近日,光明新區黨工委副書記、管委會(huì )主任鄺兵率隊,前往博華學校、塘尾幼兒園調研校舍安全情況,并深入生產一線檢查了兩家企業的安全生產,要求學校、幼兒園盡快啟動校舍加固工作;對企業安全生產存在的問題要從嚴要求,保證整改一步到位。 當天上午,鄺兵一行來到了公明辦事處博華學校。這里的兩棟校舍墻體整潔干凈,沒有出現開裂等現象。但這兩棟校舍的防震等級,并沒有達到國家規定的8級標準,需要予以加固處理。同樣的情況也發生在公明辦事處塘尾幼兒園。上述兩家民辦教育機構舉辦者均表示將根據要求及時整改。
公司簡歷:我公司施工力量雄厚擁有大量先進的機械和設備可根據建筑物的結構特點及周噃境選擇相應施工機械和施工手段 具有速度快、費用低、安全可靠、對周噃境干擾小等特點。我公司擁有一批技術力量雄厚、經驗豐富的工程技術人員、施工管理人員和一支訓練有素的施工隊伍。多年來我公司一慣全心全意為首都及各地區服務的宗旨發揚艱苦創(chuàng )業、勇于拼搏的精神“信譽第一、安全第一、質量第一、用戶至上”的經營指導。新的世紀展望未來我公司全體員工熱情期待與各朋友真誠交流與合作我公司已和各大建筑公司如城建集團、中鐵集團、市政、房地產開發公司已多年的合作關系。 施工范圍 (一)工程加固部: (1)植筋加固技術:梁柱加大斷面植筋柱加牛腿水平植筋。墻體加厚拉結植筋。結構加層柱頭拉結鋼筋。梁體接長水平植筋。梁板懸挑水平植筋梁上加柱垂直植筋。基礎連續墻植筋。預制梁修復植筋。幕墻埋件機械設備固定等。巖石磚砌體等錨固。 (2)粘鋼加固技術 :是通過建筑結構膠將鋼板粘貼到混凝土構件表面上從而提高結構承載能力與變形能力的一種加固方法。粘鋼加固是現在運用較為廣泛、成熟的一種加固方法已有相應的
大神們看看如何加固這個房子
在結構加固中,粘膠劑是最常用的。承重結構加固用膠黏劑,按照基本性能分為A級膠和B級膠。什么時候用A級膠,什么時候B級膠? A級膠:對重要結構、懸挑構件、承受動力結構作用的結構、構件,一般結構也可使用。
各位大大。。。小弟在這先謝過了。。本人是12屆工程管理畢業生。今天去面試了一家加固技術公司 談的也不錯 對方也愿意培養我這種新人深圳市鼎興建筑加固技術有限公司是一家具有建筑主管部門頒發的特種工程專業承包資質的加固公司,專業從事各種結構改造、鑒定、設計及加固補強;結構梁、板、柱碳纖維加固施工;梁板粘鋼、梁柱外包鋼;植筋化學錨栓;地下室止水堵漏、結構防滲、聚氨酯注漿堵漏;邊坡支護;地基基礎加固;房屋糾偏;砼切割;錨桿靜壓樁基礎加固等專業工程施工 我就想問。。加固工程前景如何。。。具體相比 另外一家建設單位(也是談好了) 工作環境 內容有什么不同, 或者說哪條路比較適合像我們這種新人。。。。 假如現在進的加固公司 以后要是轉建筑其他行業 對自己有沒
心情:最近在做一個大型的體育中心柱頭加固的方案,方案出來后不能滿足設計院的要求,感到很壓抑。大體情況:這是個在建的工程,抱歉不方便傳圖和鑒定報告。因混凝土的問題,導致柱頭混凝土出現大量的孔洞(不是蜂窩,是那種可以穿透的孔洞。),對這個柱頭進行加固,梁柱節點屬于丁字形的,梁的截面高度在1米左右,已經現澆完畢。我的方案:顯然,置換混凝土不太現實,無法振搗,做鋼圍套,甲方不同意,理由是:新建的工程,只有幾個柱子做鋼圍套,顯得不那么美觀。于是決定采用C60環氧混凝土灌注孔洞,結構膠粘合,完成后,采用碳纖維布圍束。個人認為做完以后滿足結構使用要求就可以了,但是設計院認為必須滿足的是原柱子截面所能承受的力,也就是說如果原截面承受2.0噸,使用要求是1.5噸,加固完成后必須滿足2.0噸,而不是1.5噸……糾結了……這幾乎是不可能的~~~大家給點建議吧
請問06SG311-1《混凝土結構加固構造》(總則及構件加固)中第3-24頁4-4“基礎圍套縱筋?12@200”如何安放?看表示是閉合箍,外側箍住“基礎圍套箍筋”,里側箍住哪里?類似于下圖,另外GB50367-2006《混凝土結構加固設計規范》中第51頁“(a)柱基節點”中縱筋是往下植筋入基礎,圖集和規范有出入,具體如何理解?
