狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 高層建筑消防工程設計研討

    高層建筑消防工程設計研討

    高層建筑消防工程設計研討 論文欄目:高層建筑論文 更新時間:2013-12-14 8:50:30 最新雜志: 廣西教育學院學報 廣西廣播電視大學學

  • 高層建筑消防工程難點及改進解析

    高層建筑消防工程難點及改進解析

           近年來,隨著我國經濟的不斷發展和城市化進程的加快,高層建筑拔地而起。但高層建筑的增多在相應增加了消防安全隱患,大部分高層建筑起火的時候都會(huì )產生立體燃燒現象。據相關資料統計分析,高層建筑在起火之后的煙霧蔓延速度大概是每秒五米左右,譬如超過 100 米的高層建筑,從底層燃燒到頂樓的時間大概是十分鐘。而而目前的消防作業高度一般不會(huì )超過 100 米。所以高層建筑火災的撲滅較難。因此,本文重點介紹高層建筑消防工程的不足的地方并提出消防工程系統改善措施,以期進一步增強高層建筑安全性。 1 高層建筑消防工程

  • 淺談高層建筑消防設計的優化

    摘要:城市高層建筑是現代建筑工業發展的重要標志,在某種意義上也是城市經濟發展的重要展示之一?消防設計是高層建筑設計的關鍵?因此,把好消防工作源頭關,把高層建筑消防工作做好?做深?做細,以增強社會(huì )抵御重特大火災的能力,本文對目前高層建筑消防設計及施工中常見的問題進行了分析,并提出了對策? 近幾年來,我國的建筑業得到了快速的發展,各地區的高層建筑不斷涌現?高層建筑作為現代建筑工業發展的重要標志,對城市的經濟發展也起到了重要的作用?由于高層建筑面積大?功能復雜?層數多?建筑單體體量大?人員眾多?垂直疏散距離長,火勢蔓延迅速,撲救相對困難,易導致重大經濟損失和人員傷亡,因此消防設計是超高層建筑設計的關鍵? 1?消防給水系統探討 1?1消防給水系統的問題 要解決高層建筑的消防安全問題,首先得從消防給水系統做起?因為,水在消防中起著相當重要的作用?高層建筑給水系統中主要存在下列的一些問題?例如,在實際工程中,常有一組泵共用一根吸水管,且管徑不能滿足水量要求的情況?消防泵后面管道的止回閥前后未設試驗和檢查用壓力表和65mm的放水閥門?管網上的閥門未作任何標識?

  • 高層建筑給排水消防設計

    高層建筑給排水消防設計

    本帖最后由 sky7626926 于 2014-3-6 17:16 編輯 這是2013年12月份,聽的趙理院長在北京院有關高層超高層建筑給排水消防設計的講座,東西太多,先上傳一部分~ 各位已經全部上傳,內容詳見附件1和附件2~歡迎留言,交流學習~

  • 請教高層建筑群消防設計

    高層建筑群室內用水量有10l/s,20l/s.選用一組消防水泵流量為20l/s,用一根消防出水管引至各幢,怎樣使其中的各幢的流量分別為10l/s,20l/s?是否要分別設置消防水泵?

  • 高層建筑給排水及消防設計

    高層建筑給排水及消防設計高層建筑給排水及消防設計。 下載請登陸本帖地址:http://www.shequ.shejis.com/shui_bbs/dispbbs.asp?ID=378552

  • 淺談高層建筑給排水工程設計

    近年來,高層建筑在我國經濟快速發展的背景下已經屢見不鮮,而且還有不斷增長的趨勢。在高層建筑的施工中,建筑給排水是整體工程的重要組成部分,其施工質量的好壞直接影響到建筑物后期的使用。本文根據筆者從事多年的高層建筑給排水工程實踐經驗,主要從建筑給水、建筑排水這兩個方面來探討高層建筑給排水技術。 一、高層建筑給水工程設計要點 1.給水管道的選擇 高層建筑給水管道的選擇要考慮多方面的因素,如材料、管徑、硬度、耐腐蝕性以及使用壽命等。前幾年,給水工程使用的管道材料大多是鍍鋅金屬的,這種材料制成的管道不僅容易生銹,而且耐腐蝕性也較差。近些年,塑料管道在給水工程中被廣泛使用,一方面是因為塑料材質的比金屬材質的更耐腐蝕、質量也較輕,這在一定程度上減小了工程的施工

