220kv 變壓器 測試ct電流比 應該是 600/5 750/5 1000/5 1200/5 但是實驗結果是 600/5 750/5 1000/5 240/1 240/1?怎么會(huì )出現這個結果呢
電流互感器和變壓器的原理的區別:電流互感器和變壓器原理差不多,在構造上也基本一樣,都是兩個繞組:一個匝數多、線徑細,另外一個匝數少、線徑粗。若匝數多、線徑細的繞組是作為一次繞組與被測量的電路并聯連接,而匝數少、線徑粗的繞組接測量儀表(電壓表),則該互感器就是一個電壓互感器。電壓互感器實際上就是一臺工作在空載狀態下的降壓變壓器(因為電壓表是高阻表,電流很小,所以是空載。又因為一次繞組匝數多、二次繞組匝數少,所以是降壓)
我們這有臺歐變在變壓器低壓側地排上串接了一臺800/5的電流互感器,請問這有什么作用?用的是不是零序互感器?是起零序保護作用嗎?有800/5的零序互感器嗎?
在工作中經常遇見不同的電流互感器的設計,但是當把它們的個數和組合方式與作用聯系到一起的時候,就覺得困惑與模糊,我我想一定有很多人和我一樣的問題,所以我將常見的8中情形畫在了附圖中,希望能夠得到高手的賜教。感激不盡。
差動保護是變壓器的主要保護,它的工作情況的好壞對變壓器的正常運行關系極大。要想使變壓器在正常運行或在變壓器外部故障時,差動保護可靠不動,就要設法使變壓器的電源側和負荷側的CT二次線電流相位相差 ,及電流產生的動作安匝相等。只要滿足這兩個條件變壓器的差動保護在變壓器內部正常時就不會(huì )動作。為使變壓器電源側和負荷側CT二次電流相位差 ,現介紹以下幾種接線方式: 第一種接線方式:以我縣110kV變電站1#主變為繩娜萘繛?萬千伏安。接線組別為丫O/丫O/A—12—11。ll 0kV側為電源側,壓側和低壓側為負荷側,其接線圖如下所示因為變壓器的接線組別為丫o/丫O/A—12—11其低壓測線電流Ia、Ib、Ic分別超前高壓側線電流 高壓側CT二次相電流在減極性時與一次電流同相位。要想使變壓器電源側和負荷側CT二次線電流相位相差 。就設法使變壓器低壓側的CT二次線電流落后于相電流 ,這樣低壓側CT的連接順序是a相的頭連C相的尾;b相的頭連a相
一個小型升壓站,變壓器為2500KVA,變壓器保護用帶差動的微機保護裝置,需要配置電流互感器幾組?保護和測量分別幾組,目的是什么?另外還有一回10千伏出線,采用縱聯差動保護,那出線的電流互感器又怎么配置?
因初來乍到,請大家幫忙這些符號代表什么呀!先謝謝各位了哦!
變壓器下來的那個柜子里有四個電流互感器,其中三個是計量用的,第四個是電容柜自動補償信號用的,這第四個應該接哪根線 三相中哪相都可以嗎?
高壓10KV系統有進線、PT、變壓器三臺KYN28柜,變壓器柜是800KVA的變壓器,請問進線柜的電流互感器和變壓器電流互感器的選擇有什么不同?是怎樣計算的?
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會(huì )不會(huì )能起過熱保護的作用了呢
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!
長期以來,電流互感變壓器作為儀器設備中的一種標準器件一直用來測量精密電流。即使在惡劣的環境和高溫條件下,這種器件也非常精確,使用方便可靠。 在諸如開關電源、馬達電流負載檢測、照明及儀器等應用中,電流互感變壓器一般作為控制、電路保護和監測器件來使用。隨著電流互感變壓器現貨的日益增多,如何選擇一款合適的電流互感變壓器需要考慮多方面的因素,本文介紹一種簡單的選擇方法,這種方法在很多應用中對于選擇合適的高性價比器件非常有幫助。雖然現貨器件價格便宜,立等可取,但是在使用上有一些功能限制,某些應用可能需要特殊的產品,甚至需要完全定制。 電流互感變壓器的選擇要考慮多種因素,例如尺寸大小、頻率、功能和電流范圍等。 輸入電流 首先,電流互感變壓器的選擇必須明確并驗證多項指標,例如尺寸大小、頻率、功能和采樣電流的范圍。它的精度和效率實際上取決于這些參數指標。除了可能會(huì )在電流互感變壓器精度上進行折中之外,如果電流互感變壓器使用時的電流超過了制造商規定的額定電流規范,那么其工作溫度就會(huì )不斷上升且無法控制,從而導致電路失效。 另外,如果某種電
本帖最后由 zxd861113 于 2013-4-10 10:55 編輯 這個互感器是根據斷路器整定值選的 還是根據長延時選的?圖上有點小錯誤 上邊是1500/5 下邊也應該是1500/5,多謝區管提醒,不知道選1500的是否合適 還是選2000的?還有 聯絡(luò )柜的開關怎么選?這個負載全是三級負荷,兩臺1000KVA變壓器同時工作,分別帶各自負載,但是一臺壞了 另一臺帶部分重要負荷,老實說我并不明白這個聯絡(luò )有什么用
變壓器一次側的額定電流為687A,差動保護一次側最大的動作電流為2068A,這該如何選擇電流互感器,才能保證二次側的繼電保護能夠合理的動作?????
請教:110kV變壓器中性點流互很多地方選LJW-10型的,中性點流互為什么選10kV的,110kV變壓器中性點流互的額定電壓是根據什么確定的?
最近看圖紙發現,配電室高壓柜變壓器630,800,1000出線都不加電流互感器,但是進線和饋線都加電流互感器和零序互感器,想知道這是什么原因,是因為有熔斷器所以不用保護嗎?謝謝
電流互感器變壓器
電流互感器變壓器專題,為您提供電流互感器變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電流互感器變壓器 相關的專業交流討論,更多電流互感器變壓器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題