狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 你們那允許設置隱形消防車道嗎?

    小區使用隱形消防車道,或者說叫生態消防車道,水泥路面的車道約1.5米,兩側種植草皮。百度上搜了一下,有很多關于隱形消防車道的標準,施工是參照施工的。可當地消防部門不允許,說沒有規定,消防驗收不予通過。請問各位,有沒有關于允許使用隱形消防車道的明確規范或者說規范??????多謝!

  • 景觀 施工圖 隱形消防車道 無縱向排水坡度

    景觀 施工圖 隱形消防車道 無縱向排水坡度

    紅色的環狀線 就是隱形消防車道 繞建筑一圈 圖紙標注 建筑北側 和南側 標高都是一樣 都是1513.10 這種標注 使得道路沒有 縱向排水坡度 這種做法 對道路排水有影響不 謝謝大家

  • 消防車道與隱形消防車道

    消防車道:1、低層、多層、中高層住宅的居住區內宜設有消防車道,其轉彎半徑不應小于6m。高層建筑的周圍，應設環形消防車道。當設環形車道有困難時,可沿高層建筑的兩個長邊設置消防車道。當高層建筑的沿街長度超過150m或總長度超過220m時,應在適中位置設置穿過高層建筑的消防車道。高層建筑應設有連通街道和內院的人行通道,通道之間的距離不宜超過80m。2、高層建筑的內院或天井,當其短邊長度超過24m時,宜設有進入內院或天井的消防車道。3、供消防車取水的天然水源和消防水池,應設消防車道。4、消防車道的寬度不應小于4.00m。消防車道距高層建筑外墻宜大于5.00m,消防車道上空4.00m以下范圍內不應有障礙物。5、盡頭式消防車道應設有回車道或回車場,回車場不宜小于15m×15m。大型消防車的回車場不宜小于18m×18m。消防車道下的管道和暗溝等,應能承受消防車輛的壓力。6、穿過高層建筑的消防車道,其凈寬和凈空高度均不應小于4.00m。7、消防車道與高層

  • 關于消防車道荷載的問題

    存在心里挺久的疑問,關于消防車道的荷載取值,規范給的等效均布荷載,應該是對板進行計算的。各位在建模的時候,怎么輸入呢?直接根據單向板雙向板按規范輸入20~35的數值?這里面差別差不多2倍,在算梁、柱的時候,這個差別可不是一般的小。論壇里面有人也提到梁板分開算,但是這個如何實現呢?

  • 一個有關消防車道的問題

    《高層民用建筑設計防火規范》4.3.4提到:消防車道距高層建筑外墻宜大于5.00M,這是道路與建筑距離的最近要求,請問:有最遠距離要求嗎?最遠不大于多少米?

  • 這樣的廠區,消防車道怎么設置

    這樣的廠區,消防車道怎么設置

    飼料主車間為高層丙類廠房高度為33m,與之相鄰的車間為原料庫、成品庫丙類,高度10m,現在按照整個為一個整體看,北側消防車道,能滿足對高層飼料主車間的消防車道要求嗎(不能設置環形消防車道時,沿兩個長邊設置消防車道的要求)?

  • 這樣的廠區,消防車道怎么設置?

    飼料主車間為高層丙類廠房高度為33m,與之相鄰的車間為原料庫、成品庫丙類,高度10m,現在按照整個為一個整體看,北側消防車道,能滿足對高層飼料主車間的消防車道要求嗎(不能設置環形消防車道時,沿兩個長邊設置消防車道的要求)?

  • 建筑消防車道該如何設置?

    消防車道設置的常見問題1.5000個座位的體育館建筑如何設置消防車道?《建筑設計防火規范》(GB 50016-2014)第7.1.2條:……超過3000個座位的體育館,超過2000個座位的會(huì )堂,占地面積大于3000m2的商店建筑、展覽建筑等單、多層公共建筑應設置環形消防車道,確有困難時,可沿建筑的兩個長邊設置消防車道……2.高度為30m的公寓建筑如何設置消防車道?①應設置環形消防車道②確有困難時,可沿建筑的兩個長邊設置消防車道。 3.總長度250m的U字型建筑如何設置消防車道?①街區內的道路應考慮消防車的通行,道路中心線間距不宜大于160m。②當建筑物沿街道部分的長度大于150m或總長度大于220時,應設置穿過建筑物的消防車道;確有困難時,應設置環形消防車道。 4.高層山地建筑和沿河邊建筑如何設置

  • 請教有關消防車道荷載的問題?

    11x11米的柱網,采用井字梁分成小于3X3的雙向板,是應該取20KN/m2,還是35KN/m2.?荷載規范4.1.1中“板跨不小于xxx”這句話,我怕理解錯了對我的結構來說,板跨是不是應該理解為3mx3m,所以不滿足板跨大于6x6m的要求?

  • 關于消防車道荷載的幾篇論文

    關于消防車道荷載的幾篇論文

  • 有關公建消防車道設置問題

    請問各位高手,小弟現在做一個三層樓農貿市場,一棟占地1000平方,一棟占地1500平方,是否需要設置環形消防車道。若需要設置,具體規范在哪里,幾頁幾條。小弟先在此謝過了。

  • 消防車道| 能否作為滅火救援場地?

