住宅建筑電氣設計規范中: 第6.4.3條中“高層住宅建筑中明敷的線纜應選用低煙、低毒的阻燃類線纜。” 是否可以選用阻燃線纜代替? 第6.4.4條中”,用于消防設施的供電干線應采用阻燃耐火線纜“是否表明可以選用阻燃耐火線纜,而可以不選用低煙、低毒的了? 第6.4.6 條中”建筑面積小于或等于60m2 且為一居室的住戶,進戶線不應小于6mm2,照明回路支線不應小于1. 5m時,插座回路支線不應小于2.5mm2 。建筑面積大于60曠的住戶,進戶線不應小于10mm2,照明和插座回路支線不應小于2~ 5mm2 。“若按計算出的電流,是否可以適當降低?
附件是我前天讀《重慶市住宅電氣設計規范》的一些總結,和GB相差不大,歡迎大家批評指正。重慶市住宅電氣設計標準二 術語1. 公用/專用配電所,10KV以下2. 家居配電箱——強電 家居配線箱——弱電 三 供配電系統1. 負荷分3級19層住宅的消防用電荷、應急用、航空障礙照明、走到、值班、設備機房等為一級負荷;18層一下二級負荷。
《住宅建筑電氣設計規范》7.4.6條規定電氣豎井內應急電源與非應急電源的電氣線路之間應保持不小于0.3m的距離或采取隔離措施。這個隔離措施條文解釋為穿導管或電纜敷設在封閉橋架里。這個是否要理解為應急電源和非應急電源要敷設在兩個不同的橋架里呀?而不是采用敷設在一個橋架里中間加隔板的做法呀?
《住宅建筑電氣設計規范+JGJ242-2011》
《住宅建筑電氣設計規范》(報批稿)
大家看看,規范條文說明3.4.1條中,負荷計算的案例題是不是算錯了,誤人子弟啊!
住宅建筑電氣設計規范---JGJ242-2011
論文簡介:JGJ_242-2011_住宅建筑電氣設計規范 投稿網友:chaomeitang 上傳時間: 2013-08-24
最新住宅建筑電氣設計規范,4月1日執行
本帖最后由 muyuyao 于 2013-10-8 15:26 編輯 JGJ242-2011住宅建筑電氣設計規范及其勘誤2013年10月8日前被下載過225次,由于系統問題,原來的文件不能解壓了,苦于一直沒有找到該存檔文件,一直沒能重新上傳。今天終于找到了,特此上傳,給大家帶來了不便,往見諒![ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-11-16 12:30 編輯 ]
《醫療建筑電氣設計規范》JGJ312-2013
8.5 電 氣 8.5.1 電氣線路的選材、配線應與住宅的用電負荷相適應,并應符合安全和防火要求。 8.5.2 住宅供配電應采取措施防止因接地故障等引起的火災。 8.5.3 當應急照明在采用節能自熄開關控制時,必須采取應急時自動點亮的措施。 8.5.4 每套住宅應設置電源總斷路器,總斷路器應采用可同時斷開相線和中性線的開關電器。 8.5.5 住宅套內的電源插座與照明,應分路配電。安裝在1.8m及以下的插座均應采用安全型插座。 8.5.6 住宅應根據防雷分類采取相應的防雷措施。 8.5.7 住宅配電系統的接地方式應可靠,并應進行總等電位聯結。 8.5.8 防雷接地應與交流工作接地、安全保護接地等共用一組接地裝置,接地裝置應優先利用住宅建筑的自然接地體,接地裝置的接地電阻值必須按接入設備中要求的最小值確定。
第6。5。2條第2點:電氣線路應采用符合安全和防火要求的敷設方式配線,導線應采用銅線,每套住宅進戶線不應小于10MM2,分支回路截面積不應小于2。5MM2。是不是說全部的線路(含照明燈具控制線)都不應于2。5MM2?個人認為分支回路是指由住戶配電箱分出去的受斷路器保護的那部分線路。而燈具控制線路不在此列。
金融建筑電氣設計規范Code for the electrical design of financial buildings(征求意見稿-初稿)
62.JGJ_242-2011_住宅建筑電氣設計規范
論文簡介:次規范為2012年開始實施的新規范,有需要的人可以下載 投稿網友:jht2008 上傳時間: 2013-04-01
住宅建筑電氣設計規范JGJ242-2011勘誤表
2012年《住宅建筑電氣設計規范》(總結版)
同求: 《供配電系統設計規范》(GB50052-2009) 《火災自動報警系統設計規范》(GB50116-2013) 《民用建筑電氣設計規范》(JGJ16-2008) 《消防應急照明和疏散指示系統技術標準》(GB51309-2018)
建筑電氣住宅設計規范
建筑電氣住宅設計規范專題,為您提供建筑電氣住宅設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑電氣住宅設計規范 相關的專業交流討論,更多建筑電氣住宅設計規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題