狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于零序電流互感器的問題

    請教:1000kVA,10/0.4變壓器中性線上裝設零序電流保護,型號LMZJ1-0.66能用作零序電流互感器嗎?變比是按變壓器額定二次電流?還是0.25額定電流? 先謝謝了

  • 零序電流互感器怎么選?(一)

    ☆沒有精度和變比的高靈敏度零序電流互感器 這種零序電流互感器主要用在中性點不接地或經消弧線圈接地的系統。1、小電流選線裝置用零序電流互感器 小電流選線裝置本身沒有整定值,零序電流只是裝置的判據之一,要求零序電流互感器在一次接地電流較小時,和非金屬性接地時,零序電流互感器也要有一定的輸出,來滿足裝置啟動的門坎值。裝置本身的負載阻抗并不大,但需要通過電纜將各個零序電流互感器與裝置連接起來,所以電纜的阻抗就是零序電流互感器的主要負載阻抗,這種零序電流互感器的負載阻抗一般為2.5Ω左右,經過多年實踐和試驗得知與小電流選線裝置配套的零序

  • 關于10kV零序電流互感器

    哪們知道:10kV電纜出線要使用零序電流互感器,若三相使用一根三芯電纜,則配一個零序電流互感器就可以了;如果三相使用三根單芯電纜的話,零序電流互感器要配幾只??另外,零序電流互感器安裝位置是在開關柜底下嗎?

  • 關于零序電流互感器的討論

    關于零序電流互感器的討論

    零序電流互感器是什么選的?需要確家那些技術參數?保護裝置用的零序電流互感器的變比一般用多少的?保護裝置用的零序電流互感器與微機小電流接地選線裝置用的零序電流互感器有何差異?像下圖這樣的零序電流互感器應該如何選擇?

  • 零序電流互感器該接哪里

    零序電流互感器該接哪里

    有點迷惑,請教各位,零序電流互感器該接哪里,如圖1、2、3位置,該接哪

  • 零序電流互感器的原理與應用

    零序電流保護的基本原理是基于基爾霍夫電流定律:流入電路中任一節點的復電流的代數和等于零。在線路與電氣設備正常的情況下,各相電流的矢量和等于 零,因此,零序電流互感器的二次側繞組無信號輸出,執行元件不動作。當發生接地故障時的各相電流的矢量和不為零,故障電流使零序電流互感器的環形鐵芯中產 生磁通,零序電流互感器的二次側感應電壓使執行元件動作,帶動脫扣裝置,切換供電網絡(luò ),達到接地故障保護的目的。零序電流互感器產品應用 可在三相線路上各裝一個電流互感器,或讓三相導線一起穿過一零序電流互感器,也可在中性線N上安裝一個零序電流互感器,利用其來檢測三相

  • 零序電流互感器故障問題

    相請教大家,如果圖中的環網柜中的電纜出現故障,環網柜的零序電流互感器的保護范圍是不是從故障點流過環網柜,流去進線柜的?(沿圖中箭頭方向)

  • 零序電流互感器的出廠標準

    零序電流互感器是電力變電站中常見的一種設備,用于檢測電流中的零序分量,保護電力設備,防止對電網產生影響。出廠標準是對零序電流互感器的生產和檢驗進行規范,保證了產品的可靠性和安全性。 從生產角度看,零序電流互感器的出廠標準通常包括以下幾個方面: 1. 設計和制造標準:應符合國家相關標準,具備合理的結構設計和制造工藝。 2. 材料質量標準:互感器的制造材料、電氣特性應符合規定要求,確保產品質量。 3. 產品檢驗標準:應檢驗互感器的電氣特性、機械性能、外觀質量等相關指標,確保產品符合國家標準和客戶需求。 4. 校準標準:互感器校準過程是檢驗其準確度的關鍵環節,所以需要制定相應的校準標準,并嚴格執行。 總之,零序電流互感器的出廠標準為了確保其品質和功能正常,需要嚴格按照國家標準要求進行生產和檢驗。企業生產過程中應該嚴格遵守標準規定,確保產品

  • 零序電流互感器的應用介紹

    【零序電流互感器:電力系統的守護神】 在電力系統中,零序電流互感器如同一位精準的監控員,時刻監測著系統中的零序電流。什么是零序電流?它源于三相電流對稱分量,當系統正常運行時,三相電流之和為零,但一旦發生接地故障,零序電流就會(huì )瞬間涌現。 零序電流互感器的作用就是在故障發生時,準確捕捉零序電流,為后續的故障定位和排查提供重要依據。它的結構精巧,安裝簡便,能適應各種環境。其應用廣泛,無論是在電力設備的維護保養,還是在電力系統

  • 零序電流互感器的變比選擇

    現在高壓柜中選用零序電流互感器愈來愈多,而在運用中發現其產品銘牌沒有比變值,特別是微機綜保中無法確定,請各位高手多多指教,謝謝!

