狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 剪力墻裝修改造大殺器排行榜

    剪力墻裝修改造大殺器排行榜

    剪力墻大殺器第5名:墻上開孔所謂孔,小洞,窟窿也。在新建剪力墻上留設幾個小孔本是常有之事,對剪力墻的影響幾乎可以忽略不計。但,在既有剪力墻上開孔,就不是那么簡單了。打斷鋼筋是最大的一個影響,這個影響并不是打斷的一兩根鋼筋對剪力墻承載力有多大損害。而是鋼筋一旦暴露到空氣中,就會(huì )怎么樣? 會(huì )生銹。生銹的鋼筋會(huì )使混凝土保護層疏松,剝落。繼而又加劇生銹的進程,如此惡性循環。如果你打斷的是邊緣構件,也就是俗稱暗柱的鋼筋,那就不僅僅是生銹那么簡單了,還是乖乖地將它焊接補強吧。有人會(huì )說了,我仔細查看了取芯出來的混凝土柱體,沒有鋼筋被打斷。也許是,但是有可能你的孔壁剛好貼著鋼筋的,鋼筋的保護層已經像紙一樣薄了,只是沒有裸露而已,時間一久,空氣、水分一樣會(huì )侵入,一樣會(huì )生銹。所以,真要在剪力墻上打孔,還是拿個鋼筋掃描儀確定一下鋼筋位置吧。剪力墻大殺器第4名:墻上開方洞墻上開矩形小洞口,同樣,在新建剪力墻上也不是什么大不了的事。但那是建立在設計人員對結構的概念把握上,選取適當的位置,而且在施工中對開設洞口位置刻意加強。

  • 關于框支剪力墻的一些問題

    1.框支剪力墻結構中,梁和板是按有梁板一塊算嗎?2.規范上說暗柱并入墻內一起算,但有些是暗柱,有些圖紙說明是構架柱,構架柱和暗柱有什么區別嗎?3.像轉角處的暗柱或構架柱是不規則的,是不是與墻分開算,套異形柱的子目嗎?哪位專業人士可以說一下呢?耐心等待中,謝謝了!

  • 關于剪力墻的軸壓比問題

    本人沒做過高層,希望大家在不忙的時候幫幫我!:lol 開始說正文了:例如:短肢剪力墻結構中的一個L型短墻,長短肢的軸壓比分別為0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想問一下,PKPM剪力墻軸壓比是不是按單肢分別計算所得,如果是的話為什么加長長肢,短肢軸壓比會(huì )下降(相應的短肢重力荷載代表值下降了).這種情況是應加長長肢還是應越過門洞加長短肢(短肢是300的墻垛,墻垛凈尺寸200,墻厚100.).越過洞口后的長度多少合適?希望各位老師不吝賜教.俺在這里十分感謝您啦:loveliness:

  • 大家的剪力墻和連梁都怎么建模?

    我用梁單元擴展生成剪力墻,原有梁可以刪除吧?要是能刪除的話,刪除時可以選擇“包括自由節點”么?連梁和剪力墻之間的連接程序是怎樣模擬的呢?感覺一有剪力墻建起模來很麻煩啊。大家都是怎樣操作的呢?請指點一下吧!謝謝!

  • 這個剪力墻結構可以優化嗎?

    這個剪力墻結構可以優化嗎?

    拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,也增加施工難度,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎?規范上面有沒有具體要求?望高手賜教!!!

  • 關于剪力墻的兩個小問題

    1.剪力墻構造邊緣構件二級剪力墻一般配 8@200 就夠了(高規7.2.17)請問這個規范上沒說明鋼筋等級,請問是不是無所謂啊?2.看剪力墻的計算結果時候有兩個結果。一個是wpj,一個是邊緣構件的的配筋結果,是不是邊緣構件的結果就看低二個,而一般墻就看wpj.

  • 關于剪力墻與地梁的問題!

    關于剪力墻與地梁的問題!

    1個18層的剪力墻結構,1,2層是商鋪,商鋪內沒什么隔墻。請教下,如果沒有隔墻的話,是不是地梁可以取消?還是地梁必須設置,要和剪力墻一起作用?

  • 大家一般怎么畫剪力墻暗柱的?

    做剪力墻暗柱1是要滿足構造要求2是要對PKPM計算書3.是要同層計算書合并4.是要各層計算書合并其中,涉及到配箍率和混凝土強度又有關系,所以各層的配箍還不同如果是按構造畫圖,我覺得還挺簡單的但是各層歸并和同層歸并,這個工作量就感覺比較大,不停的核對計算書而且如果局部有較大的受力的,一歸并就變成所有的類似的暗柱配筋偏大請問大家平時是怎么畫剪力墻暗柱的?

  • 關于剪力墻建模的小問題

    關于剪力墻建模的小問題

    之前發過一個 剪力墻小問題的帖子 承蒙各位關照但是貌似有的朋友誤解我的意思 問題的重點并不在于那一小段“墻” 是 “墻” 還是 “柱” 而在于墻體這樣開大洞 在建模上是否可用墻開洞來進行建模 (因為個人感覺在建模的時候并不能建進去一個這么小的柱子) 特此遞上標準層的圖 和 按照 框梁 和 剪力墻 開洞 建模的 位移結果文件 從結果來看相差并不大 兩次計算中連梁折減系數暫定為0.8圖中畫箭頭的部分都是跨高比大于5的“連梁”。圖中畫框的部分 原本在左側也有 之后取消兩個地塊 標準層一樣 一個90米 一個60米 本次計算書為 60米的那個如此多的大開洞 都按照剪力墻開洞建模是否穩妥?