  • 高層建筑給水排水工程設計詳解

    高層建筑給水系統設計步驟詳解

  • 高層建筑給水工程設計方案研究

    摘要:與低層建筑相比,高層建筑具有層數多、高度大、振動源多、用水要求高、排水量大等特點,因此,必須采取新的技術措施,才能確保給水排水系統的良好工況,滿足各類高層建筑的功能要求。基于此,詳細分析了高層建筑給水系統設計方案中應注意的問題。 關鍵詞:高層建筑;給水;方案 1生活、消防水池(箱)應分建 從水質保護和消防泵定期試水維護保養角度出發,認為分建水池及共用吸水管的作法對優化地下室設計、有效利用地下室面積、降低造價起到積極作用。 1.1生活、消防合建水池(箱)存在弊病 雖然消防管網與生活用水管網是分開獨立設置的,但由于采用合建貯水池和高位水箱必然對生活用水水質造成污染。因此,單獨設置生活貯水池和消防貯水池,從根本上消除了對生活用水水質造成污染的因素,消防泵試水運轉的排水只需直接回水到消防貯水池中,利用水池中的存水消能,從而達到節約用水的目的。 1.2分建生活、消防水池(箱)的意義 只要措施得當,

  • 高層建筑給水排水工程設計步驟

    基本設計步驟一、設計條件(一)、建筑部分1、熟悉建筑資料,了解建筑性質及分類(該建筑屬于幾類高層建筑?主要作為消防系統設計依據);2、熟悉建筑平面及功能布置,確定用水點(排水點)位置;3、通過對整體建筑進行給排水(含屋面雨水)初步布置確定建筑布局是否合理?如不合理在那些部分需要修改(主要為設備間尺寸、管道井位置及數量、用水點盡量上下對齊、配電間移位等)?(二)、電氣部分1、根據建筑布置確定電氣系統(主要

  • 高層建筑配電系統及綜合防雷的工程設計研究

    高層建筑配電系統及綜合防雷的工程設計研究

  • 淺談高層建筑消防給水設計的一些問題

    淺談高層建筑消防給水設計的一些問題 高層建筑投資規模大,建筑使用功能復雜,使得對設計的要求越來越高,特別是防火安全的設計。我國社會(huì )經濟還不發達,因此,我們在設計當中既要考慮到控火及滅火的安全性,又要考慮到投資的合理性。下面就筆者在設計當中的幾點體會(huì ),與大家交流。 一、室外消火栓數量的確定 《高規》第7.3.6規定:“室外消火栓的數量應按本規范第7.2.2條規定的室外消火栓用水量經計算確定,每個消火栓的用水量應為10-151/s”,但是《高規》的《條文說明》是這樣解釋：“室外消火栓的數量應盬C供應建筑物需要的滅火用水量,其中包括室內、室外兩部分”,筆者認為的解釋超越了《高規》的規定。室外消火栓是室外消防用水取水口,理應按室外管網來考慮。可以想象得到,室外管網供水流量一旦確定,即使設置再多的室外消火栓,其室外消火栓所能取到的水量的總和也就是室外管供水總量。當設計把室消防用水儲存在室內消防水池時,室外管網一般就按室外消防用水量來確定,因此室外消火栓的數量應按室外消防用水量經計算來

  • 高層建筑消防給水設計之我見

    隨著社會(huì )和國民經濟的不斷發展,我國的高層建筑也越來越多地矗立于城市之中。在象征城市繁榮與發展的同時,保障高層建筑消防安全的建筑消防給水設計,也就成了給排水設計中的重要部分。結合本人的畢業實習實踐,現就高層建筑的消防給水設計談幾點淺顯的個人想法。 一、 關于高層建筑消防水箱的設置 按照我國現行的《高層民用建筑設計防火規范》GB 50045—95(以下簡稱《高規》)要求,凡建筑高度超過24米、而又未采用高壓給水系統的高層建筑,均應設置高位水箱,以保證消防用水。但在實際執行中,設置建筑高位水箱常遇有兩大問題:一是建筑立面受影響,建筑專業不愿意做;二是即使設置了高位水箱,建筑物最上面兩層的水壓往往不能滿足防火規范要求的消防所需水頭,仍需要另加消防增壓泵,這樣一來就增添了一些不必要的費用。針對這種情況,筆者認為,限于50米以下的二類高層建筑可不設置高位水箱,而采取在消防泵房?jì)纫徊⒆鲂×髁康姆€壓

  • 高層建筑給排水消防設計研究

    近幾年來,我國的國民經濟不斷蓬勃發展,國內建筑,特別是土地供應比較緊張的大中型城市,其高層建筑所占的比例很大。因此,科學地、合理地設計排水消防系統十分重要,不僅可以保障高層建筑的正常運轉,而且保障居民的生命財產安全。 1.給水系統的設計 1.1生活用水的給水方式 目前,我國的給水通常能滿足五至六層建筑的生活用水,對于較高的層樓,例如10層級以上則無法滿足供給。因此,必須根據建筑的不同特點以及使用方式,采取合理科學的給水方式:分區串聯的供水方式。串聯供水方式必須在每一區域內設計專門的水箱以及水泵,水泵則分散裝置于各個區的樓層里,以便滿足供水需求。分區并聯式。并聯供水的方式可以滿足每一區域設置自己的供水設備,在各個區域內提供一整套供水設備,以便滿足用水需求。設備通常會(huì )裝置在建筑的地下室或者底層的水泵房里,確保各供水區不會(huì )相互干擾。分區減壓的供水方式,其方

