本人初次搞設計,不明白的事情太多的,有些問題想在這里請教各位大俠們,懇請大家幫人忙?問題是:循環冷卻塔的水池的大小,深淺等根據什么來設計,如何確定大小?和哪些因素有關?
現在有一條工業的生產線上需要兩個循環水池 一冷一熱,就是冷水從從冷水池出來給設備冷卻 設備出來的熱水在打到熱水池 再由泵打上冷卻塔 求問這兩個水池的容積怎么確定 都是按循環量的1/3設計嗎?
RT,最近發現循環水池上面泡沫比較豐富,不知道是怎么回事,平常循環水加藥主要是緩蝕劑、殺菌劑等,懷疑是添加藥品的作用,請教各位,共同討論一下。。。
噴同樣的油漆,為什么只有一個循環水池有魚腥味的臭氣,望各位大俠能出手相助
我是搞市政給水的,最近接觸了一個小型縣級鋼廠的高爐用水的循環水改造工程,原有一個500噸的高地水池,流量約400噸/小時,擬在高地水池頂部新建一冷卻塔,高爐附近建一集水池和泵房,旁邊有一機井,補水用。我現在準備建一個200噸的水池,這樣的容積合理嗎?泵房擬選3臺泵,兩用一備,揚程約45米。選何種泵較合適。對鋼廠的系統不太熟悉,能否不用水池,只用管道泵?望大家不吝賜教。
地下循環水池及泵前真空水箱的設置
循環水水池整體澆筑施工工法
我廠是一個注塑廠,現在有三個水池作為循環水池用。有一個很嚴重的問題是,注塑機模具冷卻管道里經常堵有污垢,每次用酸除垢后很快又有了。請問像我這樣如何處理循環水池的水質才可以有效的防治模具結垢。最好是一些往水里添加除垢液或粉狀的東西,定期加不需要停機最好。謝謝。
現在本人遇到一個比較棘手的事情:本人所轄區的一個動力站內一循環水池在夏天,其水池格柵經常被一些飛蟲堵上,影響出水,循環水泵因此而受到氣蝕,循環水壓力波動。為此我們經常到水池上清理格柵,我們的循環水池建在三樓,循環量最多可達到5200立方每小時,在如此大的循環量下清理格柵,其出水口的吸力是非常大的,在此情況下清理格柵一來不能清理干凈,治標不治本,二來這樣清理非常的危險一不慎就會(huì )掉入吸入口,隨時有生命危險。如果裝置可以停下來清理下水池就可以,但是本水池無法停下進行清理,其供兩條聚酯生產線,只能在線清理。望各位幫我解答解答!謝謝
圖紙簡介: 該圖紙為某廠區循環水池及泵房部分結構施工圖,圖紙包括:建筑全圖,平面布置圖,基礎圖,電纜溝布置圖,地坑配筋圖、平面布置及梁柱配筋,循環水池坑壁及底板配筋圖,柱腳詳圖,池頂平面布置及梁柱配筋圖等。 投稿網友: ccychu2008 上傳時間:
圖紙簡介: 本圖紙包含有:基礎平面布置圖,水池暗柱及預埋套管平面布置圖,0.500m現澆梁配筋圖,0.500m現澆板配筋圖,6.000m現澆梁配筋圖,屋面構件平面布置圖,屋面檁條平面布置圖等,可供參考。 投稿網友: sagittarius1221 上傳時間:<
誰知道一般循環水的流速一般多少?流量60立方米/小時!那位大俠有這方面的資料沒,發給我看看,woaina520025@163.com.小弟非常感謝
循環水濃縮倍數怎么計算?希望好心人給詳細說說如何計算和濃縮倍數的高低對整個管道系統的影響。謝謝,最好帶上參數:hug:
有一鍋爐房 1臺14MW 2臺7MW 鍋爐。現供熱面積23萬平米。預計今年新增9。4萬平米。遠期總面積計40萬平米。現有1臺550T/H 1臺400T/H 揚程都是50米循環泵 。循環流量按每平米3公斤計算 對嗎?新增的循環泵怎么選啊?具了解回水溫度在40-50度之間
求助:如果知道進水的堿度及硬度,也知道循環水的濃縮倍數,怎么確定濃縮后水質的堿度及硬度,在沒有達到溶解鹽的析出濃度前,循環水的堿度及硬度是否就是簡單的進水堿度及硬度與濃縮倍數的簡單相乘呢?
各位版友,請教問題~關于開式循環水冷卻水加藥系統中設計遇到的幾個很糾結的問題,煩請懂的人幫忙看看:% j8 n1 K4 s8 h% C 根據《GB50050-2007工業循環水設計規范》,) }; r6 ?5 c& v9 F* r6 B2 \: M 我理解的是,在一個正常運行的循環水系統中,補水閥與排污閥均會(huì )打開,并保持一定的流量,以使系統內符合某個固定的濃縮倍率值,如這個值是3.5,同時,緩蝕、阻垢加藥流量(連續加藥)也會(huì )保持一個定值,但由于蒸發損失水量的波動如增大,將導致系統內水量不斷減小,含鹽量不斷增加,濃縮倍率發生波動變成了4.5(由電導率表測控),則此時,設備控制系統會(huì )根據測得的蒸發水量來重新計算出補水閥和排污閥流量,以重新調整閥門開度,經過一段時間,濃縮倍率將被重新調整到3.5的位置,同
我們用河水經凈化處理后作為循環用水,但是由于我們這的河水含鹽量偏高,導致循環水中氯離子超標,不知有什么辦法可以解決,或者做這方面工作的朋友可以交流一下。
一套循環水系統,設有冷水池,流程:冷水池——循環水泵——工藝設備用水點——冷卻塔——冷水池,系統的補水管加在那個部位合適一下?加載冷卻塔時,系統停止運行時,補水管還要一直補水不停;加在冷水池時,系統運行時,補水管又要一直補水不停;請各位指教一下!!!
圖紙簡介: 本項目是循環水池結構施工圖,平面尺寸為16.2mX8.1m,深度為2.8m,露出地面2.1m,池頂板結構為無梁樓蓋;圖紙包括:平面模板圖、平面配筋圖。 投稿網友: shepherdren 上傳時間: 2014-08-1
請教:露天的循環水池掌微生物如何處理從車間來的水要用冷卻塔冷卻的。露天的水池長了好多微生物,怎么辦?加什么藥劑嗎?月知道那些參數?1T水加多少?