1.非轉換的型鋼混凝土結構可不可以只把梁作成型鋼混凝土,而柱為普通鋼混凝土?轉換型鋼混凝土結構呢?2.采用型鋼混凝土轉換結構與普通鋼混凝土轉換結構在造價上差多少?
這個問題一直困擾我很久了,一直得不到解答,論壇上對常規的結構討論的比較大,大家參與的也比較積極,但對稍微難一點的結構比如型鋼混凝土結構、預應力混凝土結構等討論的比較少,發了帖子也很少人回,看來來這個論壇的大多是畢業沒幾年的新手,老工程師比較少,再則這種工程本來就比較少。呵呵,跑題了;看型鋼混凝土的書也看了不少,但惟獨缺少相關圖紙,我現在遇到的問題就是:建筑總層數18層,框架剪力墻結構,如果只在建筑的上部兩層抽調中柱,形成大空間結構,這樣梁就需要做18m,結構方案可以采用預應力梁或型鋼混凝土梁,問題一:如果采用型鋼混凝土梁,那么是不是與之相連的柱子也必須做成型鋼混凝土柱呢?型鋼混凝土規范和相關構造手冊及圖集上面都沒有型鋼混凝土梁和鋼筋混凝土柱相連的構造,規范也說這種梁柱的連接難以達到剛接的要求。問題二:如果采用柱子也采用型鋼混凝土柱,只在上面兩層設置型鋼還是從基頂就開始沿柱全高設置;問題三:型鋼混凝土梁上起柱或墻體時,柱和墻體的鋼筋錨固是在型鋼上預留孔還是直接焊在型鋼上,感覺后者
結構小軟件:型鋼混凝土梁,歡迎下載
型鋼混凝土結構現場施工
04SG523型鋼混凝土組合結構構造很實用哦!
來源:網絡(luò ),侵刪!
1.1 材料:高強度螺栓、沖釘、安全螺栓、焊條、焊絲。 1.2 工具:鋼絲刷、扳手、電動定扭矩扳手、焊機。
工程所在地,錦州,星級酒店,造型別致
我現在在做一個體育樓,一層游泳,二層籃球館,跨度29米,方案定為型鋼混凝土結構,梁高1.5米,梁內工字型鋼高1.3米,柱子仍然為普通混凝土柱為700mmx1000mm。有一點疑問,satwe計算中,配筋、位移和扭轉都無問題,29米型鋼混凝土梁撓度大概在30mm左右,但計算的裂縫很大,遠不能滿足下層游泳館潮濕環境的0.2mm。在此想請教各位高人,裂縫控制在型鋼混凝土中是否是必須的(因為畢竟保護層是100mm)。
本人沒做過型鋼混凝土結構,現在有個工程需要在一、二層局部的部分柱子和大梁采用型鋼混凝土柱梁,不知道這么做是否可以?請有經驗的朋友給點意見,還有在計算時需要注意的問題以及和普通鋼筋混凝土梁柱連接時節點的處理,先謝過了。[ 本帖最后由 jasonlee131 于 2008-9-27 14:39 編輯 ]
09xgzh(型鋼混凝土組合結構規程).
型鋼混凝土組合結構構造04SG523[ 本帖最后由 abbel 于 2010-5-27 11:24 編輯 ]
小弟最近做了一個結構部分跨度太大了用了型鋼混凝土結構,不過設計院里沒人做過有些事情不明白,想請教一下 我是直接用pkpm算得。。。 先說柱子的問題1我這樣做箍筋可以嗎?[localimg=402,450]1[/localimg]或者是這個加密的方案[localimg=550,450]2[/localimg]大家幫我看看那個合適梁的問題:我的梁寬是500的用雙肢箍可以嗎?還有腰筋處的鏈接鋼筋大家都是怎么處理的我這從網上找了倆個圖紙大家看看那個可以第一個是這樣的 [localimg=556,450]3[/localimg]第二個是這樣的:先說一下這個詳圖中腹板中的栓釘作用我不知道那位知道說說唄。。
不知道PKPM計算出來的結果到底能不能用,心里有個疑問,用ansys又復合了一下,結果也是不大盡如人意.比如說型鋼混凝土柱截面的確定,按照疊加理論來考慮混凝土和型鋼的綜合作用,然后不考慮型鋼的前提下進行混凝土柱的配筋,這樣行不行,初次接觸,想做得保守些,但是不知道這樣保守會(huì )不會(huì )有延性的問題?誰做過這方面的,望各位大俠多多指教!
什么是型鋼混凝土結構 型鋼混凝土(SteelReinforeedConcrete,簡稱 SRC)結構是指在混凝土中主要配置型鋼,并配有一定的橫向箍筋及縱向受力鋼筋的結構,是鋼與混凝土組合結構的一種主要形式。型鋼混凝土結構在日本稱為鋼骨鋼筋混凝土(鐵骨鐵筋,二,,u一})結構。在歐美國家稱為混凝土包鋼結構(SteelEnc∞edConcrete)結構,在前蘇聯則被稱為勁性鋼筋混凝土結構。根據不同的配鋼形式,型鋼混凝土結構可以分為實腹式配鋼型鋼混凝士和空腹式配鋼型鋼混凝土兩大類。目前在抗震結構中多采用實腹式配鋼型鋼混凝土構件,常用的實腹式型鋼混凝土柱、梁、剪力墻和節點等構件典型截面形式。
23G523-1型鋼混凝土組合結構構造
手上在做一個型鋼混凝土結構,型鋼梁,柱.采用PKPM混凝土模塊建模,結構形式:框架結構.結構主材:鋼和混凝土型鋼梁,柱材質均定義為混凝土.用satwe計算后的配筋平面顯示里為何只有鋼筋的用量?沒有型鋼的應力,請問在哪里可以查看型鋼的應力以便調整核實型鋼的板件寬度,厚度及高度?
2004年兩個文件
一個24m跨度的游泳館,結構采用型鋼混凝土梁、柱,根據《型鋼混凝土規程》第10章要求:工廠焊縫采用二級,現場柱的拼接和梁柱節點采用一級焊縫,可是施工單位說現場一級很難做到,請教:我的設計是否有偏保守的嫌疑,還是施工嫌麻煩,不愿意做,謝謝!
希望有用!!!!
勁鋼混凝土結構
勁鋼混凝土結構專題,為您提供勁鋼混凝土結構相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與勁鋼混凝土結構 相關的專業交流討論,更多勁鋼混凝土結構相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題