消防車道設置的常見問題1.5000個座位的體育館建筑如何設置消防車道?《建筑設計防火規范》(GB 50016-2014)第7.1.2條:……超過3000個座位的體育館,超過2000個座位的會(huì )堂,占地面積大于3000m2的商店建筑、展覽建筑等單、多層公共建筑應設置環形消防車道,確有困難時,可沿建筑的兩個長邊設置消防車道……2.高度為30m的公寓建筑如何設置消防車道?①應設置環形消防車道②確有困難時,可沿建筑的兩個長邊設置消防車道。 3.總長度250m的U字型建筑如何設置消防車道?①街區內的道路應考慮消防車的通行,道路中心線間距不宜大于160m。②當建筑物沿街道部分的長度大于150m或總長度大于220時,應設置穿過建筑物的消防車道;確有困難時,應設置環形消防車道。 4.高層山地建筑和沿河邊建筑如何設置
在設計手冊上有一種單設置消防水箱的給水方式,即,初期十分鐘由水箱完成,之后由消防車外救為主.那么這樣的話是否意味著消防水量是否不用考慮(室內,室外)?不設置消防水池和水泵.針對以上情況,有兩個問題:1.單設置水箱的消防方式現在是否運用,消防局是否認可這種方式(僅限于多層).2.若這種方式被認可,那么是否意味著多層建筑都能這樣采用消防方式.希望大家討論.!謝謝
單、多層民用、工業建筑消防車道的設置要求有哪些? 設置消防車道的目的在于,一旦發生火災時確保消防車暢通無阻、迅速到達火場,及時撲滅火災。 (1)當建筑物的沿街部分長度超過150m或總長度超過200m時,均應設置穿過建筑物的消防車道。 沿街建筑應設連通街道和內院的人行通道(可利用樓梯間),其間距不宜超過80m. (2)超過3000個座位的體育館、超過2000個座位的會(huì )堂和占地面積超過3000m^2的展覽館等公共建筑,宜設環形消防車道。 建筑物的封閉內院,如其短邊長度超過24m時。宜設進入內院的消防車道。 (3)工廠、倉庫應設置消防車道,一座甲、乙、丙類J一房的占地面積超過3000m^2時或一座乙、丙類庫房的占地面積超過1500m^2時,宜設置環形消防車道,如有困難,可沿其兩個長邊設置消防車道或設置可供消防車通行的且寬度不小于6m的平坦空地。 高層工。業建筑(高架倉庫)周圍慜置環形消防車道。 (4)供消防車取水的天然水源和消防水池,應設置消防車道。
設置消防車道的目的在于,一旦發生火災時確保消防車暢通無阻、迅速到達火場,及時撲滅火災。(l)當建筑物的沿街部分長度超過150m或總長度超過200m時,均應設置穿過建筑物的消防車道。沿街建筑應設連通街道和內院的人行通道(可利用樓梯間),其間距不宜超過80m。(2)超過3000個座位的體育館、超過2000個座位的會(huì )堂和占地面積超過3000m^2的展覽館等公共建筑,宜設環形消防車道。建筑物的封閉內院,如其短邊長度超過24m時。宜設進入內院的消防車道。
6.0.1街區內的道路應考慮消防車的通行,其道路中心線間的距離不宜大于160m。當建筑物沿街道部分的長度大于150m或總長度大于220m時,應設置穿過建筑物的消防車道。當確有困難時,應設置環形消防車道。6.0.2有封閉內院或天井的建筑物,當其短邊長度大于24.0m時,宜設置進入內院或天井的消防車道。6.0.3有封閉內院或天井的建筑物沿街時,應設置連通街道和內院的人行通道(可利用樓梯間),其間距不宜大于80.0m。6.0.4在穿過建筑物或進入建筑物內院的消防車道兩側,不應設置影響消防車通行或人員安全疏散的設施。6.0.5超過3000個座位的體育館、超過2000個座位的會(huì )堂和占地面積大于3000㎡的展覽館等公共建筑,宜設置環形消防車道。6.0.6工廠、倉庫區內應設置消防車道。占地面積大于3000㎡的甲、乙、丙類廠房或占地面積大于1500㎡的乙、丙類倉庫,應設置環形消防車道,確有困難時,應沿建筑物的兩個長邊設置消
1 、單、 多層民用建筑消防車道 (1) 當建筑物的沿街部分長度超過 150m 或總長度超過 220m 時, 均應設置穿過建筑物的消 防車道。 (2) 沿街建筑應設連通街道和內院的人行通道(可利用樓梯間) , 其間距不宜超過 80m。
現有一住宅總平面,沿街長度超過220米.前后塔樓,中間一層做停車場,現在要做消防車道穿過建筑,怎么設置比較好?其中甲方要求靠南面設個大樓梯上屋面花園,這個位置一定要做樓梯,不可以改變.有圖片,麻煩高手幫忙.