  • 零序電流互感器怎么選型?(四)

    ★容量的選擇 容量要與保護裝置阻抗(含電纜阻抗)匹配,才能保證其精度 1、綜合保護等電子型保護的容量 這種保護如就地安裝(開關柜上),回路阻抗可以不計,一般在0.2~0.4Ω。二次額定電流5A的零序電流互感器選5VA,二次額定電流1A的零序電流互感器0.2~0.4VA。如電纜連接回路較長,要考慮回路阻抗,加大容量。

  • 零序電流互感器怎么選型?(三)

    ★變比的選擇 1、變比:額定一次電流與額定二次電流之比 零序電流互感器的應用一般都選用較小變比,常用的如:50/5、75/5、100/5、150/5、200/5、20/1、50/1、100/1、150/1、200/1等,因為只有發生一次接地故障時,零序電流互感器才有輸出。人們不會(huì )讓接地電流很大時才使保護動作(不用考慮躲過負荷電流)。可是由于一次繞組是電力電纜,僅有一匝,這樣,50/5的零序電流互感器的二次額定匝數,僅10匝,所以50/5的零序電流互感器負荷特性較差,實際負載阻抗和零序電流互感器的容量不一致時將會(huì )出現較大的誤差,而且在低于額定電流時誤

  • 零序電流互感器怎么選(二)

    ★有變比、容量、精度要求的零序電流互感器。 1、國家標準GB1208—1997 國標中規定,保護用電流互感器誤差限值。 準確級 額定一次電流下的電流誤差%

  • 請教零序電流互感器的問題

    一個零序電流互感器.一次通過電流0.1A到100A.二次電流10到200A二次阻抗2.5歐姆精度0.2%.請問二次負荷怎么計算?一,二次安匝怎么計算?

  • 關于零序電流互感器的問題求教

    現場環境是這樣子的:零序做的是高壓(10KV)零序,在饋線柜有零序電流互感器,微機有做零序保護。問:1,饋線柜一次電纜的那跟接地線應不應該穿過零序電流互感器?為什么?根據是什么? 2,饋線柜一次電纜是在穿零序電流互感器之前分叉呢?還是穿過之后再分叉呢?對于保護功能上有什么區別嗎?為什么? 3,可否詳細介紹一下零序電流互感器的詳細原理以及它的功能?謝謝,各位老師的幫助!在線等……

  • 關于零序電流互感器的選型問題

    下面我把零序電流互感器的相關資料和選型給大家發過來,請參看!~~~

  • 求助零序電流互感器的變比

    如何確定零序電流互感器的變比?比如一臺S9-630/10 10/0.4kV 630kVA變壓器要在低壓側裝設單相接地保護,零序電流互感器的變比如何選取?

  • 零序電流互感器的應用問題?

    各位大俠請幫忙: 零序電流互感器與繼電器進行連接,當主線路中有不平衡電流通過時,零序電流互感器做出感應,繼電器進行分析,使斷路器斷開,進而達到控制和保護主線路的作用。 問:1.普通配電箱(柱上三桿變)都需要這個零序電流互感器嗎?:Q (我看我們這得系統圖中就是“3個防竊電電流互感器”和“1個LMZ1-0.66電流互感器”,前者與三相電能表連接,后者與功率 因數補償器連接) 2.像功率因數補償器是不是也需要與互感器連接?其應放在A(yíng)、B、C、N哪相? 3.箱站系統圖中高壓側2個“電流互感器 LZZBJ9-10”,低壓側計量柜有“3個防竊電電流互感器”,受總柜中有“4個LMZ1-0.66 電流互感器”,也沒有看到零序電流互感器啊? (難道這受總柜中有“4個LMZ1-0.66電流互感器’中有一個是??自己認為是A、B、C三相中各串一個互感器與三個電流表連 接,另一個與功率因數補償器連接)[

  • 請教達人關于零序電流互感器

    零序互感器是只用于高壓系統還是高低壓系統都有?看書上解釋零序互感器時 指出它只包繞3根相線,不包繞N線 我十分不解 我理解漏電保護器上的保護元件應該跟這個類似吧? 為什么漏電保護器需要接入N線? 而零序互感器不需接入N線?

  • 10kV零序電流互感器的選擇

    現有10kV電纜線路,要安裝零序電流互感器,線路為兩根電纜并聯使用。零序互感器是選一個大孔徑的一次穿兩根電纜,還是每根電纜分別穿零序互感器,然后將互感器的2次側串聯。請大家給指教一下。

點擊加載更多

lxk-120零序電流互感器

lxk-120零序電流互感器專題,為您提供lxk-120零序電流互感器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與lxk-120零序電流互感器 相關的專業交流討論,更多lxk-120零序電流互感器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

高壓開啟式電流互感器

零序電流互感器選型

亚洲精品成人在线| 婷婷久久综合九色综合97最多收藏| 临城县| 中文字幕人成乱码熟人妻| 国产,日韩欧美| 牛夜精品久久久久久久99蜜桃| 欧美亚洲色一区| 亚洲成人av一区| 国产一区在线视频| 热久久精品2022| 午夜福利免费看| 国产精品一区欧美| 第九色视频| 国产三级国产经典国产av18| 亚洲一线产区二线产区的区别| 亚洲综合国产精品| 亚洲AV无码成人精品区在线观看| h片在线亚洲| 欧美1级黄片| 婷婷五月激情综合| 精品久久久久久久久久免费人妻| 美女扒开内裤羞羞网站| 国产欧洲在线视频| 一本日本道久| www.久久久r| 人妻日韩精品中文字幕| 色呦久综合| 欧美777黄色片| 欧美成人插入视频| 99精品人妻少妇一区二区| 日韩人妖资源| 欧美亚洲综合国产狼友| 国产亚洲精品久久yy50| 精品丰满人妻无套内射| 五月滴四色二区| 深圳市| 无码高清不卡| 色婷婷综合和线在线| 综合网在线| 日本老湿机网| 成人综合网亚洲伊人|