多層框架結構廠房,形狀不規則。位移比大于1/550了怎么辦啊,怎么調整比較好,有什么好的方法阿! Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX 7 1 1609 35.45 34.01 1.04 3600. 1609 2.47 2.36 1.04 1/1460. 77.2% 0.83 6 1 1378 33.06 31.72 1.04 3600. 1378 4.35 4.18 1.04 1/ 827. 42.0% 1.48 5 1 1153 28.79 27.61 1.04 3600. 1153 6.16 5.93 1.04 1/ 584. 22.0% 1.67 4 1 928 22.68 21.72 1.04 3600. 928 7.52 7.23 1.04 1/ 479. 6.8% 1.45 3 1 703 15.
框架結構的側向剛度過小, 水平位移過大, 將影響正常使用; 側向剛度過大, 水平位移過小, 雖滿足使用要求, 但不滿足經濟性要求。 因此,框架結構的側向剛度宜合適, 一般以使結構滿足層間位移限值為宜。我國《高層規程》 規定, 按彈性方法計算的樓層層間最大位移與層高之比Δ u/h宜小于其限值[Δ u/h], 即: [Δ u/h]表示層間位移角限值, 對框架結構取1/550; h為層高。由于變形驗算屬正常使用極限狀態的驗算, 所以計算Δ u時, 各作用分項系數均應采用1.0, 混凝土結構構件的截面剛度可采用彈性剛度。 另外, 樓層層間最大位移Δ u以樓層最大的水平位移差計算, 不扣除整體彎曲變形。 荷載效應組合
是一個幼兒園的4層框架,7度區,乙類建筑計算的時候按8度計算,像這種小框架位移比查看的時候是不是只看規定水平力作用下的位移比?總工說只看規定水平力作用下的位移比就可以了
請教各位 6度區9層框架結構位移比不滿足規范要求怎么辦?最大的節點位置位移比為2.24,如圖紅圈所示位置
=== 工況 1 === X 方向風荷載作用下的樓層最大位移 X方向最大層間位移角: 1/ 437.(第 1層第 1塔) X方向最大位移與層平均位移的比值: 1.01(第 6層第 1塔) X方向最大層間位移與平均層間位移的比值: 1.02(第 6層第 1塔) === 工況 2 === Y 方向風荷載作用下的樓層最大位移 Y方向最大層間位移角: 1/ 580.(第 2層第 1塔) Y方向最大位移與層平均位移的比值: 1.01(第 7層第 1塔) Y方向最大層間位移與平均層間位移的比值: 1.09(第 7層第 1塔)請問大家這樣是不是符合規范!謝謝!
關于框架結構內力及位移計算很簡潔全面的教程,對初學者很有幫助吆。
本帖最后由 結構大師007 于 2016-8-29 18:34 編輯 我們設計很多的框架結構基本上都有圍護墻體,那么控制層間位移時,往往位移最大出現位置均在結構的四個角,那么我們是否可以將外圍護墻體的剛度折算到框架柱上呢?同時,《高規》中明確說框架結構周期需要折減0.6~0.7。那么到底能不能折算呢?
基于位移的RC框架結構抗震設計研究
哪位大俠幫忙指點一下,謝謝,模型見附件,08版的
鋼框架結構基于位移的抗震設計方法
審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);
一個大二小師弟做了個框架結構,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家。謝謝!
小弟在做一個工業構筑物基礎,是一個框架結構,單層,樓板全開洞。沒有樓板的結構肯定不能點剛性樓板假定了,那么計算出來的結構位移比、層間轉角等信息,是否還有用?換句話說,計算結構位移特性的時候,是不是一定要點剛性樓板假定?
本工程為某五星級酒店的餐飲樓。建筑面積:20290 平方米,建筑層數:地下一層,地上二層,建筑高度:13.500 米。建筑剖面如圖 1 所示。建筑結構安全等級為二級,設計使用年限為 50 年。抗震設防類別為丙類。擬建場地所處地區的抗震設防烈度為 7 度,設計基本加速度為 0.1g,設計地震分組為第三組,場地類別為Ⅱ類。
請教一個問題 大神們有做過8度區的框架結構么 柱子算出來的配筋率一般控制在多少合適?柱子配筋率只要滿足規范不超過5%就可以么?我的一個工程,二層框架,8度區,頂層一根梁上柱的配筋呂達到4.9%了,硬配鋼筋合適么?
一個鐘樓 就四根柱子頂個頂板 但是層層內收 總高度48米 坡屋面頂標高。8度區已經超A級高度了 B級高度并沒有框架結構相關要求了。設計應該咋辦,必須降高度么,如果不加墻的話。謝謝各位。
如照片所示,同一根柱子的問題部位,請問這種情況嚴重嗎?該如何處理?求大神指點。
規范規定,框架結構的沉降差,中硬地基土的是0.002L,軟土是0.003L。為什么同樣是一棟框架建筑,在不同的地基上面的沉降差允許不一樣。我理解框架結構控制沉降差是因為防止不均勻沉降產生內應力。那應該用同一個標準來衡量才是啊。難道僅僅是因為軟土不容易控制所以特地的放寬了限值嗎?請各位前輩指教。
剪力墻和框架結構各有特點。
框架結構位移比
框架結構位移比專題,為您提供框架結構位移比相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架結構位移比 相關的專業交流討論,更多框架結構位移比相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題