干式變壓器的工程選型及應用。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機。 (2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。
1、SCB與SGB有什么區別?使用場合有什么不同?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些?本人也查了相關資料,但說法各異,在這里請各位前輩指點!
現有一臺800kVA干式變壓器,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用。現在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,像是過載,需要增容變壓器。現需要給出依據,比如計算公式,可以查到的規范書等。謝謝各位大神!
一組KYN28A-12柜,排列時:計量柜,進線柜,PT柜,四臺出線柜,出線下面標注的是四臺800KVA的干式變壓器,圖紙上沒有寫出進線和出線真空斷路器的規格,那么800KVA的干式變壓器,應該配多大的真空斷路器呢?請問有沒有計算公式計算電流?謝謝大家!
GB6450-1986干式電力變壓器
跪求干式變壓器殼體的圖紙!!!要外殼機械圖紙, 能搞到的高人幫幫小弟啦。版主也幫幫我拉!!救命圖阿![ 本帖最后由 m.st 于 2010-4-4 21:07 編輯 ]
現在變壓器的價格怎么樣?誰有這方面的資料嗎謝謝
如圖所示,在08D800-3圖集中,第61頁,干式變壓器預埋件詳圖中,這個d1這個尺寸究竟是取多少啊?該怎么取啊?
求SCB10,800KVA,10/0.4KV,D,Yn11,Uk=6%干變價格。請注明采價時間,廠家,最好有上傳文件,萬分感謝!!
前階段看過一標準圖集,關于干式DYN11變壓器母線的選擇,相線與中性線的截面必須等同. 我查過工廠配電設計手(二版),可能是關于阻抗的問題.不知道那位大俠注意到這方面的問題, 請詳細解答其原理.多謝!!
干式變壓器安裝問題,新建住宅小區安裝變壓器,距建筑物有5m遠的距離,可小區內的住戶不讓安裝說怕高壓輻射呢,變壓器能輻射多大范圍?有沒有具有說服力的資料。
關于變壓器如何選型及應用.請各位朋友下載,結合很多項目的應用得已總結
我想求教下SG10系列和SC9系列的10KV干式變壓器有什么主要的區別?并且想請教下2500KVA 200KVA 1250KVA 2000KVA的這2個系列的價格大約是多少?還有5200KVA的油式變壓器多少錢? 謝謝!!~~~~
GB1094.11-2007電力變壓器第11部分干式變壓器
在廠家的推薦和網上搜索中,大概知道了SCB系列干式變壓器和SGB系列干式變壓器的優缺點,但不知道國家產業政策對這方面的要求,希望高手能給予說明。謝謝!
救急呀,我是新手沒做過類似工程! 一個中專變壓器是800KVA,校區內有10個用電單位,綜合樓,教學樓,圖書館宿舍,路燈,廣告燈等.現在線路改造,埋地代價太高,業主要求架空,請問這個架空線從低壓配電房引出應該用什么型號,規格,根數,用電單位是否就近從電桿上引取.10個用電單位總負荷1280KW,其中一幢還未建--310KW.請高手幫忙指點!謝謝!!!
簡要說明:本書共8章,主要內容包括干式電力變壓器的發展、干式電力變壓器的類型與特點、干式電力變壓器技術與制造工藝、干式電力變壓器選型、干式電力變壓器試驗、干式電力變壓器安裝與運行維護、常見故障處理及注意事項和干式電抗器等。在系統闡述干式電力變壓器基礎問題的同時,本書還引用了一些技術經驗和典型案例。通過本書的學習,讀者可了解和認識干式電力變壓器的發展情況、技術特點、制造工藝、選型要求、安裝、運行、維護與試驗及故障處理等相關知識。本書可供從事干式電力變壓器安裝、運行和維護人員及相關科技工作者參考。文件格式:PDF 文件大小:7.85 M
干式變壓器的正常過負荷能力???
干式變壓器800kva
干式變壓器800kva專題,為您提供干式變壓器800kva相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與干式變壓器800kva 相關的專業交流討論,更多干式變壓器800kva相關內容請訪問