9.25m跨度的地下室外墻,中間3.05m跨度(升至地下室頂板高度),比兩側3.1跨度(只升至夾層標高)高了850mm,計算時沒有考慮這高差,全部以較低的外墻配筋。施工完成,室外部分填土后外墻出線了豎向裂縫,核算發現3.05跨度的擋墻計算配筋不夠,而且差了不少。現在應該如何補救?
圖紙簡介: 16m扶壁式擋墻完整圖紙,包含擋墻尺寸及配筋表,擋墻基礎平面圖,設計說明,化裝間柱配筋平面布置圖,現澆板溫度收縮鋼筋大樣。 投稿網友: jinzhulaodou 上傳時間: 2014-05-19
圖紙簡介: 該圖為7種不同尺寸扶壁式擋墻配筋圖及各細部構造圖,共含8張圖紙。包括1#扶壁式擋墻立面圖、1#扶壁式擋墻平面圖、1#扶壁式擋墻立板、踵板配筋圖、1#扶壁式擋墻肋板配筋圖等。 投稿網友: binshuiye 上傳時間:
比如SATWE結果里柱子一側寫34,一側寫26,角筋寫2.0,34那側我配6C28鋼筋,26那側我配5C28鋼筋,這樣的話角筋就是4C28了。但是問題來了,根據SATWE說明里的柱全截面的配筋面積為:As=2*(Asx+Asy) - 4*As_corner。原先是As=2*(34+26)-4*2=112,我配的是As=2*(36.95+30.79)-4*6.158=110.8。這樣算的話,我每側配的面積比SATWE結果大,但是扣去角筋的重復利用,我實際的全截面配筋面積比SATWE結果小,這樣可不可以?我想問的是,根據SATWE結果配筋,要不要考慮全截面配筋面積比SATWE結果大,有人說按兩側配,角筋可以重復利用,不用滿足那個公式,也有人說要手配的結果要比公式算出的大。我現在暈死了,請問到底怎么配?
64位配筋助手11111111111111111111111111111111111111
在墻體結構平面圖中,墻體沒有標注是什么配筋,也沒說是什么墻,,我們假設他是Q1(200mm),但是他給了一個墻體配筋表(Q1),配筋為(水平分布筋為C8@150.垂直分布筋為C8@150.拉筋為A6@450),但圖紙的右下角又標示了這么一句話(未注明砼墻配筋為C8@200,雙層雙向,墻體拉結筋為A6@600)。各位老大,你們認為這個Q1該如何配筋呢?
新人求問,在pkpm出了梁施工圖后怎樣進行調整呢?現在我只知道得標注不能重疊,有些特殊的小梁得自己算,讓鋼筋的直徑盡量統一,不合平法標注要求的改一下,但是聽說某些梁要放大鋼筋用量,有些位置要縮小鋼筋用量,很困惑,也沒找到這方面的資料,求明白人指點一下,或者說說是基于什么理論來進行調整的,不勝感激啊!
假設加腋部分尺寸為500x500x700,程序在計算梁端配筋的時候應該是按照500x700的截面計算的吧?如果是這樣計算的話, 對豎向加腋的框架梁的梁端進行配筋時,是否應該在程序計算出來的配筋值的基礎上相應增大?
大家幫忙看一下這個混凝土斜撐應該怎么配筋。。謝謝。這個計算結果什么意思我也不敢確定
最近在做水池的配筋,第一次做,又是小單位,沒人神馬高工的,都是自學。按照矩形水池圖集及SL191-2008來計算!遇到下面幾個小問題。比較低級,各位勿笑!如下圖:圖中的5、6號鋼筋是構造鋼筋,抵抗負彎矩的,對么? 那個矩形是什么意思?還有后面那個波浪形的鋼筋又是什么意思?我在群里的問了下,說了的人不知道,知道的人不說!還請各位賜教!
請問連梁交叉斜筋配筋結果中40.1-2.3代表的是什么意思?謝謝!
想知道如何驗算檢查井的配筋,因為圖集上給的適用范圍是6M以下,我現在要做一個9M深的井,不知道圖集的配筋是否還能滿足要求,手算還是軟件計算??知道的大神請賜教,在線等。越詳細越好~
請教各位大神!這樣的小細節如何配筋呢?
求教:PKPM柱子配筋,是不是只要滿足配筋率就可以了。。。。 但是為什么,總工總會(huì )把配筋調的更大一些。。。是不是還要注意什么。。。。PKPM有檢驗嗎。。。例子:柱子的計算面積AS=1459.7 。。。。第一個是軟件歸并的結果 AS=2060.9 這個是我改的。。。AS=1822.1
為什么有的承臺是雙層,甚至多層的配筋,而圖集上面卻是一層的配筋?這些配筋是怎樣確定的呢?。其他層的鋼筋會(huì )與最下層鋼筋一樣,平均分擔豎向力嗎?,還需要承擔彎矩等其他力嗎?。有點困惑啊~~~~求前輩解答!!!
本帖最后由 crossbowman 于 2014-9-5 23:16 編輯 http://bbs.co188.com/thread-8936713-1-1.html如帖子。。
1.7 正截面受彎承載力計算 1.7.1 踏步段梯板計算 梯板計算跨度 B0 = Min{B + b, 1.05B} = Min{1570, 1439} = 1439mm 1.7.1.1 踏步段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qs·B02 = 0.125*11.16*1.4392 = 2.89kN·m As = 49mm2,as = 25mm,ξ = 0.075,ρ = 0.03%; ρmin = 0.21%,As,min = 396mm2; 實配縱筋: φ10@180 (As = 436); 最大裂縫寬度 ωmax = 0.006mm 1.7.2 水平段梯板計算 1.7.2.1 水平段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qh·B02 = 0.125*7.23*1.4392 = 1.87kN·m As = 107mm2,as = 24mm,ξ = 0.037,ρ = 0.16%; ρmin = 0.21%, As,min = 191mm2; 實配縱筋: φ8@200 (As = 25
剪力墻如何根據SATWE計算結果配筋(你是怎么配的?) 2013.12.11 | 假設此樓層為構造邊緣構件,剪力墻厚度為200, 剪力墻
擋墻的埋深如何確定?看鉆孔資料?如果土的地基承載力不夠,需要加墊層,那墊層的承載力如何知道夠不夠?需要做路塹墻的時候,路塹墻沒有標準尺寸,大家一般怎么做的?多謝各位大哥不吝賜教!
本人做結構設計的,最近在工程設計時候在場地高填方區采用了加筋土擋墻,由于是第一次做這種結構,雖然說找了很多資料、規范圖集等,始終還是有些問題不明白,于是就到論壇來碼字,想請教大家一些問題:筋帶選用鋼塑土工格柵的情況下,格柵和混凝土墻面板該如何連接既能保證其連接處的抗拉強度,又能保證其連接處的耐久性?請各