現在工地上兩臺400的變壓器設計院做的是環網柜,說是比較經濟,請問如果使用中置柜會(huì )高出多少錢啊?謝謝啦.實在不知道:loveliness:
我們醫院準備新建綜合大樓,為大樓配套的配電室準備采用兩路進線加自備發電機,請問各位高手高壓柜選用環網柜好還是中置柜好請說明優缺點(變壓器為兩臺1000KVA)
我想問的是1:為什么HXGN環網柜,每個回路都帶有電壓互感器, 中置柜KYN28A,每個回路都不帶電壓互感器,電壓互感器一般是供保護、計量、儀表裝置使用2:HXGN環網
兄弟姐妹們,我公司現急找中置柜環網柜結構設計人才,有需求的請急MMMMMMMMMMMMM............要求:一年以上從事中置柜,環網柜的結構設計工作!高薪聘請!急!!!!!!!!!!!!!!聯系方式:電話:0571-86053660郵件:arse3496@hotmail.com
在自管配電房設計時,800KVA的自管變壓器(自管高壓進線來自于總配房,且總配已有綜合保護裝置)選擇中置式開關柜還是選擇環網柜??除了考慮變壓器容量、空間、價格、用戶要求外,我想問的是:這兩種高壓柜型在對變壓器的保護功能上有何區別,中置式開關柜好在哪里??請高手們指教,工作經驗太少,請盡可能回復的明白易懂。
1)電纜分接。在一條距離比較長的線路上有多根小面積電纜往往會(huì )造成電纜使用浪費,于是在出線到用電負荷中,往往使用主干大電纜出線,然后在接近負荷的時候,使用電纜分支箱將主干電纜分成若干小面積電纜,由小面積電纜接入負荷。這樣的接線方式廣泛用于城市電網中的路燈等供電、小用戶供電。電纜分接箱廣泛用于戶外,隨著技術的進步,現在帶開關的電纜分支箱也不斷增加,而城市電纜往往都采用雙回路供電方式,于是有人直接把帶開關的分支箱稱為戶外環網柜,但目前這樣的環網柜大部分無法實現配網自動化,不過已經廠家推出可以配網自動化的戶外環網柜了。這也使得電纜分支箱和環網柜的界限開始模糊了。2)電纜轉接。在一條比較長的線路上,電纜的長度無法滿足線路的要求,那就必須使用電纜接頭或者電纜轉接箱,通常短距離時候采用電纜中間接頭,但線路比較長的時候,根據經驗在1000M以上的電纜線路上,如果電纜中間有多中間接頭,為了確保安全,會(huì )在其中考慮電纜分支箱進行轉接。 環網柜主要是為為實現雙回路或多回路供電,以提高供電的可靠性。目前先進的環網柜可以做到配網自動化,實現遠距離操作。現在環網柜方式的電纜分支箱也多起來,以后估
什么叫開閉所? 10KV室外環網柜可以叫開閉所嗎? 還是在配電室里面的那些包括計量柜,壓變柜,總進線柜,出現柜在內的高壓成套開關柜叫做開閉所啊? 一般不是高壓成套開關柜和變壓器,低壓成套開關柜放在一個房間里面的嗎?那整個叫一個開閉所?還是叫配電房啊?
XGN15-12環網柜的出線柜采用斷路器,按規范是否得在斷路器和母線銅排中間加個三工位隔離開關(綠色方圈內這個三工位隔離開關),如果得加,位置是不是放在這里,斷路器的出線端還要不要再加一個接地刀;還有就是進線柜需不需要接地刀,接地刀的位置是不是放在這里,進線柜是要上級的中置柜KYN28出線柜接來的。
環網是指環形配電網,即供電干線形成一個閉合的環形,供電電源向這個環形干線供電,從干線上再一路一路地通過高壓開關向外配電。這樣的好處是,每一個配電支路既可以同它的左側干線取電源,又可以由它右側干線取電源。當左側干線出了故障,它就從右側干線繼續得到供電,而當右側干線出了故障,它就從左側干線繼續得到供電,這樣一來,盡管總電源是單路供電的,但從每一個配電支路來說卻得到類似于雙路供電的實惠,從而提高了供電的可靠性。 所謂“環網柜”就是每個配電支路設一臺開關柜(出線開關柜),這臺開關柜的母線同時就是環形干線的一部分。就是說,環形干線是由每臺出線柜的母線連接起來共同組成的。每臺出線柜就叫“環網柜”。實際上單獨拿出一臺環網柜是看不出“環網”的含義的。 這些環網柜的額定電流都不大,因而環網柜的高壓開關一般不采用結構復雜的斷路器而采取結構簡單的帶高壓熔斷器的高壓負荷開關。也就是說,環網柜中的高壓開關一般是負荷開關。環網柜用負荷開關操作正常電流,而用熔斷器切除短路電流,這兩者結合起來取代了斷路器。當然這只能局限在一定容量內?這樣的開關柜也完
單位要選型,找同行要了些資料,但有些不明白SF6開閉所ABB的SAFE 施耐德的RM6 德里斯爾GISLA 歐瑪嘉寶CGIS這幾種有什么區別?有什么有缺點?謝謝了
請問環網柜到底是怎么一個東西,為什么好多文章里拿環網柜和分接箱比較。
環網進線柜電流過了630A,要用斷路器了,有的選用進口柜,價格嚇人呢,國產的如何選,不用六氟化硫柜?
