8月18日,遼寧省消防協會(huì )科普教育工作委員會(huì )到我司進行2023年消防安全培訓。
術語 根據《建規》2.1.11條,防火隔墻的定義為:建筑內防止火災蔓延至相鄰區域且耐火極限不低于規定要求的不燃性墻體。 根據《建規》2.1.12條,防火墻的定義為:防止火災蔓延至相鄰建筑或相鄰水平防火分區且耐火極限不低于3.00h的不燃性墻體。 區別與聯系 防火墻實為防火隔墻的特例,二者均為防止火災蔓延而設置,其區別在于: ● 防火墻不僅可作為建筑內的隔墻尚可為建筑外墻。 ● 防火墻用于建筑內時,應位于相鄰水平防火分區之間,而防火隔墻應位于建筑內同層的相鄰區域之間。 ● 防火墻應為耐火極限≥3.0的不燃性墻體(甲、乙類廠房和甲、乙、丙類倉庫內的防火墻,其耐火極限不應低于4.0
一、 工程概況本工程位于奉化市西塢工業區。由寧波尚野服飾有限公司投資,寧波寧大工程建設監理有限公司監理,寧波寧大工程建設監理有限公司監理,寧波建工集團五分公司承建。總工期:300日歷天。開工日期:2005年09月06日,計劃竣工日期:2006年07月06日。項目由1#、2#、3#廠房、附屬用房、門衛組成,總建筑面積:3544.1平方米,占地面積:852.5平方米,1#、2#廠房為三層,3#廠房為五層,局部二層。本項目主體采用鋼筋混凝土框架結構,建筑結構安全等級為二級,耐火等級為二級,抗震設防為六級,屋面防水等級為三級,建筑合理使用年限為50 年,生產火災危險性為戊類。施工現場安全生產、文明施工管理目標:合格。二、編制依據《中華人民共和國消防法》國家主席令第4 號《建設工程安全生產管理條例》建設部令第13 號《關于防止發生施工火災事故的緊急通知》建設部建設監理司建監安[1998]12號三、總則為了認真貫徹消防工作“預防為主、防消結合”的指導方針,使每個職工懂得消防工作的重要性,增強群眾防范意識,把事
我這個工程是一個大地下室,分為很多分區,分區用防火墻、防火門及防火卷簾來分隔。 消防栓很難布置,因為是個大型公共建筑,對美觀性要求很高,所以消防栓不但得考慮復合消防要求,而且要考慮美觀方面。 這就出現問題了,消防栓暗裝,就得穿透防火墻,明裝又很難看,而且有些走廊很小,明裝讓消防疏散不能滿足要求。大家來提提看法。
【考點一】防火墻 防火墻是防止火災蔓延至相鄰區域且耐火極限不低于3.00
在日常生活和工作中,我們常常需要預防并應對各種可能的安全風險。其中,火患無疑是一項極其重要的防范工作。今天,我們將要介紹的是一款專門設計用于提高消防安全的設備——消防引水器。
最近設計一個工業廠房的消防,其中一堵防火墻上有四個均布的進料口,敞開式的,是否設計為水幕系統,還望有TX指教一二,多謝!
