裝配式預應力魚腹梁鋼結構支撐技術(IPS工法),是基于預應力原理,針對傳統混凝土內支撐、鋼支撐的不足,通過大量的工程研究和實踐應用,開發出的一種新型深基坑支護內支撐結構體系。它由魚腹梁(高強低松弛的鋼絞線作為上弦構件、H 型鋼作為受力梁、與長短不一的 H 型鋼撐梁等組成)、對撐、角撐、立柱、橫梁、拉桿、三角形接點、預壓頂緊裝置等標準部件組合并施加預應力,形成平面預應力支撐系統與立體結構體系。
本帖最后由 時間煮雨 于 2013-11-8 10:06 編輯 大型深基坑支護施工過程,圖文解說,若有不正確的地方還請網友指出哦,咱們相互學習大棧橋支模
摘 要:采用有限元方法和經典方法分析了一個深基坑支護,對各種分析結果進行了比較。分析結果表明,經典計算是單方面的,沒有考慮地卜水、土體位移和支擋結構位移以及它們之問的相互作用;有限元方法綜合地分析了以上各種因素的相互影響。計算結果表明地面沉降可能使得臨近建筑物產生附加沉降,基坑土體隆起對于建筑物的沉降是有利的。
想請教下各位土木在線的大神,圖中撐梁節點下的柱支撐一般在工地怎么叫(規范名稱),工藝順序是否:基坑開挖到第一道支撐頂面設計標高→鉆孔(鉆孔深度達到持力層)→下放格構式鋼立柱(立柱長度達到持力層)→灌注水泥砂漿→第一道撐梁綁扎鋼筋→澆筑混凝土→土方開挖等
深基坑支護類型
基坑尺寸40m*35m,深8.8m,水位在地面以下2.5m,周?.4m方形布設PHC管樁的深基坑怎么設置支護形式,地面以下3.5m是回填土和粉質粘土,承載力100kpa,下層是12m左右淤泥質粉質粘土。
在建一廠房在清單報價時,沒有包含深基坑支護費用,投標文件也未提到此費用,施工過程中深基坑的設計支護費用由誰承擔?有沒什么規范里面寫明確提出這個要求呢,業主要求監理也份報告,這份費用到底誰出的甲方不至今不提供工程量清單,手頭有份 施工單位的報價,不過估計甲方自己研究過 看來是沒有了,現在甲方已經不說這個 ,開始自己找人設計方案去了[ 本帖最后由 waterufo2001 于 2010-7-11 20:16 編輯 ]
論深基坑支護的空間效應.caj
深基坑支護設計與計算分析
(土拱)深基坑雙排樁支護結構體系受力分析與計算
我要做一個湖邊的深基坑支護設計,湖面比基坑底高約4~5米。基坑頂距湖邊最近處約3~4米。這樣的基坑設計可能更類似于土石壩的設計,需要考慮滲流穩定和抗滑穩定問題。關于土石壩的設計有什么需要注意的問題?請指教。
論文簡介:基坑支護結構設計應根據支護結構破壞、土體失穩或過大變形對基坑周邊環境及地下結構施工影響嚴重程度,確定基坑側壁安全等級;基坑支護結構設計時 投稿網友:tzm668 上傳時間: 2013-06-04
施工工藝如下:一般使用液壓抓斗(或機械抓斗)和沖孔樁機進行聯合成槽作業.抓斗抓土。沖孔樁機入巖并修邊,形成具有一定長度、寬度、深度的單元槽段,然后在槽段內放入預先制好的鋼筋籠,灌注水下混凝土筑成墻段。如此連續施工,使各墻段相互連接形成一道完整的地下墻體,作為擋土防滲的施工支護結構,或(兼)作為承重的永久性地下結構。施工前,應具備詳細的地質條件資料,其內容包括:一、 土層的分布是否存在孤石、土洞等;二、 地下水的水位(有無承壓水)及變化情況,是否具有腐蝕性等;三、 基巖的構造、巖性、風化程度和層厚度,是否存在溶洞、斷層破碎帶等。由于成槽機械和澆筑設備的限制,地下連續墻的最小墻體厚度為600mm~~~~~~
