一、工程名稱二、選用材料三、選材依據四、施工策劃五、施工準備六、施工流程七、施工工藝 八、施工步驟、參考用量及價格分析九、質量檢驗及驗收[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-26 18:39 編輯 ]
都知道地下室防水是不可避免一定要做的,先來了解下做地下室防水有哪些步驟呢? 1、清理基層 ●施工前,按前述對防水基層進行檢查驗收,不符要求相關班組返工整改。 ●對基層上的浮灰、建渣、雜物和積水進行清理清除,滿足施工條件。 2、基層處理 基層清理后,對基層裂縫、孔洞等缺陷用聚合物水泥砂漿抹平,清掃干凈。 3、基面濕潤 (但不能有積水) 4、配料攪拌將一袋水泥基滲透結晶型防水劑25kg粉料緩緩倒入正在用電動攪拌器攪拌的清潔的涼水中(抹面法:5.5L水;涂刷法:10L水),攪拌至均勻無顆粒。讓漿料靜置5分鐘,再攪拌一次,即可使用。
本帖最后由 筑城 于 2015-11-16 13:00 編輯 簡要說明:樁頭防水澆筑堵漏靈, 地下室防水采用內剛外柔防水。文件格式:Word文件大小:325 kB
1施工程序: 定位放線機械(人工)挖基槽(坑)清理基槽(坑)夯實
怡禾國際中心地下防水工程施工方案
一、 防水砼的施工 1 防水砼的材料及配比 水泥品種應按設計要求選用,其強度等級不應低于32.5級。粗骨料的自然級配適宜,粒徑宜為5~40mm,含泥量不得大于1%。 防水砼的配合比要求:試配要求的抗滲強度比設計值提高0.2MPa;水泥用量不低于300kg/m3,摻有活性摻合料時不少于280kg/m3;砂率宜為35~45%,水灰比不大于0.55;坍落度不宜大于50mm。 2 施工要點 ⑴ 防水砼工程的模板應平整、拼縫嚴密不漏漿。一般不宜用螺栓或鐵絲貫穿砼墻固定模板,當需用螺栓貫穿砼墻固定模板時,應采取止水措施。如采用工具式螺栓、螺栓中間加焊止水鋼板、螺栓兩端設墊木等。 ① 工具式螺栓做法:用工具式螺栓將防水螺栓固定并拉緊,拆模時,將工具式螺栓拆下,再以嵌縫材料及聚合物水泥砂漿將螺栓凹槽封堵嚴密。 工具式螺栓做法:
做防水工程可能會(huì )出現的滲漏問題有比較多,今天整理來說一下地下室工程 1.側墻、底板板面滲水 【原因】 (1)混凝土施工質量差,存在微孔滲透; (2)防水涂層粘結不牢或損壞。 【堵漏措施】 (1)將滲水部位清理干凈,可以采用水泥基滲透結晶防水涂料做堵滲處理。 (2)將滲水部位清理干凈后,可以采用聚氨酯防水涂料做堵滲處理。 2.地下室大面積嚴重漏水 【原因】 (1)混凝土配合比及施工質量不良,存在灌通的孔洞; <
三層高中庭連接的“L型”教研建筑群;主要功能為綜合科技樓,用于科學實驗、科技研發和教學;南北向高座為地上5層,半地下室1層,建筑高度26.10m;東西向低座為地上3層,建筑高度16.20m,用地面積約7473.00㎡,總建筑面積31519.5㎡,其中半地下室建筑面積5295.00㎡。 地下穩定水位埋深為2.20m~3.80m。場地水PH值6.9,對砼結構不具有腐蝕作用,對鋼結構具有中等腐蝕性。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-9-27 15:14 編輯 ]
論文簡介:地下室地坪工程施工方案,具體工程根據實際情況改編 投稿網友:tuxiaotao0512 上傳時間: 2013-04-26
由一座板式超高層主樓與裙房組成,主體建筑41層(屋面結構板頂165. 74m高),裙房部分5層(屋面結構板頂23. 8m高),地下建筑5層(18m)。主樓功能為辦公,裙房主要設置為之配套的商業及餐飲、娛樂(lè )用房,地下室設置機動車庫和設備機電用房,地下5層局部兼做人防工程。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-17 17:44 編輯 ]
好東西與大家分享
地下防水工程施工與驗收手冊出版社:中國建筑工業出版社 ISBN:ISBN 7-112-07977-2 作者:朱馥林 印刷日期:2006-3-1 出版日期:2006-3-1 目錄1 地下工程常用防、滲、排水材料 1-1 防水卷材 1-2 防水涂料 1-3 硬質聚氨酯防水保溫泡沫塑料 1-4 剛性防水材料 1-5 膨潤土防水材料 1-6 建筑密封、止水材料 1-7 堵漏、注漿材料 1-8 滲、排水材料2 地下水與土對地下工程的影響、危害與防治 2-1 地下水的類型 2-2 地下水對地下工程的危害及防治 2-3 土對地下工程的危害及防治3 地下工程立體結構防水設計 3-1 地下工程防水層的設防高度 3-2 地下工程防水設計原則 3-3 防水標準和防水等級 3-4 地下工程防水設防要求 3-5 混凝土結構主體防水 3-6 防水材料及混凝土
溫州住宅前安置房防水工程施工方案
附:防水工程術語 防水工程試水記錄 8 防水工程[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-28 10:45 編輯 ]
某某 公司基地工程維修機庫地下室防水工程施工方案及節點圖
地下室防水工程施工方案
地下室防水工程施工方案專題,為您提供地下室防水工程施工方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室防水工程施工方案 相關的專業交流討論,更多地下室防水工程施工方案相關內容請訪問