存在心里挺久的疑問,關于消防車道的荷載取值,規范給的等效均布荷載,應該是對板進行計算的。各位在建模的時候,怎么輸入呢?直接根據單向板雙向板按規范輸入20~35的數值?這里面差別差不多2倍,在算梁、柱的時候,這個差別可不是一般的小。論壇里面有人也提到梁板分開算,但是這個如何實現呢?
《高層民用建筑設計防火規范》4.3.4提到:消防車道距高層建筑外墻宜大于5.00M,這是道路與建筑距離的最近要求,請問:有最遠距離要求嗎?最遠不大于多少米?
以下文章來源于消防資源網
高層民用建筑消防車道設置應符合下列要求: (1)高層民用建筑的周嚞慜環形消防車道。當設環形車道有困難時,可沿高層民用建筑的兩個長邊設置消防車道。當高層民用建筑的沿街長度超過150m或總長度超過220m時,應在適中位置設置穿過高層民用建筑的消防車道。 高層民用建筑應設有連通街道和內院的人行通道,通道之間的距離不宜超過80m. (2)高層民用建筑的內院或天井,當其短邊長度超過24m時,宜設有進入內院或天井的消防車道。 (3)供消防車取水的天然水源和消防水池,應設消防車道。 (4)消防車道的寬度不應小于4.0m,消防車道距離高層民用建筑外墻宜大于5.0m,當消防車道上空遇有障礙物時,路面與障礙物之間的凈空不應小于4.00m. (5)盡頭式消防車道應設有回車道或回車場,回車場不宜小于15m×15m.大型消防車的回車場不宜小于18m×18m.消防乍道下的管道和暗溝等,應能承受消防車輛的壓力。 (6)穿過高層民用建筑的消防車道,其凈寬和凈空高度均不應小于4.00m.
飼料主車間為高層丙類廠房高度為33m,與之相鄰的車間為原料庫、成品庫丙類,高度10m,現在按照整個為一個整體看,北側消防車道,能滿足對高層飼料主車間的消防車道要求嗎(不能設置環形消防車道時,沿兩個長邊設置消防車道的要求)?
飼料主車間為高層丙類廠房高度為33m,與之相鄰的車間為原料庫、成品庫丙類,高度10m,現在按照整個為一個整體看,北側消防車道,能滿足對高層飼料主車間的消防車道要求嗎(不能設置環形消防車道時,沿兩個長邊設置消防車道的要求)?
小區使用隱形消防車道,或者說叫生態消防車道,水泥路面的車道約1.5米,兩側種植草皮。百度上搜了一下,有很多關于隱形消防車道的標準,施工是參照施工的。可當地消防部門不允許,說沒有規定,消防驗收不予通過。請問各位,有沒有關于允許使用隱形消防車道的明確規范或者說規范??????多謝!
多層建筑,需要設置室內消火栓和自動噴淋,市政水源可以滿足消火栓給水要求,那么,消防水池還需要考慮消火栓的用水嗎?還需要設置消火栓加壓泵嗎?
有人認為住宅、多層建筑只考慮10min消防問題,即考慮其只需要建設儲存10min消防用水箱和配套水泵,10min以后建筑消防靠消防隊來解決,系統不考慮(即系統不需要按總消防時間2小時考慮)
當多層建筑的10min消防用水量有頂層的高位水箱提供,10min后消防隊來到滅火,那么消防隊除了從市政消火栓接水滅火外,還可以從什么地方接出滅火?如果需另設室外消火栓那么是否就一定要設消防水池?
新版《建規》(GB50016-2006)報批稿8.4.4條中規定設臨時高壓給水系統應設消防水箱且符合下列規定:1重力自流的消防水箱應設置在建筑物的最高部位,這與原舊版《建規》(GBJ16-97)中8.6.3條的規定(一、應在建筑物的最高部位設置重力自流的消防水箱)有著文字組合不同,按新版《建規》(GB50016-2006)理解的話,如高位消防水箱受建筑立面限制無法在最高部位設置,只能擱在屋頂上是否可行,或者擱在屋頂上須加穩壓裝置,或如何設置。請問各位同仁對新版《建規》(GB50016-2006)報批稿8.4.4條有如何看法。
多層建筑消防車道
多層建筑消防車道專題,為您提供多層建筑消防車道相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與多層建筑消防車道 相關的專業交流討論,更多多層建筑消防車道相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度