高層鋼結構規范(含條文)
在我的項目中,主裝置的結構是個,鋼筋混凝土框架和鋼結構混合的結構。其總高為44m,其一層到9m,鋼筋混凝土框架和樓面,2層到14m,為鋼筋混凝土框架,鋼格柵樓面,以上六層皆為鋼結構,鋼框架鋼格柵樓面。其中最大的問題是鋼柱腳和鋼筋混凝土框架的連接問題。請大家就這個問題展開討論。
1、應對高層鋼結構的定位軸線、底層柱的軸線、柱底基礎標高進行復核,經合格后才能進行安裝。 2、每節鋼柱的控制軸線應從基準控制軸線的轉點引測,不能從下層柱的軸線
不錯的一篇文章這兩年關于“基于性能的抗震設計”挺熱的
pkpm中1.框剪結構中底層各自傾覆彎矩是如何計算出來的?2.它們實質反應了各自剛度的大小,能不能間接求出各自的剛度,怎么求?
遇到高層的抗震問題,什么時候用《砼規范》的第11章的公式,什么時候用《高層砼規范》的公式啊?有什么要求啊?哪位大俠解讀一下。
高層建筑結構的側移主要是由于風荷載與水平地震作用引起的,請問下怎么考慮這兩種效應同時作用的組合。。。看了規范說是位移計算時候考慮的分享系數都是1?是不是應該求相應各自的荷載作用標準值然后考慮組合。。。???不是太清楚。。。忘大家不吝賜教
TAT、SATWE、PMSAP[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-2-18 09:33 編輯 ]
高層建筑混凝土結構技術規范(JGJ3-2002)
高規第3.4.5條中,關于第一扭轉周期與第一平動周期比,在很難滿足的情況下,是允許僅按一個長周期方向考慮的,你們在設計過程中是如何把握的,請提供一些建議。
圖紙簡介: 圖紙來自鋼結構設計設計規范,參考性資料,電梯井道圖紙,帶平立剖面圖,電梯井基坑地面配筋圖 電梯其它層井道外罩平面布置圖 電梯其它層井道外罩平面布置圖 電梯井道外罩平面布置圖 投稿網友: vicky_vincent 上傳時間: <
《建筑結構荷載規范》GB 50009-2012 《建筑結構荷載規范》已經批準為國家標準,編號為GB50009-2012,自2012年10月1日起實施。其中共計13條為強制性條文,必須嚴格執行。原《建筑結構荷載規范》GB50009-2001(2006年版)同時廢止。 該規范共分10章和9個附錄,主要技術內容是:總則、術語和符號、荷載分類和荷載組合、永久荷載、樓面和屋面活荷載、吊車荷載、雪荷載、風荷載、溫度作用、偶然荷載。 規范修訂的主要技術內容是: 1.增加可變荷載考慮設計使用年限的調整系數的規定; 2.增加偶然荷載組合表達式; 3. 增加第4章"永久荷載"; 4
混合結構是指由鋼框架或型鋼混凝土框架與鋼筋混凝土核心筒組成的框架-筒體結構,以及由鋼或型鋼混凝土外筒與鋼筋混凝土核心筒組成的筒中筒結構。框架-筒體結構中的型鋼混凝土框架可以是型鋼混凝土梁與型鋼混凝土柱(鋼管混凝土柱)組成的框架,也可以是鋼梁與型鋼混凝土柱(鋼管混凝土柱)組成的框架,筒中筒結構體系中的外筒可以是框筒、桁架筒或交叉網格筒。為減少柱截而尺寸或增加延性而在混凝土柱中設置型鋼,而框架梁仍為混凝土梁時,該體系不宜視為混合結構。 框架-核心筒結構體系是框架剪力墻結構的一種特例,具有協同工作的特點,其中核心筒承擔了絕大部分的剪力,是抗震(抗風)的第一道防線,而外周的框架作為第二道防線對確保結構的整體性并承受豎向荷載也起著重要的作用。外框架柱間距可達8~10米,甚至更大,布置方式較為靈活,在建筑高度較大時,可在外框架與核心筒之間設置伸臂桁架,如需進一步提高整體結構的抗側力效率,外圍框架宜布置環帶桁架。設置伸臂桁架后的結構體系,其建造高度可達400m以上,在超高層建筑中應用較為廣泛。深圳地王大廈
朱炳寅規范釋疑及結構答疑不知道論壇之前有沒,若沒,希望大家喜歡
設計屋面板、檁條、鋼筋混凝土挑檐、雨篷和預制小梁時,施工或檢修集中荷載(人和小工具的自重)應取1.0KN,并應在最不利位置處進行驗算。
高層屋面消防水箱容積 1.是按高規高位消防水箱的消防儲水量,一類公共建筑不應小于18m3;二類公共建筑和一類居住建筑不應小于12m3;二類居住建筑不應小于6.00m3《建筑防火規范》也有這類似的一條,但是這本是說明不超過一定的消防水量還是可以取那么多個立方,但是高規就沒有說明這一點呢?是否按消防用水量算多少就取多少呢 ?
高層結構規范
高層結構規范專題,為您提供高層結構規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層結構規范 相關的專業交流討論,更多高層結構規范相關內容請訪問