今天一個磚家說只要加了板墻就是改變結構體系了,不管單面還是雙面,所以要加就整個樓都加,所以我想知道關于這個方面的資料在哪里能查到
直接加固的一般方法有哪些? 1、繞絲法 該法的優缺點與加大截面法相近;適用于混凝土結構構件斜截面承載力不足的加固,或需對受壓構件施加橫向約束力的場合。 2、錨栓錨固法 該法適用于混凝土強度等級為C20~C60的混凝土承重結構的改造、加固;不適用于已嚴重風化的上述結構及輕質結構。3、加大截面加固法 該法施工工藝簡單、適應性強,并具有成熟的設計和施工經驗;適用于梁、板、柱、墻和一般構造物的混凝土的加固;但現場施工的濕作業時間長,對生產和生活有一定的影響,且加固后的建筑物凈空有一定的減小。 4、置換混凝土加固法 該法的優點與加大截面法相近,且南京加固公司后不影響建筑物的凈空,但同樣存在施工的濕作業時間長的缺點;適用于受壓區混凝土強度偏低或有嚴重缺陷的梁、柱等混凝土承重構件的加固。5、有粘結外包型鋼加固法 該法也稱濕式外包鋼加固法,受力可靠、施工簡便、現場工作量較小,但用鋼量較大,且不宜在無防護的情況下用于600C以上高溫場所;適用于使用上不允許顯著增大原
浙江房子的突然倒塌 , 國家開始全國范圍內大力排查危房舊房,并鼓勵個人自主申請檢測及強制性檢測。 檢測加固的春天,這么早就來了. 有誰知道檢測公司資質人員配置是什么樣的不? 需要多少結構工程師,二級的還是一級的?
加固及一些構件常見做法喜歡的拿去好了,給小弟點辛苦費,好為了更好的為大家服務
本帖最后由 受傷的綿羊皮 于 2017-8-16 17:46 編輯 前段時間裝修,把梁支座處(與柱子連接)下部主筋打斷了,3根18mm的主筋。現在考慮加固,大致方案是:把梁下部兩冊主筋鑿出來20公分左右
空調打孔把柱子邊上的梁下部鋼筋打斷了,現在想加固。網上找了加固公司電話,嫌活太小不愿意接,現在物業也不給找設計單位設計加固,自己找工人植筋加固又怕不靠譜。有經歷過這種恐懼的業主嗎?能給點意見嗎?拜謝……
一、構件承載力驗算1.外包型鋼加固法1)外包型鋼加固混凝土柱時,型鋼構架承載力應按現行國家標準《鋼結構設計規范》GB50017規定的格構式柱進行計算,并乘以與原柱協同工作的折減系數0.9。 2)外包型鋼加固混凝土柱時,新增型鋼強度利用系數除抗震計算取為1.0外,其他計算均取為0.9。2.粘貼纖維復合材料加固法采用粘貼纖維復合材料加固梁時,實際應粘貼的纖維復合材截面面積應考慮纖維復合材厚度折減系數km。 二、體系抗震加固驗算1.多層砌體房屋抗震加固多層砌體房屋抗震加固整體驗算,可采用加固后的綜合抗震能力指數作為衡量多層砌體房屋抗震能力的指標,也可按設計規定方法對加固后的墻段用截面受剪承載力進行驗算。【綜合抗震能力指數法】加固后的樓層和墻段的綜合抗震能力指數,
各位,如圖懸粱跨3米,1/3處被安裝空調的打孔斷了底緊,看到后非常擔心,想加固,不知采用何種加固方式好?非常感謝!
