框架核心筒結構 高度97米左右 三層地下室 抗震等級二級 想問一下各位 為什么主樓部分框柱軸壓比按照框架結構0.75控制,而商業裙房部分框柱軸壓比按照0.85控制?標準層框柱按照0.8控制?
在做一框架核心筒結構,剪力墻抗震等級為二級,只有一層地下室層高4200,核心筒部分的筏板頂標高為-5.500m,核心筒內墻的厚度怎么取值,看了好多圖,都是核心筒外圍的墻按規范構造、軸壓比之類的確定的,我也明白他們為什么這樣取值。但是核心筒內部的都是取值200厚的墻,《高規》9.1.7規定最小160,但是不需要滿足《抗規》6.4.1抗震墻的厚度,一二級不應小于160且不宜小于層高或無支長度的1/20,三四級不應小于140且不宜小于層高或無支長度的1/25。核心筒內墻不需要滿足這一條嗎
這樣的結構布置算不算框架核心筒結構,請大神們解惑
近期做個框架核心筒結構,還是大底盤雙塔的!!發現高規P105,”第9.2.2.3條規定:底部加強部位以上宜采用本規程7.2.15條的規定設置約束邊緣構件“ 不知道大家如何理解?是不是加強區以上全部設置約束邊緣構件?以前高規好像沒有這條! 以前做法是加強區上一層全部約束邊緣構件,再上邊可以采用構造邊緣構件和約束邊緣構件的結合
小弟第一次接觸框架-核心筒結構,有兩個問題搞不明白,請教一下大俠們:1,外圍框架和中間核心筒部分是否要框梁連接。2;由外圍框架延伸出的框架梁,搭在核心筒剪力墻上(平面外)是否可以?
框架核心筒結構的基礎設計:若采用樁筏基礎,樁僅布置在核心筒和外圍框柱下,筏板厚度應如何取,則框柱與核心筒間是否需布置筏板,如布置,應取多厚?
最近正在做畢業論文,需要對一個44層的框架-核心筒結構建模分析抗震性能,現在遇到了一些問題:1、核心筒的四周是不是必須設置角柱?2、在建模的時候,對核心筒來說,是不是只需要把剪力墻建出來,核心筒里的梁和板都不需要建;對框架,板和次梁需不需要建?3、框架梁和核心筒之間是鉸接還是固結?4、核心筒的連梁能不能用鋼梁?暫時就這些,求各位前輩解答
關于框架核心筒結構與剪力墻結構的抗震措施有幾點不解:1、按新抗規60米以上~130米框架核心筒結構的筒體剪力墻抗震等級比相應框剪結構的剪力墻抗震等級高一級,有必要嗎?2、框筒的結構布置比框剪要求嚴格,且整體剛度更好,60-130米時反而要比框剪結構的抗震措施嚴格,沒道理;3、框筒的抗震措施嚴格是為了許用高度比框剪結構更高。
提高框架-核心筒結構抗扭剛度
遇到一個工程,8度區,乙類建筑,70.5米高,如果采用框架剪力墻,應經專門研究采取比一級更有效的抗震措施,所以我想采用框架核心筒結構,但我的平面不知道能不能屬于框架核心筒結構,如果不是的話,應該怎么調整?謝謝,謝謝大家。
本工程為蘭州市8度區,0.2g,二類場地,單位一直做6度區項目,單位現在碰到這個8度區項目實在沒有多少經驗,現在存在問題向大家請教下如下問題,結構體系按照框架核--心筒考慮,不知是否妥當,最底層墻體厚做到500還是剪力墻施工縫驗算不過(剪力墻分布筋配筋率調到了1.2%了),還有就是這個核心筒與框架柱斜向的梁是否拉結。 大家幫忙看下怎么調這個結構。已經發上來了結構模型,建筑,結構平面。
如題,7度地區,風荷載也不大,混凝土標號為C60,是否偏高了?才90米,軸壓比應該也不大啊。為什么設計采用C60呢?請教各位大神。
筒體布置在邊跨的 算不算框架-核心筒結構
論文簡介:結合工程實例,介紹了框架-核心筒結構設計方案的整體構思,依據相關規范對計算結果進行了分析,并總結了框架-核心筒結構的設計要點。 投稿網友:winnerqiang888 上傳時間: 2013-10-15 <
請教各位高手。我在外面鋼框架設置偏心支撐后,計算出的層彎矩比不設支撐時變小了,但剪力比不設支撐時大些。用SAP2000計算的。是不是剪力的截面切割與彎矩的截面切割方法不一樣?還是其他原因。還有通過對某層的每個豎向構件內力相加與截面切割得出的這層內力不一樣,這是為什么?
一43層框架核心筒結構,由于X向位移不過,于是將核心筒X向的剪力墻向外加長,請問這樣的結構還算框架核心筒嗎?個人覺得已經有點類似框剪結構了
本帖最后由 csccbjs 于 2017-7-7 19:49 編輯 本工程主體結構類型為框架-核心筒結構。地下二層層高:4.50m,地下一層層高5.85m,地上一層~三層層高5.10m,四層、五層、十五層層高為3.80m,電梯機房層高為3.55m,標準層層高為3.5m。
圖紙簡介: 框架核心筒體系辦公樓圖紙。地下一層,地上10層,預應力樁基礎+筏板基礎。圖紙包含以下內容:樁位平面圖、梁平面配筋圖、板平面配筋圖、柱平面配筋圖、剪力墻柱表等等,可供參考! 投稿網友: steven_tu 上傳時間: 2
框架 核心筒結構
框架 核心筒結構專題,為您提供框架 核心筒結構相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架 核心筒結構 相關的專業交流討論,更多框架 核心筒結構相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量