初次畫剪力墻施工圖,用了幾天時間把墻的配筋搞明白了, 知道了邊緣構件長度、縱筋、箍筋是怎么來的,自己也手配了一些邊緣構件,發現pkpm中邊緣構件的計算尺寸有些不太合理,比如說對于組合軸壓比小于0.4(三級墻)但墻肢軸壓比大于0.4的計算結果就不太合理,導致如果用探索者TSPT模塊埋入軸壓比和計算結果時也不太正確,當然用那個結果是沒有多大問題的,對于剪力墻模塊好像也有這方面的問題。現在糾結的問題就是畫墻施工圖到底該用哪個模塊,還是該像有些人說的自己一個一個畫,但是我覺得只要自己弄清楚了結果是怎么來的就行了,沒必要這么浪費時間,畢竟畫圖速度也很重要,求大神指教指教,大家一般都是怎么畫墻施工圖的,最好能把自己的詳細畫圖步驟列出來,給像我這樣的新手以參考,謝了!
做剪力墻暗柱1是要滿足構造要求2是要對PKPM計算書3.是要同層計算書合并4.是要各層計算書合并其中,涉及到配箍率和混凝土強度又有關系,所以各層的配箍還不同如果是按構造畫圖,我覺得還挺簡單的但是各層歸并和同層歸并,這個工作量就感覺比較大,不停的核對計算書而且如果局部有較大的受力的,一歸并就變成所有的類似的暗柱配筋偏大請問大家平時是怎么畫剪力墻暗柱的?
墻厚都是200的,軸壓比都大于0.4 ybz1長度應該是500,自動出的圖是600的,ybz7lc長度應該是540,它算出來是800.為什么,是我哪的設置沒調好嗎?求教
論壇里的大腿們,探索者tspt里如何設置墻柱圖轉角墻的內部鋼筋為加強筋?
我用探索者出剪力墻圖時,發現剪力墻邊緣構件箍筋,探索者是按下列原則配箍:底部約束邊緣構件按體積配箍率控制,上部構造邊緣構件按程序中設置箍筋最小間距控制,總而言之,并沒有按PKPM計算中的水平鋼筋值來配筋,我想問下,這樣的結果對嗎?是我設置不對的原因,還是因為探索者軟件就是這樣設置的?我是按軟件一步步來的,軸壓比,計算值均已埋入
本帖最后由 阿斯頓777 于 2014-4-6 16:29 編輯 嘗試埋入不同軸壓比(左,中圖),不埋軸壓比(右圖)我的理解為軟件默認為該方向軸壓比對應的lc,若無軸壓比軟件默認為大于0.4的軸壓比。新手希望大俠指正~
前兩天在論壇中下載了 剪力墻計算演示 很不錯的!!!!對比自己的菜單 ,發現怎么沒有約束暗柱 構造按柱等菜單,請問怎么裝上計算剪力墻的這些菜單啊? 有沒有人把裝補充的安裝軟件發上來啊?
剛剛安裝好,試了一下,剪力墻的功能都可以用,迫不及待的拿出來和大家分享.以前所謂的破解剪力墻的功能不能用,我也遇到這種情況,總提示C:\Program Files\Tssd2006S\Sys2004\tssdcad2.arx 是無效 ARX 文件,后來發現是因為我們安裝的是11月份的版本,安裝5月份的版本就不會(huì )出現這種情況了.下面的附件是5月份的版本和破解文件.
廢話先不說,,,上圖 這是用探索者的自動負筋生成的,,,小弟有一點不明白為什么負筋長度左右的都是830,,下面的成了1180.。不是都是L0/4嗎。。。
在PKPM的SATWE輸出結果中,剪力墻的結果顯示分別為(上面是7,下面是H0.6-12)這個結果表示什么意思啊,麻煩知道的大俠幫小弟說下,小弟在這里先謝了!
畫結構施工圖,用天正,還是探索者。畫結構圖 沒有非得用什么 非得不用什么的說法 如果掌握了繪圖思路 用什么軟件都是一樣的不過總體說來 天正建筑 在 標注 比例繪圖這方面比較好 探索者在結構構件這方面比較好 所以新手可以綜合兩方面的優勢來畫 還有大家到處找什么天正教程 探索者教材自己把上面的菜單都點一遍 基本功能也就知道怎么回事了
1.打開TSPT菜單選擇墻柱菜單墻柱菜單設置
對結構新人的我來說,該視頻講解的不錯,希望對于新人的你有所幫助
本帖最后由 小玩這魂淡 于 2016-10-20 11:55 編輯 為什么廣廈的數據導不進探索者? 提醒我沒有輸入導入樓層。 然后我打開層高表。 也還是提醒我沒有輸入導入樓層。 PKPM的數據就可以導入,廣廈的就不行。為什么?
剪力墻結構的,因墻厚和梁寬不同,且墻梁邊對齊,為什么使用數據畫平面會(huì )出現下圖這種情況,求大師指教。。。在線等:(
剪力墻邊緣構件如果手畫的話效率過于低下,還要計算最小配箍率。收集了一些小程序,自動生成的圖很漂亮,而且能夠自動計算配箍率,比tssd自帶的畫剪力墻的程序強大多了
剪力墻為什么要設置暗柱?最進在學習預制結構設計,關于剪力墻為什么要設置暗柱,設置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墻水平鋼筋?還請有見識的各位大俠多說說自己的觀點。
高規7.2.15條,剪力墻的翼墻長度小于翼緣厚度的3倍時按無翼墻查表。。。。也就是說如果墻厚是200,翼墻需要600就可以,但是探索者600就是按照無翼墻計算的(取值0.2),但是我加長翼墻到601之后就按照了有翼墻計算的(取值0.15).。。求助各位如何調整探索者讓他600就能按照有翼墻計算
之前發過一個 剪力墻小問題的帖子 承蒙各位關照但是貌似有的朋友誤解我的意思 問題的重點并不在于那一小段“墻” 是 “墻” 還是 “柱” 而在于墻體這樣開大洞 在建模上是否可用墻開洞來進行建模 (因為個人感覺在建模的時候并不能建進去一個這么小的柱子) 特此遞上標準層的圖 和 按照 框梁 和 剪力墻 開洞 建模的 位移結果文件 從結果來看相差并不大 兩次計算中連梁折減系數暫定為0.8圖中畫箭頭的部分都是跨高比大于5的“連梁”。圖中畫框的部分 原本在左側也有 之后取消兩個地塊 標準層一樣 一個90米 一個60米 本次計算書為 60米的那個如此多的大開洞 都按照剪力墻開洞建模是否穩妥?
剪力墻厚200,兩段墻垂直,一邊長1700,一邊長1500,約束邊緣構件應該是兩邊各400的暗柱,轉角一個兩邊延伸300的暗柱,還是1700的部分遠端400暗柱,1500的部分考慮為短肢剪力墻,轉角延伸300來做呢?
探索者畫剪力墻
探索者畫剪力墻專題,為您提供探索者畫剪力墻相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與探索者畫剪力墻 相關的專業交流討論,更多探索者畫剪力墻相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題