一、精密空調的結構及工作原理精密空調主要由壓縮機、冷凝器、膨脹閥和蒸發器組成。一般來說空調機的制冷過程為:壓縮機將經過蒸發器后吸收了熱能的制冷劑氣體壓縮成高壓氣體,然后送到室外機的冷凝器;冷凝器將高溫高壓氣體的熱能通過風扇向周囌氣中釋放９高溫高壓的氣體制冷劑重新凝結成液體,然后送到膨脹閥;膨脹閥將冷凝器管道送來的液體制冷劑降溫后變成液、氣混合態的制冷劑,然后送到蒸發器回路中去;蒸發器將液、氣混合態的制冷劑通過吸收機房環境中的熱量重新蒸發成氣態制冷劑,然后又送回到壓縮機,重復前面的過程。二、計算機機房中選用精密專用空調的原因1、溫度、濕度控制對計算機機房的重要性在計算機機房中的設備是由大量的微電子、精密機械設備等組成,而這些設備使用了大量的易受溫度、濕度影響的電子元器件、機械構件及材料。溫度對計算機機房設備的電子元器件、絕緣材料以及記錄介質都有較大的影響;如對半導體元器件而言,室溫在規定范圍內每增加10℃,其可靠性就會(huì )降低約25%;而對電容器,溫度每增加10℃,其
一、制冷管道安裝要 制冷管道的安裝概要制冷管道的安裝好壞直接影響空調機組的功率,運行故障率,壓縮機的壽命等。因此制冷設備,制冷管道等的安裝工作必須
精密空調冷卻水系統中關鍵的設備是冷卻塔和冷卻水泵,此外是水質問題。1.運轉前的檢查對于精密空調冷卻塔,應檢査噴頭是否堵塞,淋水裝置是否損壞,集水槽和集水池是否淸潔,進風百葉窗是否通暢,減速箱內油位是否保持在油標規定的位置上,集水池內水位應達到最高標高,所有管路都應充滿水;還要檢查電動機的絕緣情況和防潮措施,葉輪旋轉是否靈活、有無松動現象,集水池有無滲漏現象等。對于水泵應檢查泵和電動機的潤滑情況,泵轉動部分是否靈活,以及保護裝置是否完善,密封器松緊度是否適當,檢查吸、排水管道的閥門和泵的吸水閥是否開啟,排水閥是否關閉。2.精密空調運轉操作在水泵檢查后,打開泵吸水管的放氣閥,將吸水管和泵體內灌滿水或鹽水,先間歇開動水泵,使循環水管內的空氣完全排出,然后啟動冷卻塔風機。在泵運轉中,應注意電流表的負荷,不得超過正常工作數値。運轉時應發出較沉重的聲音、無雜音、軸承溫度不能超過60~70℃(對于不同的軸承和不同的使用場合,選擇不同的最高溫度值),電流表和壓力表指針?lè )€定,排水壓力
勘測: 勘測前準備: 1、到現場勘測的工程師,必須清楚明白銷售人員與用戶所簽訂意向合同的內容。 2、室內外機組型號、數量,有無主備關系;備選項目;其他附帶條款、事項。 3、工程師依據意向合同內容,根據現場勘測結果,初步核實機組的配置是否正確,合同有無遺漏事項。 4、帶上勘測工具。 勘測: 1、設備安裝前要對將要安裝設備的環境作施工勘查,勘測過程中要認真、仔細(詳細的勘測內容及方法,見附錄一:勘測報告指導書)。主要檢查內容為: 2、設備搬運環境:勘查空調設備搬運到安裝現場環境,確定搬運類型,否則將影響到搬運成本。 3、設備安裝環境:勘查機房性質、房間的密閉性、環境溫度、濕度;室內外機組安裝位置;冷媒銅管和進排水水管道由;風管布局;供電電源等。 4、對無法進行測量或者不能確定設計參數的地方,應向用戶索要土建設計圖紙。如果有不符合工程施工要求的地方,須與用戶講解清楚安裝工程的要求和注意事
最近看書發現很多供暖系統都采用了分戶計量的設計方案,而在空調系統的設計中卻沒有看到過這種方案。這是為什么?空調系統不需要分戶計量嗎?還是在技術上難以實現?還是沒有必要?我個人覺得大型寫字樓里邊就很需要實現分戶計量啊。不然怎么收費?還是這已經在應用了,我不知道。如果是,能否麻煩大家給介紹一下?期待您的解答,謝謝!
