最近做到蒸汽管道的動力工程,蒸汽管道在車間內部架空敷設,遇到伸縮縫的時候我打算用金屬軟管,但是,這個金屬軟管是否可以當伸縮節用呢?它的伸縮量是按照兩個固定支架間的伸縮量來選取,還是另外再做波紋伸縮節呢? 還想問一下,室內蒸汽管道是否可以沒有坡度的敷設呢,因為在室內架空走,支架不可能按照坡度計算準確的每個之間的高差,所以就打算用沒有坡度的敷設。如果沒有坡度,那在設置疏水器的時候之間的距離按照多少才合適呢?疏水器的設置里面,一直不知道冷凝水的水量具體如何確定,請各位指教。
小弟第一次接觸到這個設計,設計情況這樣,采暖面積大概400平方,蒸汽源是低壓飽和蒸汽。主要通過蒸汽板換 熱水和采暖。第一:從蒸汽主管,分到3個板換,是否有專門的配件,蒸汽流量如何來合理、科學地分配?第二:西門子的蒸汽電動執行閥,是否要用?第三:除了梳水閥、安全閥,還需要用到什么蒸汽配件?請有過類似的工程經驗的打指點下,小弟不勝感激。
《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示?立管管徑方面如何確定?
例如:10T/h蒸汽,壓力0.5MPa,可以在動力手冊上查出飽和蒸汽的壓力(絕對)0.6Mpa,溫度多少,水比容多少,蒸汽比容多少等等。但當你把10T/h換算為m3/h時,你選比容時,選的是蒸汽的,還是他們的平均比容?平均比容怎么算?期待共同探討。
有一段直徑為100mm的不銹鋼管道,全長4米,進口端的壓力為1.05MPa,出口端連接反應釜,釜內壓力為0.6MPa,請問如何計算管內蒸汽流量?如何確定流速?
小弟是第一次做蒸汽,好多不明白的,高手們不要笑我。現在有一個工廠,蒸汽壓力為0.7MPa,溫度150,管道從蒸汽站出來管徑為377*12,管子總長230m,我想問下管徑是不是在分支后逐漸變小,還有管道的支吊架位置間距以及補償器位置間距,再有就是管道的各種力怎么算?結構的做支架,問我要管道的力,現在我還不知道都什么力呢.....各位高手快幫幫小弟!!!!
小弟不才,請教各位大俠兩個問題:蒸汽采暖系統,在水力計算過程選擇管徑時,主要的依據是什么?是控制比摩阻呢還是控制流速?小弟是按照手冊對蒸汽管道內熱媒的最大流速要求的0.8選擇的管徑,但是現場反饋系統不熱,凝結水回水困難迷茫中,忘不吝賜教
蒸汽管路因為其溫度比較高,絲口連接密封用生料帶的話是肯定不行的,用油麻絲可以嗎?我上次做了個疏水閥站,蒸汽壓力是1kg左右,管徑是DN15,我采用了絲口的連接方式,用的是鍍鋅管,密封用的是油麻絲,不知道行不行,會(huì )不會(huì )泄露,請各位大哥指教!
我們一個工地的新風空調箱,有蒸汽預熱(一段)\蒸汽再熱(2段)\加濕器用汽設備,進汽壓力為7公斤,減壓后2KG主管路有汽水分離器,加濕器也裝了汽水分離器,每組用氣設備都安裝了卻水器\視鏡,卻水器為過濾\逆止\卻水三合一,而后,匯總到一條蒸汽冷凝水管中.但是,蒸汽再熱盤管冷凝水管噪音很大,特別是波紋截止閥之噪音.視鏡里觀察:浮球不停地動蕩! 不知道哪里出了問題,是否卻水器有故障????卻水器為德國亞瑞的.聽說是世界名牌呀!!!
我們一個工地的新風空調箱,有蒸汽預熱(一段)\蒸汽再熱(2段)\加濕器用汽設備,進汽壓力為7公斤,減壓后2KG主管路有汽水分離器,加濕器也裝了汽水分離器,每組用氣設備都安裝了卻水器\視鏡,卻水器為過濾\逆止\卻水三合一,而后,匯總到一條蒸汽冷凝水管中.但是,蒸汽再熱盤管冷凝水管噪音很大,特別是波紋截止閥之噪音.視鏡里觀察:浮球不停地動蕩! 不知道哪里出了問題,是否卻水器有故障????卻水器為德國亞瑞的.聽說是世界名牌呀!!!