好用的防火墻-LNS
2017消防工程師考點之消防安全評估
【考點一】防火墻 防火墻是防止火災蔓延至相鄰區域且耐火極限不低于3.00
實在是頭疼的項目,業主已經將土木結構部分完工了,而且是全自動化電腦控制的倉庫,是不好做防火墻和卷廉隔斷的。貨物為布匹類,是要求水越少越好。高度有26m,面積35000*90000.高度高和面積大主要是因為使用高架貨架的原因,也不知道國外是怎么做的,總之看上去是個不可能完成的任務
防火卷簾可以代替防火墻嗎? 在一定條件下,當建筑物設置防火墻或防火窗有困難時,可用防火卷簾代替防火墻。常用在商場內部防火分區、多層建筑的共享空間及中庭等部位的防火分隔作為替代防火墻的防火卷簾,一般應設水幕保護,以達到規定的耐火極限。若使用新型的復合防火卷簾,其耐火極限達到3.0h以上,則防火卷簾可不設水幕保護。
校園住宅消防安全之省思我們確信:校園消防安全。沒有零火災。只能全力執行各種規定,硬體上。依法設置消防安全設備。軟體上,加強執行各項管理持之以恒,終能將火災災因降至最低。 緣起 由于2008年11月14日上海商學院女生宿舍發生火災,造成4名女學生跳樓死亡之慘劇,加上2008年11月17日北京通州現代音樂(lè )學院一棟正在新建之高層大樓及前一天(2008年11月16日)中國農業大學東校區食品學院五層動物試驗房也先后發生火災,《現代物業》雜志特向筆者邀稿想將臺灣地區有關學生公寓、教學大樓或實驗室火
經常有考友問防火墻與防火隔墻有啥區別,今天正好沒啥事,突然想到這個問題,就根據自己的理解整理了一下,僅代表個人觀點,供大家參考 一、定義的不同 1 、防火墻:防止火災蔓延至相鄰建筑或相鄰水平防火分區且耐火極限不低于
安全第一、預防為主是我國安全生產的方針,盈藍科技提醒您必須不斷提高安全意識,掌握豐富的安全知識,嚴格遵守操作規程和規章制度,經常保持警惕,事故就可以避免。如果預防措施可靠,發生事故后處理得當,就可以使損害減小到最小程度。 一、 化驗室危險性的種類 1、 火災爆炸危險性 化驗室發生火災的危險帶有普遍性,這是因為分析化學實驗室中經常使用易燃易炸物品。高溫高壓容器(滅菌鍋),減壓系統(真空干燥、蒸餾等),如果處理不當,操作失靈,再遇上高溫、明火、撞擊、容器破裂或沒有遵守安全防止要求,往往釀成火災爆炸事故,輕則造成人身傷害、儀器設備破損、重則造成多人傷亡、房屋破壞。 2、 有毒氣體危害性
怎么求這塊梯板上的荷載呢?
安全防范工程的設計手冊http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1557672某小區安全防范系統http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1555542辦公樓安全防范監控系統工程設計方案http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1553973酒店數字化安全防范系統設計方案http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1553415安全防范系統圖http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1480460安全防范CAD圖塊http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1469997
看見本論壇里有一些關于防火墻方面的問題,所以本人根據資料及個人理解提出一些個人見解1.根據防火規范,防火墻的燃燒性能和耐火極限需要以下要求:構件名稱 耐火等級 一級 二級 三級 四級 墻 防火墻 不燃燒體3.00 不燃燒體3.00 不燃燒體3.00 不燃燒體3.002.根據老規范附錄二中建筑構件燃燒性能和耐火極限一.承重墻 耐火極限 耐火極限普通粘土磚,混凝土鋼筋混凝土墻 240厚 5.5小時,370厚 10.5小時;輕質混凝土砌塊 240厚 3.5小時,370厚 5.5小時二非承重墻普通粘土磚墻,雙面抹灰 240厚 8.0小時粘土空心磚,雙面抹灰 140厚 9.0小時(注意140厚就可達到9小時,若是240厚就可以更長了)三、柱鋼筋混凝土柱 300X300 3小時無保護層的鋼柱 - 0.25小時 有保護層的鋼柱,如:用普通粘土磚作保護層 120厚 2.85小時用C20混凝土作保護層 25厚 0.8小時用陶粒混凝土作保
防火規范表3.2.2注1,倉庫中的防火分區之間必須采用防火墻分隔這句話該怎么理解呢?必須是防火墻分隔,建筑上有不能加防火墻該怎么辦?可以用水幕代替嗎?總工讓我這么干,我心里沒底,覺得這是違反規范的,可是他就告訴我可以,我現在做的這個工程是一個丙類倉庫,建筑耐火等級一級。倉庫面積12000,有一個防火墻分隔,也就是單個倉庫面積6000,加了自噴以后規范要求的面積是3000,超過了一半,我們總工讓我在中間加一道水幕進行分隔,這樣做可以嗎?大家說說你們這樣做過嗎?我該怎么辦呢?
消防安全防火墻工程
消防安全防火墻工程專題,為您提供消防安全防火墻工程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防安全防火墻工程 相關的專業交流討論,更多消防安全防火墻工程相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度