請教,可提升管式曝氣系統適用于什么水處理工藝?只要支架導桿就可以了嗎?需要考慮曝氣主管位置嗎?
我處理醫院污水時,用射流曝氣,選用污水潛水水泵進行射流曝氣,但是經常燒電機,油封經常漏油。換了新的水泵,開了五六分鐘,電纜線有點發熱,請問是什么原因?是5.5千瓦的潛水水泵。水泵型號:WQ20-35-5.5[ 本帖最后由 srgzq 于 2009-9-26 07:48 編輯 ]
如何保證曝氣系統曝氣均勻好氧生化系統在安裝時候需要考慮及注意那些因數保證曝氣效果的均勻性請大家指點
(1)曝氣管由支承管、布氣層和連接件三部分組成,沿著支承管長度方向布置通氣孔。(2)曝氣管輸氣和布氣合二為一,在支承管和布氣層之間有空氣通道(氣流分配層),保證沿著曝氣管的長度方向重新分配空氣和均勻空氣流量,降低空氣通過布氣層的壓力損失,提高截留灰塵的容量,降低了壓力損失及其增長速度。此結構可使曝氣管不易受系統氣壓波動的影響,空氣通過內部支承管
請教預作用噴淋系統的問題:1、預作用閥國內有沒有產品呢?手冊上說國內無產品,可以用干式報警閥替代?2、預作用噴淋系統的的充水時間怎么計算呢?如果系統大了滿足不了這個時間怎么辦呢?3、空壓機好象噪音很大,怎么解決呢?
本帖最后由 im627215031 于 2014-2-28 19:10 編輯 本人做施工的 做一北方工地冬天有凍 設計的是預作用系統 安下噴個人覺得不可行 下噴的短立管的水是放不凈的 怎么能過冬呢 季節性旅游場館 冬天無供暖
一體化污水處理設備采用的污水處理工藝很多,其中主要分為活性污泥法和生物膜法兩種,我們常見的普通曝氣法、氧化溝法、A/B法、A2/O法屬于前者,生物轉盤、接觸氧化法屬于后者。今天小編就給您說一下一體化污水處理設備的曝氣系統。 曝氣系統由鼓風機、空氣管路、閥門及空氣擴散裝置組成,孔眼直徑為5mm,孔眼中心距為10cm左右。目前常用的曝氣裝置為穿孔管。布氣管一般設在填料床下部,也可設在一側。要求曝氣裝置布氣均勻,并考慮到填料發生堵塞時能適當加大氣量及提高沖洗能力。生物接觸氧化池的曝氣裝置亦可采用表面曝氣供氧。
我先介紹一下工程情況:工程為5層的賓館,處在北方山里旅游區,僅在春夏秋季使用,由于冬季大雪封山沒有游客,冬季不使用,室內有供熱系統供春夏秋季使用,賓館設濕式自動噴水滅火系統,噴頭為下噴,由于冬季不使用,出于防凍考慮需將管道內的水放掉,干管及支管內的水泄水問題不大,但由于是下噴,DN25的噴頭連接管內水沒辦法自動流出,需將噴頭挨個擰下來將水放掉,很麻煩。 因此,甲方想把原濕式自噴系統改為預作用系統,現在的問題就是:根據噴規 4.2.4 具有下列要求之一的場所,應采用預作用系統: 1 系統處于準工作狀態時嚴禁誤噴的場所; 2 系統處于準工作狀態時嚴禁管道充水的場所; 3 用于替代干式系統的場所。 前兩條本工程肯定是不符合了,關鍵是第三條是否符合 4.2.2 環境溫度不低于4℃且不高于70℃的場
我最近遇到一件事,不知道怎么處理,請大家出個主意。有個工程,我設計了預作用系統,大家知道預作用系統有三種自動開啟方式:(1)探測器或滅火噴頭其中之一動作。閥組便開啟,又稱無聯鎖預作用閥組;(2)探測器動作,也只有探測器動作,閥組開啟,又稱單連鎖預作用閥組;(3)探測器和滅火噴頭都動作,閥組開啟,又稱雙聯鎖預作用閥組。處于安全考慮,我設計要求按照無聯鎖預作用閥組進行控制,可是最近施工方(消防公司)對我的設計提出質疑,有求將預作用閥組改為雨淋閥組,即系統的控制改為單聯鎖預作用閥組,我堅決不同意,因為這樣降低了系統的可靠性,但施工單位聯合消防驗收部門列舉若干本地現有原設計為無聯鎖預作用閥組進行控制后改為單聯鎖預作用閥組進行控制的例子來向甲方和我施壓,要求更改系統。其實我知道這是施工單位無閥保證施工質量(管道有多處漏水、漏氣點,還沒有按照設計要求做坡度),害怕工程無法交工(因管道漏氣會(huì )使空壓機不能停止,甚至會(huì )引起誤動作)而玩的把戲。單獨從理論上講述兩種系統之間的優缺點我說服甲方和施工單位,但甲方聽施工方讒言多日,害怕系統最終還得改回去(不論什么原因),所以盡管甲方
在生物接觸氧化池中,我選用了動態曝氣器,管路系統以一分為二為原則。設備安裝完后,補水一米,觀察曝氣效果,曝氣器大約有30%沒有曝氣,放空水后,繼續鼓氣,觀察發現,曝氣器有工作。鼓風機氣量兩用一備Ｑ核算沒有問題,三臺全部開啟,效果沒有明顯變化。大家幫忙,我想不出問題所在,謝謝!
