狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教變壓器冷卻風機的問題?

    請教各位: 以380V,250W的變壓器冷卻風(應該屬于軸流風機)機為例,電流大約是0.38A所選用的熱繼電器大約是0.47, 但實際情況根本不是這樣的,因為380V,250W的變壓器冷卻風機銘牌上的電流竟然是1.06A 所選用的熱繼電器大約是1.3,我想請問各位這是為什么?

  • 方形橫流式冷卻塔工作原理

    方形橫流式冷卻塔工作原理

    方形橫流式冷卻塔工作原理廣泛用于石油、化工、冶金、電力等企業大量的循環系統中。適用于我國北方嚴寒地區,有效地解決了冬季百葉窗冰凍問題。它采用了變扭矩變極電機,使之在熱力性能、耗電、塔體穩定性及噪聲方面,居國內外領先水平。方形橫流式冷卻塔特點1、節省空間,結構輕型化采用專為本系列冷卻塔設計的高效熱交換填料,其換熱面積大幅度提高,與原HBLD系列及原HBLCD系列相比,其占地面積大幅度下降,由于結構設計的優

  • 橫流式玻璃鋼冷卻塔簡介

    本帖最后由 sk5771623 于 2013-8-6 10:58 編輯 橫流式玻璃鋼冷卻塔簡介本系列橫流式玻璃鋼冷卻塔采用兩側進風,靠頂部的風機,使空氣經由塔兩側的填料,與熱水進行介質交換,濕熱空氣再排向塔外。填料采用兩面有凸點的點波片,通過安裝頭使點波片粘結成整體,以提高剛性,兩面的凸點還可避免直接滴水,因此提高了水膜形成能力,填料尾部設有收水措施。產品特長:1、節省空間,結構輕型化采用專為本系列冷卻塔設計的高效熱交換填料,其換熱面積大幅度提高,與原HBLD系列及原HBLCD系列相比,其占地面積大幅度下降,由于結構設計的優化及采用鋼結構,運轉重量也大大降低。2、節省電力采用通風阻力小的填料和由清華大學專為冷卻塔設計的機翼型玻璃鋼高效風機,從而減小所配用的電機功率,超低噪聲型采用的電機功率更小,更節省電力,也可根據用戶的要求,配用雙速電機來節電。3、運轉噪聲極低采用清華大學專為冷卻塔而設計的FRP材質的機翼

  • 橫流式冷卻塔結構部件圖

    橫流式冷卻塔結構部件圖

    詳細:http://catalog.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1113648846668&pageNo=4

  • 求購招標10KV澆鑄式干式變壓器

    我公司是一家上市公司(滬市代碼600219),現在投資46億元,一期年產20萬噸的高精度鋁、板、帶、箔的新增項目中,需要2臺干式變壓器(SCB10-2500/10和SCB10-200/10),另外還有6臺干式變(估計SCB10-1600/10KVA以上)設計參數很快出來。最近準備馬上對上述變壓器進行公開招標。有意參與投標者請盡快與我聯系。 南山集團南山輕合金有限公司 tel:0535-8790038 13031651890 fax:0535-8668776 Email:sunyanshi63@163.comhttp://www.nanshanqhj.com/ 聯系人:孫巖石 2007、11、24

  • 橫流式冷卻塔那種進風方式好?

    市場上有2種進風方式的冷卻塔,一種帶進風百葉的(有FRP/PVC/鋁合金/不銹鋼等制作的)如良機、金日等結構、另一種是填料自帶百葉的,如馬利,那種進風方式好?

  • 求助大神!關于干式變壓器

    現有一臺800kVA干式變壓器,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用。現在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,像是過載,需要增容變壓器。現需要給出依據,比如計算公式,可以查到的規范書等。謝謝各位大神!

  • 630KVA干式變壓器噪聲有時大

    單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。

  • 關于干式變壓器的幾點疑問

    1、SCB與SGB有什么區別?使用場合有什么不同?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些?本人也查了相關資料,但說法各異,在這里請各位前輩指點!

  • 干式變壓器的應用和選擇

    干式變壓器的工程選型及應用。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機。 (2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡

  • IP20外殼的干式變壓器配的冷卻風機,需要另外接電源?

    一直一來我認為這個風機是變壓器配套的,應該在變壓器低壓側直接有線路接到風機跟智能溫度控制器上,沒想到今天一大早,甲方打來電話,要我出圖修改低壓系統,要預留風機用的電源,讓我覺得好費解。難道我一直一來的理解是錯誤的?

