基坑開挖采用56a型6.0 米長工字鋼支護。工字鋼用升降機就位后采用履帶式液壓挖土機KATO-1250或KATO-1430帶VH-2000或VH-3000的液壓振錘的錘機施打,施打前一定要熟悉地下管線、構筑物的情況,認真放出準確的支護樁中線。考慮到工字鋼較長,在施打中,工字鋼容易向一邊傾斜,由于傾斜誤差積累不易糾正,難以控制工字鋼的平直度,所以工字鋼施工采用逐根打入法。逐根打入法可以確保工字鋼不發生屈曲、扭轉、傾斜和墻面凹凸,打入精度高,易于實現封閉合攏。施工時,將1根工字鋼插入導架內,用纜風繩固定確保不搖擺,然后再施打。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-17 10:06 編輯 ]
本人現在正在進行一個基坑支護的設計,開挖深度5.5米,水位約2.5米,0-1.5米深度范圍為填土層,1.5-4米深度范圍內基本為粘土層,4-8米深度范圍內基本為粗砂層,粗砂滲透系數為0.012cm/s。基坑周邊可以放坡,我現在擬采用放坡掛網噴砼加土釘支護的方式進行基坑支護設計。想要請教大家的是,關于基坑開挖底部為強透水地層的情況是采取什么降水措施的,能否不采用止水帷幕(攪拌樁)而直接在基坑底部設降水井、排水溝明排地下水?謝謝大家!!!
今天去工地,遇到一件怪事,先介紹一下吧,10米的深基坑,設計為人工挖孔樁,另加預應力錨索,外圍在做一層旋噴樁;地質為雜填土,粘土層,強風化,中風化。錨索長度為27米左右,進中風化;現在施工的時候其中有根錨索鉆孔時不返漿,估計長度為18~20米左右,而且鉆頭很容易就進去了;現在灌水也不冒水,不知是為什么?
“管棚+工字鋼”支護工程項目在工程結算時應如何處理,由于沒有在施工現場干過,想知道采用管棚施工方法,鋼管和工字鋼是否在后段施工時能拆下來再用?水工定額《隧洞鋼支撐》子目的型鋼和鋼材用量為1.13噸。如果能拆下來再用則在確定工程量時就要按實際發生的工程量計量,再套用定額才合理?請高手答復,在此表示感謝了!
可以作為參考
17GL203-1綜合管廊基坑支護
看了幾個項目的基坑,不管多大,圍護樁的施工,都是只上2臺旋挖鉆機,兩個方向施工。為什么不多上2臺機械,4臺同時作業,趕工期不是更好嗎?
該樓層的四大角的工字鋼該不該穿過柱子,不穿過的話如何解決外挑問題?
清高手指點!平方的工字鋼如何計算受壓,看什么書才找得到?
我們有一個工程,主樓23層,裙房3層,帶一層地下室,現甲方想把樓建在路邊,問如果我們基坑做支護,至少需要離路多遠,我查了好多資料,都沒有說明,那位高手給兄弟指點指點,多謝了
關于基坑支護設計、施工、監測的講座
大家好,現在采用天漢軟件計算對一個懸臂樁排進行計算,采用800直徑的灌注樁,間距1000mm,樁長16米,基坑6米,外圍是8排粉噴樁防滲,因為土質特別差,基本上是 填充土現在樁頂位移過大,領導又不愿做內支撐,請問有什么辦法可以減小位移嗎?很急,謝謝
現在項目有個3.5m深的基坑,現有兩個方案:一是單排直徑1000@800的攪拌樁,二是單排直徑850@650三軸攪拌樁。兩個方案樁長一樣,且攪拌樁均為用于支擋結構并為止水帷幕。請教請問哪個方案較好呢?
這是我們公司的一個工程。在前段時間的雨水中,出現了這樣的垮塌情況。請問,這是什么原因造成的垮塌呢?基坑10m左右深。感覺護壁就像一層很脆的巧克力層樣,怎么會(huì )垮塌成這樣···
基坑支護,這樣做有什么問題?
復合土釘支護技術是在傳統土釘支護技術的基礎上,配合采用預應力錨桿、水泥土攪拌樁、超前樹根樁等技術措施,以控制土釘支護的變形,滿足環境對支護的技術要求而形成的一種復合支護技術。雖然與傳統的土釘支護技術相比,造價有所提高,但仍比采用護坡樁大為節省。且不需大型、重型施工機械,施工方便,工期短,得到了普遍的應用,特別是隨著該技術的日趨成熟,可利用土釘支護形成的豎直、平整表面作為地下結構施工的外模,節省了主體結構的施工費用。目前,該技術在北京地區已發展成基坑支護的主流技術,近于直立的支護深度已達近20m。本文介紹了北京某工程復雜環境條件下復合土釘支護的設計與應用,特別是應用國際通用巖土工程分析軟件FLAC對復合土釘支護進行的土釘內力和支護變形的分析結果。
smw工法采用鋼管樁替代工字鋼如何取值?如題,如果用鋼管替代工字鋼,smw工法參數如何取?鋼管與工字鋼是否有換算的公式? 謝謝!
pkpm鋼結構-工具箱里面,連續梁計算對于組合梁,貌似只能計算冷彎薄壁的,對于其他截面形式組合的構件不能計算嗎?
有一房屋,門面橫向3.5米,縱深12米左右,現要用鋼材做一個閣樓,鋼架上先鋪一層模板,再鋪一層實木地板,上面用于辦公用,下面要隔墻,可以有柱子。計劃用10號國標工字鋼橫跨3.5米,間隔1米,剛好模板的長度,間隔(1米)用40*30方管,間隔40—50。下面縱深三到四米會(huì )有立柱。請師傅們指點,謝謝