二、合理選擇潛水泵型號規格:1、流量的初步選擇。選擇泵流量大小,要從兩方面考慮:一是需水量;二是井的涌水量。需水量是生產、生活灌溉用不多少,可按實際需要確定。涌水量指井的出水量的大小。在掌握需水量和涌水量之后,可按下述關系選用潛水泵流量:需水量≤潛水泵流量≤涌水量2、揚程的選擇:泵揚程選擇高與低對泵工作影響很大,揚程選擇低了,泵流量上或不出水。揚程選擇高了,泵工作時上竄,造成機械磨擦增大,進而損壞潛水泵。 揚程選擇按下列公式計算:H=(h1+h2)(1+r). 其中H:選擇的揚程 / h1:水井動水位(米) / h2:井上輸水垂直高度 / r:沿程損失,一般為0.05-0.1
尤孚泵業致力于打造高品質噴泉專用泵,因此我們深知噴泉專用潛水泵應具備哪些特性,下面讓我為大家一一道來。1)啟動特性:噴泉專用潛水泵應具有更快的啟、停響應速度,以利于水型表演的需要。其轉動慣量要小于現有產品,在設計上需要提高起動轉矩。噴泉專用潛水泵經常處于近似頻繁啟動的工作狀態,其電磁部分的選材應具有更低的磁阻;繞組線應耐頻繁電流沖擊;電機的散熱能力應高于井泵設計。2)低電壓運行能力:噴泉行業潛水電纜總用量很大,其電纜造價所占工程造價的比例較高,通過提高電纜截面積來降低線路電壓降會(huì )帶來材料成本的大幅提高。因此要求噴泉專用潛水泵具有較好的低電壓工作特性。3)臥式安裝方式:噴泉工程中噴泉專用潛水泵經常需要臥式安裝,現有結構無法保證較高的使用壽命,特別是大型潛水泵。需要設計臥式安裝專用潛水泵,其使用壽命應達到立式安裝形式的壽命。4)變頻特性:變頻器已經廣泛應用于噴泉行業,變頻器工作時由于其
小弟現有一個工地做一個小型噴泉,圓弧形,對稱性分兩排,每排14個噴嘴,噴射高度定在5米,給水主干管用的是DN100,噴嘴處縮小到DN50,請問:該選擇幾臺潛水泵?以及流量、揚程參數怎么確定?謝謝了
業主要做個雨水回用的水池,請問有潛水的泵,可以不做泵房嗎?
執行《城市綠地設計規范》GB50420-2007,8.3.5中明文規定,旱噴泉內禁止直接使用電壓超過12V的潛水泵。其中條文說明中是這樣解釋的:旱噴泉內常有人游戲,景觀水池內有時也有小孩玩水,超過12v低電壓可能給人帶來觸電危險。大家有什么看法
在我們日常生活中,廣泛的運用潛水泵,在使用的過程中,難免會(huì )損壞潛水泵,以下教您幾個簡單的維修方法。 1)由于長期使用潛水泵,因此會(huì )使密封圈失去彈性,此時,可取出其密封圈,再找一塊零點三至零點五毫米厚的紙或布,將其剪成比原密封圈稍大的墊子,在裝到凹槽中,最后將原密封圈裝上,即可使用。 2)、使用時其第一道密封環出現嚴重磨損,則可取出尼龍密封圈,再將涂上黃油的石棉繩,纏繞在其不銹鋼套上,充填到比原尼龍座略高即可,然后在填滿黃油,再將尼龍座用螺栓用力壓緊壓實。 3)尼
我這里有一個工程,業主要把泵房放在水池上面,那我想只能用潛水泵才能滿足水泵的自灌吸水了,目前還在考慮中。還有就是在采用河道或者池塘水作為消防水源的情況下(假設滿足要求),該如何設置泵房呢?
各位,現在設計中遇到了一個小問題,想請教高手,潛水泵的揚程究竟該怎么確定?是泵到提升液面之間的高度還是兩個液面之間的高度?比如A2O工藝中的混合液回流泵,如果選用潛污泵,那么O池和A池的液面高度基本一致,設O池和A池的池深均為5米,這時候這臺泵的揚程該如何計算呢?
怎樣檢查發現潛水污水泵發生了故障?潛水污水泵怎樣來冷卻電機和軸承的?本人剛在單位實習就碰到如此問題,請個位大俠能幫幫忙!
一點小知識
請問各位大俠,有沒有人做過潛水泵的泵站,3臺10KV高壓電機,采用計算機監控系統,上下兩層分布式系統,主控級設2臺操作員工作站,3臺泵組LCU、1臺公用LCU等構成,電機的保護測控裝置安裝在泵組LCU中,請問潛水泵是否還有隨泵配套的高壓電機保護器?它和泵組LCU中裝的電機測控保護裝置是否一樣?