我們工地的預作用噴淋系統的排氣使用的是空調系統中的自動排氣閥,甲方不愿意說是排氣速度不快。請問各位應該選擇什么樣的排氣閥?
公司近期研制成功的可提升式曝氣系統,發上來給環保和污水廠設計的同仁們看看。已在20萬噸/天污水處理廠選用。希望多多提寶貴意見,以做便做得更好。
現在有個倉庫危險級2級,打算做預作用自噴系統,管網容積約13立方,請問各位大俠空壓機該如何選型,有沒有什么相關資料可供參考?還有如果要采用大水滴噴頭,流量系數選多大的合適?網上很少有大水滴噴頭的介紹,請各位幫幫忙,在此先謝謝大家了……
有一個舊污水池改造項目,處理的是類似于生活污水的中低濃度工業廢水。原調節池是地下的,又臟又臭沒人愿意下去清理,本來想把該池清干凈了安裝穿孔曝氣管的,現在無法實現了。想請問下,大家做過的工程中,調節池是否一定要預曝氣,不預曝氣有何不良后果?
好氧池曝氣系統建議-開盛項目.zip
預作用系統是將火災自動探測報警技術和自動噴水滅火系統有機地結合起來,對保護對象起了雙重保護作用。預作用系統由閉式噴頭、管道系統、雨淋閥、火災探測器、報警控制裝置、充氣設備、控制組件和供水設施部件組成。這種系統平時呈干式,在火災發生時能實現對火災的初期報警,并立刻使管網充水將系統轉變?yōu)闈袷健O到y的這種轉變過程包含著預備動作的功能,故稱為預作用噴水滅火系統。 一、預作用系統適用場所
1. 聯動控制方式,應由同一報警區域內兩只及以上獨立的感煙火災探測器或一只感煙火災探測器與一只手動火災報警按鈕的報警信號,作為預作用閥組開啟的聯動觸發信號。由消防聯動控制器控制預作用閥組的開啟,使系統轉變為濕式系統;當系統設有快速排氣裝置時,應聯動控制排氣閥前的電動閥的開啟。濕式系統的聯動控制設計應符合本規范第4.2.1條的規定。 4.2.1 濕式系統和干式系統的聯動控制設計,應符合下列規定: 1) 聯動控制方式,應由濕式報警閥壓力開關的動作信號作為觸發信號,直接控制啟動噴淋消防泵,聯動控制不應受消防聯動控制器處于自動或手動狀態
論文導讀::針對南方某污水廠MSBR池曝氣系統在實際運行中存在的諸多問題,如好氧池曝氣不足,SBR池污泥沉積、沉淀階段漏氣等,一一進行了分析,提出優化措施,取得了較好的效果;同時結合實際使用經驗,對可提升式曝氣器的設計和應用等方面進行了分析和思考,提出了相關建議。關鍵詞:MSBR,曝氣系統,優化 1 MSBR池曝氣系統概況 南方某污水處理廠2002年投入運行,采用MSBR工藝,已建成一期處理能力為12萬m3/d,分三組MSBR池,每組處理規模4萬m3/d,出水水質能穩定達到一級 B排放標準(GB 18918-2002)。 MSBR(改良型序批式活性污泥法)實質是由A2/O工藝與SBR工藝串聯組成的一種新型工藝。MSBR池曝氣系統分布在好氧池(6單元)和SBR池(1或7單元),具體分布如圖1所示。好氧池池壁兩側對稱布置安裝有18套曝氣器,中間安裝兩臺浮筒攪拌器(18KW)。SBR池布置形式與好氧池相同,安裝有10套曝氣器環境保護論文,中間兩臺浮筒攪拌器(15KW)。 通過調節鼓風機出口壓力和各單元主進氣閥門開度,可以調節
預作用自動噴淋系統中噴淋管道可以向上或者向下彎曲走管嗎?一個小型地庫,但是梁的標高不在同一平面上,我想問這樣可以向下翻,然后走兩個平面嗎?
預曝氣系統
預曝氣系統專題,為您提供預曝氣系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與預曝氣系統 相關的專業交流討論,更多預曝氣系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量