世界城市的發展已有5千多年,在今天的發達國家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。據聯合國人居中心預測,到2050年,世界城市化水平將達到61%,21世紀將成為真正的城市化世紀。
加固材料如何選擇?這真是令人頭大的問題!想要考慮成本,但是質量又還得保證,看起來真是一件難事。其實這最重要的是了解產品!對就是加固材料得選對,選對了,什么都回來了!聽小編給你嘮嘮。 利于施工! 在建筑加固施工的時候,對于加固材料的選擇就很重要了,因為不同的加固材料施工起來是不一樣的,選對了建筑加固材料可以事半功倍的。比如,碳纖維布,采用碳膠將碳纖維布粘貼在基材表面,從而使其與原結構共同受力。選對了加固材料,不僅可以保證工程的順利完工,還可以明顯縮短施工的時間,節約了施工的成本。在施工的時間,操作簡單快捷,還能減少遇到的問題。 保證工程的質量! 對于建筑加固施工來說,質量和安全是同樣重要的。要想保證工程的質量,選對建筑加固材料就很重要了,因為優質加固材料可以決定工程完成的質量,保障施工時所遇到的問題更好地可以解決。合適的加固材料的針對性很強,針對房屋所存在的問題采取相
結構加固施工,是一個永遠都聊不完的問題,因為永遠都在優化。需要加固的建筑物越來越多,但是很多加固行業之外的朋友仍然不知道加固中的點點滴滴,今天小編就跟大家說說這個加固流程。知事先知大概,這個結構加固流程就是你了解加固的大概。本篇文章是根據《混凝土結構加固構造》13G311規定,整理出的結構加固流程,言簡意賅,通俗易懂。 原結構可靠性鑒定和抗震鑒定 我們用人做比喻,建筑物就好比一個人,人生病之后首先要去醫院對病情進行診斷,要去做各種檢查,用來確定病情。建筑物同樣如此,我們首先要對它的原結構進行安全鑒定,出具結構鑒定報告。然后再根據結構的具體病害,有效針對治療。 加固方案 加固方案的確定要根據結構鑒定報告結論,結合該結構的具體特點及加固施工條件,按安全可靠、經濟合理原則確定。結構加固著重于提高結構構件的承載能力,抗震加
工業廠房提取車間,在施工鋼平臺的過程中,2噸提取罐從3米高的鋼平臺掉落在樓板上,造成混凝土梁板破壞。其中,次梁沖切破壞,在根部斷裂。
隨著經濟的飛速發展、人們對生活品質要求的不斷提高,結構加固的重要性日益凸顯而出。近年來,我國結構加固行業受到了高度的重視,新型加固技術與加固材料也在不斷涌現。 碳纖維布加固與粘鋼加固,是如今加固技術中最受矚目的兩種方法,二者在諸多方面都有相似之處,那么在實際的應用之中,能否互相替換呢? 碳布與粘鋼相似之處 碳布與粘鋼的相似之處,可以從適用范圍上說起。碳布與粘鋼同樣可用于受彎構件、大偏心受壓構件與受拉構件,例如在梁底粘貼碳布或者鋼板,均可提高結構承載力,達到加固補強的目的。另外,從原理上來看,碳布與粘鋼