單位讓我設計一套蒸汽采暖系統.管路的材質我選用的是無縫鋼管.大口徑的管子我進行酸洗,不知洗后用什么防腐漆?小口徑的我鍍鋅可以么?熱鍍鋅和冷鍍鋅什么區別呀?我該用什么?
30米蒸汽的直管道,地下鋪設,蒸汽參數0.8MPa,300度.看設計圖只安裝了一個補償器,管道為DN65的.現在這個補償器壞了.根據公式計算△ X=0.012(t1-t2)L △ X——管道的熱伸長量,mm; t1——熱媒溫度,℃, t2——管道安裝時的溫度, ℃ L——計算管道長度m; 0.012——鋼鐵的線膨脹系數,mm/m·℃ t1-t2就按300算,補償量應該是108mm,報了計劃,但是詢問廠家說,補償量最好不要大于其直徑65.一般提供補償量60mm的,108的也可以做,但是不耐用.不安全.大家說說,是用108的呢,還是安裝兩個補償器呢?
請問我有一段蒸汽總成 有一根主管 上面2個截止閥 一個電磁閥 ,上面還有一個旁通管 維修用帶截止閥 ,我想問下這么一套管路能垂直安裝嗎 蒸汽從上向下走 會(huì )不會(huì )有什么壞處??以前貌似就見水平布置的 。。。請大家幫忙啊:time: 謝謝
GBT15090-2005消防軟管卷盤
天正暖通的!!
6000平的辦公區供暖,熱指標為40W,要求用固體蓄熱電鍋爐供暖,低谷電10小時。有給出了每小時產汽0.5噸。蒸汽放熱后的溫度為90.我用熱指標算一個鍋爐功率,后來又用每小時0.5噸蒸汽算一個鍋爐功率,為什么兩個不一樣,該怎么取舍? 則每天所需6000×40×24/1000=5760KWH,以10小時低谷電為例,需蓄熱鍋爐功率:5760/10=576KW,考慮到鍋爐效率0.9,取鍋爐功率為640KW。
現在的新規規定不設置室內消火栓的系統,都宜設置消防軟管卷盤和輕便消防水龍,那么問題來了,規范明確規定輕便水龍可以接生活給水系統,但是消防軟管卷盤沒有明確的規定是否可以接生活給水系統,請問各位朋友,誰知道這個依據在哪里,還是說消防軟管只能接消防給水系統。,。。。
各位前輩,對于潔凈廠房(包括醫院手術部、藥廠等)對于溫濕度有控制要求,往往都是使用蒸汽加濕,我想請教一下,使用加濕的蒸汽,應該進行什么處理?還是使用純蒸汽?因為畢竟工業蒸汽的成分復雜,污染物較多。 此處涉及比較模糊,還希望高人給與指點!謝謝了!
收錄于話題
北京科德銘通科技有限責任公司是外資企業意大利法羅力品牌燃氣鍋爐的指定代理商。經銷法羅力鍋爐(常壓、高壓、蒸汽等鋼制鍋爐,真空鍋爐,壁掛爐和商用鑄鐵鍋爐)及配套的煙氣回收裝置、隔音罩等節能降噪產品。公司是多元化經營企業中的一個銷售公司有雄厚的實力。是一家鍋爐和熱力交換站及配套設備銷售、設計、安裝、維修、改造于一身的綜合性服務的銷售公司。同時為多元化同級公司提供業務拓展服務(業務范圍:市政熱力工程、鍋爐安裝工程、市政給排水工程、雨污水工程、燃氣工程、自來水工程及樓內機電安裝工程、鍋爐房和熱力換熱站運行管理等業務)。 我公司始終堅持以人文與環保為經營理念,充分重視科技與創(chuàng )新,質量和信譽。愿用我們優質的服務,滿意的產品性價比來贏得尊貴的客戶您對我公司的厚愛。產品銷售口號:爭創(chuàng )國內最優性價比。產品銷售理念:節能、環保、高效。銷售服務宗旨:全心服務客戶、解客戶后顧之憂。聯系電話:010-64609260
蒸汽軟管
蒸汽軟管專題,為您提供蒸汽軟管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與蒸汽軟管 相關的專業交流討論,更多蒸汽軟管相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題