  • 關于剪力墻暗柱的一些疑問~~~

    剪力墻厚200,兩段墻垂直,一邊長1700,一邊長1500,約束邊緣構件應該是兩邊各400的暗柱,轉角一個兩邊延伸300的暗柱,還是1700的部分遠端400暗柱,1500的部分考慮為短肢剪力墻,轉角延伸300來做呢?

  • 剪力墻為什么要設置暗柱?

    剪力墻為什么要設置暗柱?最進在學習預制結構設計,關于剪力墻為什么要設置暗柱,設置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墻水平鋼筋?還請有見識的各位大俠多說說自己的觀點。

  • 某酒店剪力墻洞口加固改造施工圖紙

    圖紙簡介: 本工程為酒店剪力墻加固改造,采用螺栓加鋼板加固。圖紙包括:小天鵝17軸剪力墻洞口改造前示意圖,小天鵝17軸剪力墻洞口改造后示意圖,小天鵝17軸剪力墻洞口改造圖,1號節點大樣圖,2號節點大樣圖,3號節點大樣圖,4號節點大樣圖等。 投稿網友: wenbin_tm

  • 結構改造,需增加剪力墻,那么問題來了(有圖)

    結構改造,需增加剪力墻,那么問題來了(有圖)

    本帖最后由 a120761382 于 2015-4-7 10:43 編輯 結構改造,需增加剪力墻,混凝土澆筑時墻頂與原結構梁底(圈住的部位)如何處理確保良好受力。各路神仙幫忙支個招,有實踐的最好。

  • 某8度區地下室鋼筋混凝土剪力墻改造加固工程

    圖紙簡介: 本工程為某地下室剪力墻開洞改造工程,該建筑由于地下室車庫改造,需增加一個入口。入口需在原建筑物鋼筋混凝土剪力墻上開洞并加固形成。該地區抗震設防烈度為8度,設計基本地震加速度值0.20g,地震分組為第二組。圖紙內容包括:圖紙目錄、結構設計說明、剪力墻拆除開洞定位圖、剪力墻開洞加固立面圖、結構剖面圖、節點詳圖。 投稿網友: dable2005<

  • 請教框架剪力墻的一些問題

    在框架剪力墻中有剪力墻的名義剪力,我對這個詞的理解得比較模糊,請問那位仁兄可以幫忙解釋一下,謝謝!這個詞是不是只會(huì )在框架剪力墻中才有呢?還有,看到框架剪力墻中,底部由于剪力墻水平位移小于框架的水平位移,這樣剪力墻承受的荷載比外荷載大,這樣框架承受的荷載與外荷載方向相反。在頂部由于水平位移是剪力墻大于框架,這樣剪力墻受到扶持作用。框架的荷載方向與外荷載一致。剛開始我對這句話不怎么理解,尤其是底部框架的受荷方向與外荷載相反。后來我想可以這么看,把框架簡化成彈簧支承,彈性剛度由下向上逐漸變大。但是在底部彈簧不夠長,這樣要保持相同位移底部彈簧受拉,其余彈簧受壓。這樣跟上面講的剛好吻合。我不知道這樣想對不對,懇請高手指點。

  • 有關短肢剪力墻的一個小問題

    我是一個新手,請問短肢剪力墻的概念"墻肢截面高度與厚度的比在5~8的為短肢剪力墻,當比在3~5時為弱短肢剪力墻,當比小于3時應按柱計算。"中的“墻肢截面”是指墻的縱向截面還是橫向截面,如果是縱向截面的話,墻是不是有點厚?謝謝!

  • 請教一些剪力墻的一些問題

    請問為什么墻肢越多,墻肢的軸向變形參數就越接近1?s=a*A1*A2/(A1+A2).在這個公式中好象看不出什么理由來.

點擊加載更多

剪力墻改造

剪力墻改造專題,為您提供剪力墻改造相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻改造 相關的專業交流討論,更多剪力墻改造相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

框架梁錨入剪力墻

剪力墻圖示

五月丁香婷婷久综| 亚洲欧美日韩中文无线码| 亚洲小穴| 国产日韩欧美91| 日韩久久不卡视频| 欧美性猛交xxxx免费看久久久| 国产精品久久99精品毛片三a| 亚洲色欲色欲WWW成人网| 人妖视频| 国产精品乱码| 亚洲日韩主播在线| 人人天天夜夜曰曰狠狠狠肉感| 亚洲视频无码不卡| 成人avapp| 日韩精品中文字幕一区二区三区 | 亚洲精品www久久久久久 | 狠狠搞| 久久亚洲精品人成综合网| 色偷偷色噜噜狠狠网站久久| 大胆欧美熟妇bbxbbxbbw| 91久久久久久久久| 亚洲AV无码一区二区二三区| 欧美日韩一区二区大黄片| 在线观看国产你懂的| 久久精品亚洲日本波多野结衣| 蜜臀午夜| 99热这里精品| 亚洲无码国产精品有码中文字幕| avtt天堂网| 亚洲精品专区在线观看| 欧美日韩成年人电影| 欧美性xxxxx极品少妇| 日日狠狠久久偷偷色综合| 伊人久久综合| 亚洲香蕉视频网| 人妻色| 江山市| 超碰97无码| 欧美一区、二区| 国精产品亚色精久久| 美日韩少妇|