  • 述評高層建筑消防電氣設計

    述評高層建筑消防電氣設計 論文欄目:高層建筑論文 1現階段高層建筑消防電氣設計中的問題所在首先,沒有合理的電氣裝置設計,一是一旦場所內有腐蝕的氣體,而采用的設備也不符合防腐的要求,就會(huì )出現短路的現象,引發火災。二是沒在防爆場所安裝防爆的電器設施,電流超出電器設備的負荷,這就導致了設備過熱而引發火災。三是在易受雷擊的場所安裝防雷裝置,避免由于電流效應而引起火災。其次,沒有規范的電氣安裝,一是在導線連接的地方使用纏繞的方式,用的時間長了就會(huì )有氧化的現象發生,電阻變大的時候,接頭由于過熱引發火災。二是接線斷路器、插保險的熔線等,如果運行的時間長了,就會(huì )出現松動的現象,接觸電阻變大的時候引發火災。三是在安裝燈具的時候不按照相關的規范進行,這樣容易引燃周邊的易燃物質。2關于高層建筑完善性消防電氣設計的分析第一,用電負荷的計算,在供電設計中能夠

  • 建筑消防工程師設計的最高配置

    大家平時在選購電腦、手機或者其他電子產品時,經常會(huì )關注配置問題,當然配置越高,性能越好,但價錢也越貴。所以,大多數人在選購的時候,最關心的還是性價比問題。一棟建筑的消防工程師配置也是同樣的道理,我們只需要滿足規范中最低的要求即可,但是不差錢的也可以選擇高配,那也絕對沒毛病,本篇主要給大家細數消防世界里的那些最高配置。 1.耐火等級 耐火等級可以理解為給一棟建筑穿衣服,一二三四級中,一級相當于穿的是金屬制作的衣服,是最耐火的,不論胳膊、腿還是身子耐火極限都是最長的,而四級相當于穿的是用紙做的衣服,耐火極限最短。根據建筑的分類不同,規范要求的最低標準也不一樣,但是一級絕對是最高配置,用在哪里都沒毛病。 2.樓梯間 樓梯間分為敞開樓梯間、封閉樓梯間和防煙樓梯間,不用多說,防煙樓梯間就是最高配置。 3.防火門 防火門分為甲級門、乙級門和丙級門,甲級門就是最高配置。 4.建筑保溫及裝修材料 保溫材料有A級(不燃)、B1級(難燃)和

  • 高層建筑消防設計幾點建議總結

    隨著《高層民用建筑設計防火規范》(以下簡稱《高規》)的更新及新《自動噴水滅火系統設計規范》(以下簡稱《自噴規范》)的出臺,對高層建筑消防給排水設計的要求也日趨嚴格。結合了自己在高層消防給排水設計的經驗,以及在設計復核、審查中所遇到的一些問題進行小結,希望能給同行提供一定的參考與借鑒。《高規》規定“同層相鄰兩個消火栓的水槍的充實水柱達到被保護范圍內的任何部位

  • 談高層建筑消防設計的誤區和盲區

    論文簡介:談高層建筑消防設計的誤區和盲區,實例講解,非常值得學習 投稿網友:fm326 上傳時間: 2013-12-12

  • 高層建筑給排水及消防設計體會(huì )

    高層建筑給排水及消防設計體會(huì )

  • 高層建筑給排水及消防設計要點

    高層建筑給排水及消防設計要點,僅供參考:time:

點擊加載更多

高層建筑消防工程設計

高層建筑消防工程設計專題,為您提供高層建筑消防工程設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層建筑消防工程設計 相關的專業交流討論,更多高層建筑消防工程設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

一個圓柱形的蓄水池

瀝青路面施工

2022久久国产精品免费热麻豆| 中文字幕在线1| ck电影网| 亚洲国产AV无码久久| 超碰偷拍| 亚洲图片 你懂的| 日韩久| 亚洲AV无码专区菠萝蜜| 欧美s婷婷| 香蕉美在线| 亚洲第一色| 五月天丁香在线| 少妇后人白浆在线观看| h小视频| 国产中文无码AV电影专区 | 欧美一级黄片免费在线观看| 久月国产| 日本久久久久久久| 播色网在线观看| 日本少妇挑战黑人| 国产精品久久久久精品综合紧| 成·人免费午夜无码一二三区| www.亚洲日韩.com| 欧美www.777| 日韩一集黄片| 日韩国产精品欧美| 欧美乱淫| 午夜成人免费| 成人性生生活性生交4| 久久精品视频首页| 吉水县| 亚洲综合婷婷五月| 99re| 亚洲日韩欧美综合中文字幕| 亚洲美女牲交高清淅视频| 亚洲欧美日韩国产手机在线| 国内精品九九视频| 另类亚洲欧美在线观看| 最新中文字幕成人播放AV| 高清国产av一区二区三区| 亚洲色图自拍|