最近做一個酒窖項目,項目為紅酒酒窖加酒吧設計,業主要求冷指標要達到380W/M2。查閱相關資料了解喝紅酒時最佳溫度為18°C,但我仍認為這樣的設計太過浪費。即使要求酒吧內達到18°C,冷指標也不需要達到380W/M2。而且通過利用天正負荷計算軟件計算相關參數,要達到18°C的最終冷指標也只在280左右。論壇內有相關做過這方面的項目沒?介紹下~~~
小拍幾張
空調設計:什么空調系統最節能?現在設計院的空調設計方案一般這樣搞:住宅:分體機小型辦公樓:分體機大型辦公樓:中央空調(冷水機組)小型酒店:分體機大型酒店:中央空調水冷機組商場:中央空調水冷機組 先說說中央空調,通過長期的調研,事實表明,中央空調(冷水機組)并不省電,是個電老虎。即使有幾個用戶開著空調,冷水主機就要運行,主機的電功率是上百KW,1小時100多度電啊。即使變頻也達不到很好的節能效果。有誰能告訴我中央空調的優點是什么?美觀?投資少?節能?安全?維護方便?安裝方便?細想來都不是,我認為只有大空間的建筑內,沒辦法才使用中央空調,比如說商場。 不知道是不是中央空調系統設計時比分體空調容易?還是有其他原因,設計院總喜歡搞中央空調? 分體空調窗機:酒店裝分體窗機比中央空調省電,不過有人說維護起來比較麻煩。
空調要求: 制造區: 夏季:25±0.5℃ 50±5%;冬季:20±0.5℃ 50±5%;開發室、部品庫、制品庫: 夏季:25±1℃ 50±10%;冬季:20±1℃ 50±10%;更衣、運貨:夏季:25±2℃ 55±10%;冬季:20±2℃ 55±10%;這個用什么空調系統比較好?總共兩個空調機房,可 每個才3200x2200,夠不夠啊?
小弟暖通新人,有個問題想請教各位,我看到一些圖紙上風機盤管加新風系統的每個房間內都沒有畫排風管(就是那種酒店客房、辦公用房之類的),是因為可以通過開窗自然排風還是別的什么原因啊,一直很想弄清楚,這個排風到底該怎么做啊? 問題很幼稚,還是請前輩們指教了,先謝過了!
按照換熱器的換熱公式:換熱量=K*面積*溫差;換熱量不變,當溫差變大的時候,換熱面積就會(huì )變小。但是大溫差空調系統,末端選型反而是需要選取更大面積的末端,這不是和公式相反了嗎?不知道遺漏了哪些東西,希望各位專家幫忙解答一下,謝謝!