    以下文章來源于消防資源網

  • 不同規范對消防車道的要求

    1、鐵路裝卸設施應設消防車道,消防車道應與站場內道路構成環形,受條件限制的,可設有回車場的盡頭車道,消防車道與裝卸棧橋的距離不應大于80m且不應小于15m。2 、高層民用建筑,超過3000個座位的體育館,超過2000個座位的會(huì )堂,占地面積大于3000m的商店建筑、展覽建筑等單、多層公共建筑應設置環形消防車道,確有困難時,可沿建筑的兩個長邊設置消防車道;對于高層住宅建筑和山坡地或河道邊臨空建造的高層民用建筑,可沿建筑的一個長邊設置消防車道,但該長邊所在建筑立面應為消防車登高操作面。 3、 工廠、倉庫區內應設置消防車道。高層廠房,占地面積大于3000m的甲、乙、丙類廠房和占地面積大于1500m的乙、丙類倉庫,應設置環形消防車道,確有困難時,應沿建筑物的兩個長邊設置消防車道。4 、有封閉內院或天井的建筑物,當內院或天井的短邊長度大于24m時,宜設置進入內院或天井的消防車道;當該建筑物沿街時,應設置連通街道和內院的人行通道(可利用樓梯間),其間距不宜大于80m。5 、在穿過建筑物或進入建筑物內院的消防車道兩側,不應設置影響消防車通行或人員安全疏散的設施。6 、可燃材料露天

  • 小區景觀消防車道設計要求

    小區景觀消防車道設計要求

    看過不少圖紙。有些是消防報批在景觀設計之前就搞定了,有些城市則是消防驗收程序不一樣,而在景觀方案或施工圖設計時卻沒注意。但施工圖設計師還是得注意,這是責任問題。往個人方面說,圖紙上簽了自己的名字,一旦小區里出現著火之類的問題,到時候跑都跑不了。搜集的資料有所欠缺,大家可根據自己所在地的規范進行補充。高層(指十層及十層以上的住宅。)建筑消防車道設計要求: 低層、多層、中高層住宅的居住區內宜設有消防車道,其轉彎半徑不應小于6m。高層住宅的周圍應設有環形車道,其轉彎半徑不應小于12m(有些地方是9米)。1高層建筑的周圍，應設環形消防車道。當設環形車道有困難時,可沿高層建筑的兩個長邊設置消防車道。當高層建筑的沿街長度超過150m或總長度超過220m時,應在適中位置設置穿過高層建筑的消防車道。 高層建筑應設有連通街道和內院的人行通道,通道之間的距離不宜超過80m。2 高層建筑的內院或天井,當其短邊長度超過24m時,宜設有進

  • 消防車道活載計算相關論文

    本人收集的論文,希望對大家有幫助。

  • 關于地下室頂板消防車道設計的問題

    本帖最后由 ranchengwei 于 2014-1-20 09:40 編輯 各位大神: 最近接到個任務,關于地下室頂板消防車道設計,應該如何對覆土的壓實度、土基回彈模量進行取值,車道結構層厚度是否可以參考支路標準,或者更低來設計? 最好能有施工圖和施工說明。。。小弟感激不盡!!

  • 關于防火規范中消防車道布置的疑問。

    規范中消防車道中間線之間距離不超過160m,但是在滿足這個的情況下,別墅區設計或者6層以下居住區設計時,是否要消防車道到每棟樓前??

點擊加載更多

隱形消防車道施工圖

隱形消防車道施工圖專題,為您提供隱形消防車道施工圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與隱形消防車道施工圖 相關的專業交流討論,更多隱形消防車道施工圖相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防車道最小寬度

消防車道與建筑間距

日日碰狠狠添天天爽不卡| 久久久久九九精品影院| 亚洲男人天堂2021| 神马影院亚洲| 四虎在线播放免费人成视频| 熟女老逼熟女老| 看国产特级黄片视频| 国产综合精品91老熟女| 中文字幕一区二区三区手机版| 精品人妻久久久久久888| 久久精品只有精品| 国产精品久久精品久久| 15—17女人毛片| 亚洲一区无码精品色偷拍| 91麻精品国产91久久久久| 中文字幕人妻一区二区免费| 久久久久国产精品二区三区| 国产女人高潮抽搐叫床视频| 无码AV电影网站| 东京加勒比综合五月天| 日韩aaaa| 成人深夜福利| 天干夜天干天天天爽视频| 色综合色图| 亚州成a人精乱伦| 无码人妻丰满熟妇区五十路百度| 亚洲综合在线观看视频观看| 元阳县| www.777这里有精品| 97国产精精| 天天综合天天| 欧美三级视频鲁| 国产免费观看久久黄AV片| 久久AV无码精品人妻系列| 中文字幕无码视频手机免费看| 岛国片在线播放97| 高清不卡毛片免费观看| 久久国产精品77777| 国产精品久久久久影院色老大| 激情无码三区| 99久久精品免费一区|