  • 尋大型橫流式玻璃鋼冷卻塔

    工程需要1200-1500t/h的橫流式玻璃鋼冷卻塔,可手頭樣本要么冷卻水量太小,要么是鋼結構或鋼砼框結構的,而不是玻璃鋼的,不能滿足甲方的要求,還請各位大蝦幫忙

  • 馬利橫流式冷卻塔安裝現場照片

    馬利橫流式冷卻塔安裝現場照片

    項目簡介:總冷卻量6300m3/h,馬利SNC-350全不銹鋼冷卻塔18臺[ 本帖最后由 hrrl 于 2008-9-7 16:34 編輯 ]

  • 變壓器及其冷卻方式簡介

    本帖最后由 勞武 于 2015-11-14 21:21 編輯 陳書敏,石玉美摘 要:對變壓器及其冷卻方式進行了概括和總結。關鍵詞:變壓器;冷卻方式;介紹

  • 關于變壓器用途的探討分析

    變壓器的用途 變壓器是一種靜止電機,它可以將一種電壓的電能轉換為另一種電壓的電能,因此被廣泛用于電力系統,它還可以變換交流電流、阻抗等。 實際工作中。常常需要各種不同的電源電壓。例如,日常使用的交流電的電壓為220V;三相電動機的線電壓則為380V;而發電廠發出的電壓一般為6-10kv;在電能輸送過程中,為了減少線路損耗,通常要將電壓升高到110--500kV。所以,在輸電和用電的過程中都需要經變壓器升高或降低電壓。因此變壓器是電力系統中的關鍵設備,其容量遠大于發電機。圖1-1是電力系統的流程示意圖 除電力系統的變壓器外,電氣技術人員做試驗時,要用調壓變壓器;電解、電鍍行業需要變壓器來產生低壓大電流;焊接金屬器件常用交流電焊機,在廣播擴音電路中,為了使揚聲器得到最大功率,可用變壓器實現阻抗匹配;為了測量高電壓和大電流要用到電壓互感器和電流互感器.有的電器為了使用安全要用變壓器進行電器隔離;人們平時常用的小型穩壓電源和

  • 復電干式變壓器巡查事項

    復電 干式變壓器巡視檢查內容 1. 電抗器線圈絕緣層完好,相色正確清晰。 2. 電抗器周圍及風道整潔,無鐵磁性雜物。

  • 變壓器的風機開門報警問題

    想請教一下大家,不知道為什么干式變壓器的風機開門報警一直響。最近試驗的過程中,發現這個風機的報警器在關起門也想,LED顯示器上溫度的顯示也正常顯示80 100 120 150 。請大家指導一下吧。

  • 干式試驗變壓器溫升試驗

    干式試驗變壓器溫升試驗主要是為了驗證變壓器的設計是否合理,以及冷卻系統是否正常發揮了作用。配電變壓器溫升試驗主要是為了檢測頂層油溫和高低壓繞組的溫升是否符合相關標準和技術協議書的要求。其在試驗過程中,主要分為兩個階段,施加總耗階段和額定電流階段。在施加總耗損階段,主要是為了測量油頂層溫升。 在第二個階段,當頂層溫升測定完成后,可以施加額定電流一個小時,然后迅速切斷電源,并打開短路接線,對高低壓的電阻值進行測量。然后基于上述的測量數據,有效計算出變壓器額定頻率、額定電壓和額定電流、低壓繞組的平均溫升等。在本文中,主要介紹干式變壓器兩種常用的溫升試驗方法,及模擬負載法和相互負載法。 在變壓器試驗過程中,溫升試驗是所需工作量最大且最為費時的一項試驗。通過該試驗的驗證,能夠有效衡量變壓器的設計質量,檢測變壓器各部分的溫升是否可以滿足變壓器的實際使用要求,為變壓器的進一步設計優化,可以打下一個良好的基礎。由于變壓器的類型種類較大,需要選用針對性的溫升試驗方法,這樣才能保證試驗的效率和結果的準確性。 模擬負載法進行干式變壓器的

點擊加載更多

干式變壓器用橫流式冷卻風機

干式變壓器用橫流式冷卻風機專題,為您提供干式變壓器用橫流式冷卻風機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與干式變壓器用橫流式冷卻風機 相關的專業交流討論,更多干式變壓器用橫流式冷卻風機相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

浙江干式變壓器

中電電氣干式變壓器

国产极品美女到高潮| 五月丁香综合网| 奇米网| 狠狠综合久久一区二区| 新源县| 国产欧美日韩成人电影| 中文无码制服丝袜人妻AV| 亚洲国产成在人网站天堂| 久久无码一区二区三区~ | 成人一二区| 91精品国产91久久久蜜臀| 日韩久久成人| 蜜桃成熟4| 777米奇色狠狠888俺也去乱| 欧美成人在线观看视频| 激情美女天天看| 欧美精品丝袜久久久中文字幕 | 日本一区二区三区久久| 超碰人人模人人爽人人喊| 人人妻人人澡人人爽超污| 五月男人天堂| 欧美一级黄片免费| 九色小电影| 一本之道高清码| 国产风韵犹存丰满大屁股| 最新日韩精品| 热吧在线观看一区不卡| 亚洲av永久无码精品主页| 亚洲成人真人电影| 亚洲日韩精品A∨片无码加勒比| 午夜亚洲无码| 亚洲黑人在线| 午夜综合网| 麻豆乱码国产一区二区三区| 四虎国产精品亚洲一区久久特色| 老色批精品九九九| 天堂成人网| 色中色综合欧美| 久久久久久久一线毛片| 国产91久久精品一区二区| 国产二区交换配乱婬|