建筑是人們生活與工作的場所,現代人類大約有五分之四的時間是在建筑物中度過的,隨著經濟的發展和生活水平的日益提高,人們已逐漸認識到,建筑環境對人類的壽命、工作效率、產品質量起著至關重要的作用。人類從穴居到居住在現代建筑的漫長發展道路上,始終不懈的改善室內環境,以滿足人類自身生活、工作對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求。人們對現代建筑的要求,不僅只有遮風擋雨的功能,而且還應是一個溫濕度宜人、空氣清新、光線柔和、寧靜舒適的環境。生產與科學實驗對環境提出了各位苛刻的要求,比如計量室和標準量具生產環境要求溫度恒定(一般稱為恒溫),紡織車間要求濕度恒定(一般稱為恒濕),有些生產要求同時滿足恒溫恒濕,半導體元器件、磁頭等生產要求對環境中的灰塵有嚴格的要求,抗菌素生產與分裝、輸液生產、無菌實驗動物飼養等要求無菌環境等等。這些人類自身對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求導致了建筑環境控制技術的產生和發展,并形成一門獨立的學科,建筑環境是由熱濕環境、室內空氣品質、室內光環境和聲環境組成,通風與空氣調節工程就是控制建筑熱濕環境和室內空氣品質的技術,同時也包含對系統本身所產生噪聲的控制。 <
本文來源:李龍(IDAJ VE工程師 李龍)
(一)精密空調制冷系統漏氨的處理原則由于國內許多氨制冷系統設于人口密集區域,氨充注量又相對較多,一旦發生制冷系統漏氨,應盡量縮小亊故、減輕事故影響,務必以公眾安全為第一位。當精密空調制冷系統漏氨時,首先要立即堵塞泄漏點,防止事故擴大,即防止氨大量泄漏、防止燃燒和爆炸。在遇到緊急情況時,應立即報警、報告安全生產管理人員,對于漏氧可能波及的區域,要立即熄滅所有明火、關電源,撤離非搶險人員。發生漏氨后,應向泄漏點噴射盡可能多的水,以稀釋氨液、吸收氨蒸氣。(二)人員直接接觸液氨或高濃度氨蒸氣后的初步救護初步救護是對傷者的第一步處理,及時正確的處理是減輕受害程度的關鍵。現場初步救護是進一步救治的前提,延誒時間、不進行現場初步救護會(huì )造成不可挽回的后果。進行現場初步救護成功的首要條件,是施救人員自身的安全。因此施救人員進入氨泄漏現場前,應穿好防護服,戴好循環式呼吸器,攜帶必要的救護用品和工具。進入氨泄漏現場后,要迅速將傷者轉移至現場外,轉移時應沉著、冷靜,不要硬
某工程15層,管道同程,運行過程有時有水錘聲,是否管道存空氣,或風柜閥門裝反了,或電動閥門壞了,不斷開關影響?請教高手。
關于火鍋樓的空調系統,采用傳統落地式家用空調好還是用中央空調好?如果采用中央空調,那么其負荷應該怎么確定?四川這邊一般火鍋高峰期是下午6點到晚上9點的樣子,該火鍋樓面積2000多平方米,另有洗腳房等休閑娛樂(lè )場所。 求救!!!
在火災自動報警系統設計規范中有如下幾條是涉及到空調系統的:6.1.1 消防控制設備應由下列部分或全部控制裝置組成:6.1.1.4 防煙、排煙系統及空調通風系統的控制裝置; 6.3.9 火災報警后,消防控制設備對防煙、排煙設施應有下列控制、顯示功能: 6.3.9.1 停止有關部位的空調送風,關閉電動防火閥,并接收其反饋信號; 本人對空調系統不甚了解,有以下幾個問題想請教各位專家:1、“停止有關部位的空調送風”,有關部位是哪些部位?空調送、回風,也是按防火分區設計的啊!2、空調送風怎么停,是用模塊聯動控制嗎?在防排煙系統中,防排煙風機可以靠防火閥連鎖停止,也就是防火閥達到溫度自行關閉并斷開防排煙風機的動力回路,空調機組是不是也可以這樣控制?
空調管道焊接承在內部氧化處理難,焊渣清理難,螺紋連接不破壞鍍鋅層,但管徑超過DN65以上套絲比較困難,另一個可能在連接處有麻絲(防漏的一些東西)結網,長時間也可能堵塞,都有不同程度的弊端, 如果空調系統的管道用卡箍連接呢?
精密空調系統
精密空調系統專題,為您提供精密空調系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與精密空調系統 相關的專業交流討論,更多精密空調系統相關內容請訪問