最近在做個潛水泵,但苦于資料太少,不知道如何設計,不知道誰有相關計算資料呢,還有施工圖?比如泵房的尺寸,進出水池的尺寸確定等東西
地下二層有兩個客梯由于標高問題,不能順利排水了。為了防止消防水蔓延,得要加一臺水泵。這臺水泵的揚程只需要大于1M就行了,但是考慮到當發生火災時,消防水很多,得要選用大流量的水泵。請教一下有經驗的同事,我要怎么選用這個揚程小而流量又很大的水泵呢?要是有資料,能不能提供給我一份呢,謝謝大家啦!
我現在正做一個室外水景噴泉設計,以確定有4個樹冰噴頭,直徑DN50,要求每個噴頭噴高3米,我選了一種sb-100型噴頭.每個噴頭額定流量19m3/h,噴頭額定水壓120kpa 噴泉給水管直徑DN100,4個噴頭間給水管長8米 .如何根據以上參數選一臺潛水泵,請各位給排水大師教我一套計算方法,我在這里表示感謝啦!
潛水泵可以放到水下,離心泵放地面,那尺寸應該是他們連接的管徑。 一、潛水泵 一種用途非常廣泛的水處理工具。與普通的抽水機不同的是它工作在水下,而抽水機大多工作在地面上。 潛水泵的工作原理 開泵前,吸進管和泵內必須布滿液體。開泵后,葉輪高速旋轉,其中的液體隨著葉片一起旋轉,在離心力的作用下,飛離葉輪向外射出,射出的液體在泵殼擴散室內速度逐漸變慢,壓力逐漸增加,然后從泵出口,排出管流出。此時,在葉片中心處由于液體被甩向四周而形成既沒有空氣又沒有液體的真空低壓區,液池中的液體在池面大氣壓的作用下,經吸進管流進泵內,液體就是這樣連續不斷地從液池中被抽吸上來又連續不斷地從排出管流出。 潛水泵的基本參數 包括流量、揚程、泵轉速、配套功率、額定電流、效率、管徑等等 潛水泵主要用途及適用范圍 包括建設施工排、水農業排灌、產業水循環、城鄉居民引用水供給,甚至搶險救災等等。 二、離心泵 先說什么是離心。 離心實在是物體慣性的表現。比如雨傘上的水滴,當雨傘緩慢轉動時,水滴會(huì )
以下是經常遇到的潛水泵故障問題潛水泵故障一:(1)不出水或間斷出水、出水少。①電機未啟動,排除電路故障;②管路堵塞,清除堵塞物;③管路破裂,補焊或換管;④濾水網堵塞,清除堵塞物;⑤吸水口露出水面,若下放電泵仍無效吋,建議換泵;⑥電泵反轉,調換電源線相序;⑦泵殼密封環、葉輪損壞, 更換新件。潛水泵故障二:(2)電機不能啟動,伴有嗡嗡聲。①一相斷路,修復線路; ②軸承抱軸,修復或更換;③葉輪內有異物與泵體卡死,清除異物;④電壓低,調整電壓。潛水泵故障三:(3)電流過大,電流表指針擺動。①轉子掃膛,更換導軸承;②軸與軸承相對轉動
在使用潛水泵時,應注意觀察,如出現一下情況,應立即采取相應措施。 一、當潛水泵的絕緣度達不到規定的要求 在潛水泵的絕緣度達不到規定的要求時,需仔細檢查其水泵的電機線圈是否出現損壞;將其用儀表測量電機繞組的絕緣度,絕緣度是 0M 時,應該是電機被燒壞,需重新進行繞線圈;其水泵沒有被燒壞,只是機械密封出現問題了,那就需將電機繞組,進行烘干。 二、其電機反轉 電機出現反轉,這相位的問題,任意的調換二相即可。 三、泵體有異物 將其提起檢查一下是否有因較大的物塊被卡住,然后用清水將其認真清洗。
1.高壓潛水泵單機容量大,可與10
潛水泵在水處理行業中是必不可少的一個工具,產品的好壞不僅僅跟價錢的高低有關系,平常的使用也決定了潛水泵的壽命!工作過程,整個泵體和電機都在液體中,有效的維護泵才能保證它的的壽命。 下面就是針對于如何提高潛水泵壽命的幾點: 1、確認正確的電機的旋轉方向 應搞清電機的旋轉方向,現在有許多類型的潛水泵正轉和反轉時皆可出水,但反轉時出水量小、電流大,其反轉時間長了會(huì )損壞電機繞組。 2、禁止電源電壓異常開機 由于低壓供電線路比較長,線路的末端電壓過低
小弟有一個廚房,廚房地面抬高40cm,地面且無排水管接駁,只能通過潛水泵接天花內De50排水管接入物業廢水總管。數據如下:廚房廢水通過潛水泵提升5米垂直段,再經20米水平段,接入物業廢水水平總管。示意圖如下,求指點,如何對潛水泵選型,揚程如何估算
噴泉用潛水泵
噴泉用潛水泵專題,為您提供噴泉用潛水泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與噴泉用潛水泵 相關的專業交流討論,更多噴泉用潛水泵相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題