江蘇正佰電氣有限公司是一家專業從事高低壓開關成套設備研發、設計、制造、銷售、安裝的現代化企業. 主要生產0.4KV-40.5KV高低壓開關成套設備,公司資本1300萬元人民幣,廠房面積12000平方米。現擁有員工113人,技術人員40名,其中具備高級職稱的19名,具備豐富的開關柜設計、制造與管理經驗。 公司擁有數控剪板、數控沖床、數控折彎機及數控母排加工中心等先進設備,另有35KV工頻耐壓裝置,10KV工頻耐壓裝置,二次工頻耐壓裝置,機械特性測試儀,回路電阻測試儀,二次回路測試綜合控制臺等先進檢測設備,有效地控制了產品的質量。具備年產高、低壓開關柜5000臺以上的能力。 主要生產0.4KV-40.5KV高低壓開關成套設備,公司資本1300萬元人民幣,廠房面積12000平方米。現擁有員工113人,技術人員40名,其中具備高級職稱的19名,具備豐富的開關柜設計、制造與管理經驗。 --------------------------------------------------------------------------------主營產品:
現有一項目要求按規劃設置開閉所,但是當地供電局稱他們目前大多采用分線箱和環網柜的形勢,開閉所用的少。我也上網查了以下資料,有人說環網柜和開閉所的區別就好像蘋果和猴子一樣。。有非常大的區別;也有人說戶外環網柜就是開閉所。請問高人,哪種說法對?開閉所到底是否還應該設置?[ 本帖最后由 capter 于 2009-8-10 16:02 編輯 ]
各設計序號的環網柜有什么區別呢?有XGN2 12 15 24等等,這些柜子有什么區別呢?設計選型時傻了,沒找到個樣本是有全部型號說明的,麻煩各位停留幾分鐘,指點指點,非常感謝!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
大家是否知道XGN15-12環網柜的出線柜采用斷路器,按規范是否得在斷路器和母線銅排中間加個三工位隔離開關(綠色方圈內這個三工位隔離開關),如果得加,位置是不是放在這里;還有就是進線柜需不需要接地刀,接地刀的位置是不是放在這里,進線柜是要上方的中置柜KYN28出線柜借來的。
環網柜是一組高壓開關設備裝在鋼板金屬柜體內,做成拼裝間隔式環網供電單元的電氣設備,環網柜處于戶外設計,所有柜體上下都是獨立的,柜內有直流24V,交流220V。一般來說環網柜柜外可以通過排風設施保持其干燥,但是無縫隙封閉式全金屬環網柜柜體內部卻很難做到有效除濕,長期潮濕凝露的運行環境會(huì )增加設備運行風險,縮短設備的使用壽命,容易造成絕緣下降或電氣擊穿,電氣連接接觸不良,嚴重時可能導致柜體腐蝕,機構卡澀分(合)閘不到位、帶電顯示器失靈或SF6泄露等重大安全隱患。 環網柜柜體內部產生凝露的原因分析 1、在一定溫度的空氣中,水蒸氣的最大含量稱為飽和水蒸氣量,此時空氣稱為飽和空氣;飽和空氣溫度下降時,空氣中的水蒸氣將凝結成水珠,此時溫度稱為露點溫度。
最近一個朋友問我一個問題,T接箱,電纜分支箱,環網柜的區別,我想了很久沒答上來。這三種箱子里都有開關嗎?或者說這三個名稱可以都叫電纜分支箱嗎?請各位幫幫我吧
哪位高壓質檢員有環網柜,中置柜的產品合格證樣板,如檢測項目:耐壓,回路電阻,相間,段口..........因為公司剛做環網柜,特急!!!!!多謝
現手頭上有這種項目:1、柜型:環網柜2、進線柜兼計量柜3、PT柜帶負控4、其余的為饋電柜,主開關為帶接地開關的負荷開關我想問的是:進線柜及PT柜需要加電磁鎖嗎?如果進線柜只是單純的進線不帶計量功能,電磁鎖是否要呢?請各位高手指點,謝謝!
環網柜和中置柜區別
環網柜和中置柜區別專題,為您提供環網柜和中置柜區別相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與環網柜和中置柜區別 相關的專業交流討論,更多環網柜和中置柜區別相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題