  • 10KV環網柜出廠試驗規范

    小弟最近在做公司的出廠試驗標準,現在公司沒有接地電阻測試儀。請問出廠時應有哪些檢測項目哪些是必須的。比如說:主回路耐壓,輔助回路耐壓。接線,外觀等。現在不知道,主回路、輔助回路的絕緣電阻是否是必須檢測的。標準上也沒具體規定GB-T_11022 GT_3906:求大神指點迷津謝謝!

  • 10kV環網柜試驗電纜事宜

    要做10kV環網柜形式試驗溫升,動熱穩定都有母線絕緣、開斷用電纜現在問題:做開斷時,好像電纜起作用(對試驗結果),開關柜是630A額定,額定開斷是20kA,熔斷器組的是125A,31.5kA 那么我怎么選擇試驗電纜? YJV-8.7/15-1*? ?是多少的好?

  • 關于環網柜和開閉所的問題

    我不是學電的,查了好多資料,對這兩個名詞有了些概念,不知道對不對:開閉所:也叫開關站、開閉站,一般是指高壓配電用,為了方便配線、降低線損,沒有變電功能。環網柜:相當于低壓的派接箱,派接高壓用。我現在有點不明白,開閉所和環網柜到底是什么關系。開閉所內有無環網柜?環網柜只能派接高壓?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,高壓進小區內7個變電站,從變電站再到各樓層配電室。那么環網柜是用在變電站的嗎?可是他給各配電室送的不是低壓?jiǎn)幔柯闊└魑弧!!?下面這段話是剛剛在網易上看到的,多少有點了解,就是說,現在環網柜與開關柜很相似。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選!!! 位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60

  • 關于環網柜,歡迎大家討論。

    關于環網柜,歡迎大家討論。

    近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,首先說明,環網柜本不是一個產品名稱,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,下面的圖也許可以說明問題。 在環網拓撲供電系統中,各開閉所手拉手組成環網,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,當環網中任一段線路發生故障時,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,將故障線路從系統中切除,所有用戶供電不受影響。 只有在這種結構的供電網絡(luò )中起到切除故障線路的開關柜,才能叫環網柜。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]

  • 求助,關于環網柜及箱式變

    請有如下方面資料的朋友,幫忙傳個。謝謝。急用啊。誰能提供(環網柜)及(箱式變)的施工方面的資料。主要用于給施工方提出技術要求用的,包括土建部分。謝謝了。

  • 環網柜的環網是什么意思那?

    按字面意思來說,應該是形成閉環形式。那么是不是說當形成閉環是,當一路電源失電,仍能由其他連接起來的線路供電能?希望高手能指點一下,謝謝。

  • 這環網柜柜深最小要多少啊?

    這環網柜柜深最小要多少啊?

    環網柜柜深最小要多少啊?

  • 請教箱變和環網柜的問題

    我是新來的,請教一下箱式變電站里面用不用安裝環網柜,如果用有圖紙的大蝦請發一張,謝謝了!另外環網柜有Safe-Df型號嗎?

  • 環網柜的出線該如何選擇

    請問環網柜的出線,是選擇熔斷器+負荷開關呢,還是選擇隔離開關+斷路器呢,樣本上兩種都有,兩者除了價格外,還有什么實質上的區別?

  • 關于10kv環網柜的問題求教

    共箱式戶外10kv環網柜2進4出怎么理解?是從不同的兩個地方引來兩路電源,然后分4路引出嗎?是不是相當于雙路電源? 謝謝各位大神

  • 菜鳥請教關于環網柜的一些問題

    剛剛開始學習電力設計,現在在一家電力設計院學習。請教各位大神一個問題,通常說的環網柜的環網究竟是指的什么?院里的師父說了一次沒怎么聽的懂。我在網上查的資料里說:環網柜主要用負荷開關和熔斷器,我師父怎么又說出線要用斷路器啊,我錯亂了。。。

  • 誰有XGN15-12環網柜的圖片

    不知哪位朋友能找到XGN15-12環網柜的圖片共同分享.

  • 關于開閉所(環網柜)型號的區別???

    單位要選型,找同行要了些資料,但有些不明白SF6開閉所ABB的SAFE 施耐德的RM6 德里斯爾GISLA 歐瑪嘉寶CGIS這幾種有什么區別?有什么有缺點?謝謝了

  • 環網柜和環網供電的迷惑

    環網柜和環網供電的迷惑

    1,環網柜一定要閉環供電嗎?

  • 10KV高壓環網柜絕緣距離

    今做一個工程,只裝一臺ZN28A/630A斷路器,800寬柜體的10KV HXGN2-10的環網柜,斷路器進出線端到柜體側邊的絕緣距離只有120mm小于標準中的125mm,不加絕緣板行嗎?

  • 環網柜的基礎槽鋼應該距離多少?

    看了幾個牌子的樣本有840深的,有900深的,有940深的,有980深,更有1000深的,究竟應該預埋留多少距離才適合呢(如果我選900深的)?

  • 中置柜和環網柜選用比較.

    我們醫院準備新建綜合大樓,為大樓配套的配電室準備采用兩路進線加自備發電機,請問各位高手高壓柜選用環網柜好還是中置柜好請說明優缺點(變壓器為兩臺1000KVA)

  • 請問環網柜和中置柜的區別

    現在工地上兩臺400的變壓器設計院做的是環網柜,說是比較經濟,請問如果使用中置柜會(huì )高出多少錢啊?謝謝啦.實在不知道:loveliness:

  • 短路電流核對環網柜選擇

    短路電流核對環網柜開關的選擇請教:環網柜適用場所的短路電流為20KA,大于20KA用環網柜好象不適合。現供電局已紿最大、最小運行方式下的短路電流,基準容量。怎樣核對環網柜能否選用呢?還需要計算哪些東西才能確定。知道的指導下,最好能指導下怎樣計算。我的QQ76455681

  • 求教充氣環網柜基礎問題

    小鳥剛從事12kV、24kV充氣環網柜技術工作,很多問題不懂,想問問,單位在接項目時,我們做設計在圖紙分析這塊有什么要注意的。請大家教教我,實在是很多的不懂啊。混口飯吃真不容易啊

點擊加載更多

環網柜試驗

環網柜試驗專題,為您提供環網柜試驗相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與環網柜試驗 相關的專業交流討論,更多環網柜試驗相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

与岳乱lun第2部| 国产人产一区二区三区红桃影视| 日韩欧美一级大片| 丁香五月视频自拍| 中阳县| 永久免费黄色视频网址| 色五月综合导航| 精品天堂MV| 亚洲Av无码一区二区二三区软件 | 亚洲色图偷窥自拍| av天堂手机网| 五月天丁香色色| 一二三区久| 国产最新进精品视频| 一区二区三区www| 欧美日韩怡红| 精品人妻码一区二区三区剧情| Jizz免费| 国产午夜精品一区二区理论影院| 久久久久久久久熟女高清| 午夜免费电影| 久久久中文久久久无码| 国产欧美123| 夜夜导航| 亚洲网老鸭窝男人的天堂| 中文字幕天天干天天色| 亚洲Av无码Av日韩Av网站| 国产在线h| 你懂的在线视频| 奇奇影院| 91色视频| 中文字幕国产一区| 国产乱子伦精品免费女| 亚洲AV综合色无码国产精品区卡| 91在线超碰| 国产在线欧美| 国产专区第一页| 69天堂| 噼里啪啦国语版在线观看| 欧美一区二区三| 日本在线一区二区三区|