一、在基坑支護工程中深基坑的支護方法1、土釘墻 2、逆作拱墻 3、排樁或地下連續墻 4、水泥土墻二、淺基坑的支護方法1、疊袋式擋墻支護 2、擋土灌注樁支護 3、臨時擋土墻支撐 4、型鋼樁橫擋板支撐 5、錨拉支撐 6、斜柱支撐 7、短樁橫隔板支撐三、淺基坑的開挖1、在基坑開挖的過程中應遵循的原則開挖支撐,先撐后挖,分層開挖,嚴禁超挖。循序漸進,一步一步的來。2、土方邊坡:土方邊坡是用邊坡坡度和坡度系數來表示的。凡是深度在5m以?xún)鹊幕舆吰碌钠露瓤砂凑辗牌孪禂祱绦小K摹⑸罨拥耐练介_(kāi)挖:1、開挖方案:包括放坡挖土、中心島式挖土、盆式挖土;2、開挖順序:其順序應按照開挖支撐、先撐后挖、分層開挖、嚴禁超挖的原則來進行;3、等挖到所設計的標高后應及時的澆筑墊層和底板,目的是防止土體回彈;
1工程概況該工程位于西安市長安區長安路西側,建筑面積約10萬m2,擬建建筑物為高層住宅樓和寫字樓各1棟,框架剪力墻結構,地上32層和25層,裙樓3層,地下車庫3層,基坑開挖深度為18.5m。擬建場地內地形較為平坦,屬黃土區域。基坑開挖揭露及基坑支護穩固體形成時所遇的地層主要有第四系全新統人工填土,上更新統風積黃土、殘積古土壤及中更新統風積黃土、沖擊黏性土。2工程特點和技術難點基坑東側緊鄰地鐵2號線某出口,地鐵出口基礎埋深約7.5m,即地表下7.5m深度范圍內不得布設錨拉體系;西側南段緊鄰小學教學樓,為3層已有建筑,獨立基礎,基礎埋深2.2m,地基采用灰土墊層;西側北段為小學圍墻;南北兩側支護環境條件較為簡單。
深基坑支護下高層建筑論文 論文欄目:高層建筑論文 1高層建筑深基坑支護施工技術概述目前,我國的城市化進程不斷加快,大量農村人口涌入城市,導致城市用地緊張,進一步推動了高層建筑和超高層建筑的興起,同時高層建筑十分重視對地下空間資源的利用,通常會(huì )出現地下兩層、三層,為了適應這一變化就要不斷增加坑基深度,所以提高深基坑支付施工技術的應用水平顯得極為重要。同時,我國現有的環境條件十分有限,坑基面積不可能無限制的擴大,所以深基坑支護技術的施工難度不斷增加。現在,社會(huì )經濟及科學技術不斷發展,加快了技術設備更新以及新技術的應用的進程,但是基坑開挖作為一項系統龐雜的工程,存在一系列的缺陷和不足,進一步增加了高層建筑的不穩定性,要求深基具備一定的承重能力。由此可見,要不斷加大深基坑支護技術的研發水平,盡可能減少安全問題的出現,保證高層建筑以及周?chē)ㄖ姆€定,為人們創(chuàng )造安全的生活環境。
本帖最后由 筑城 于 2015-12-16 10:13 編輯 摘 要:介紹了深基坑變形的種類,總結了可能引起變形的各種原因,并從變形機理上提出控制變形的方法。最后結合工程實例,闡述了某建筑深基坑變形陡增的機理和采用的控制措施,結果可供其他工程應用參考。關鍵詞:深基坑支護 變形控制
深基坑支護體系
深基坑支護體系專題,為您提供深基坑支護體系相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與深基坑支護體系 相關的專業交流討論,更多深基坑支護體系相關內容請訪問