狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 室外消防管道的設計要求

    小弟去年剛畢業,第一次搞室外消防管道,對要求在什么壓力下選用什么管子及壁厚,防腐保溫,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相應的規范。希望各位大哥不吝賜教,說說看法或告訴小弟 室外消防管道應該查什么防火規范!!!小弟急需!!!

  • 建筑消防設計規范與標準

    網易建筑推出建筑消防設計系列站中站http://co.163.com/forum/content/1689_344235_1.htm為方便廣大朋友們設計工作,現將建筑消防設計所需的規范與標準總結一下,如有疏漏,希望朋友們補充:■《建筑設計防火規范》適用于下列新建、擴建和改建的工業與民用建筑1 九層及九層以下的住宅(包括底層設置商業服務網點的住宅)和建筑高度不超過24米的其他民用建筑以及建筑高度超過24米的單層公共建筑;2 單層、多層工業建筑和高層工業建筑;3 地下民用建筑不適用于炸藥廠(庫)、花炮廠(庫)、無窗廠房、人民防空工程、地下鐵道及其他非民用建筑、煉油廠和石油化工廠的生產區。本站下載:05年版最新《建筑設計防火規范》報批稿 http://co.163.com/forum/content/1688_314520_1.htm建筑設計防火規范 http://co.163.com/forum/content/1698_228054_1.htm 建筑設計防火規范(200

  • 請教水泵的管道設計規范

    在平時的設計中,我配管的順序由進到出:一般是吸水口支撐架,吸水口,短管,彎頭,短管,閥門,短管,偏心異徑管,泵,同心異徑管,短管,水泵控制閥,蝶閥,管道接泵房外。不知道這個配管流程是否正確?今天有個業主提出水泵吸水管的彎頭不能用短半徑的。我們一般用的管件標準是02S403,上面的彎頭DN300以上的都是短半徑的。請問各位都都是用的什么標準,什么規范呢?

  • 室外給水設計規范GB50013-2006

    室外給水設計規范GB50013-2006

  • 室外給排水設計規范軟件

    室外給排水設計規范軟件

  • 消防給水及消火栓系統設計規范.

    消防給水及消火栓系統設計規范.

  • 消防報警設計規范2013版

    13年新版,供大家學習。

  • 墓地消防該套用哪種設計規范?

    本人是初入門新手,接觸的項目不多。親戚是墓地的負責人,最近接到消防部分的通知要其報消防,但現在沒有明確的墓地防火設計規范。目前的對策是按景觀園林設計,并與消防大隊溝通。請教各位前輩的意見。

  • 室外給水設計規范》GB50013-2006

    建設部關于發布國家標準《室外給水設計規范》的公告 中華人民共和國建設部公告第410號 現批準《室外給水設計規范》為國家標準,編號為GB50013-2006,自2006年6月1日起實施。其中,第3.0.8、4.0.5、5.1.1、5.1.3、5.3.6、7.1.9、7.5.5、8.0.6、8.0.10、9.3.1、9.8.1、9.8.15、9.8.16、9.8.17、9.8.18、9.8.19、9.8.25、9.8.26、9.8.27、9.9.4、9.9.19、9.11.2條為強制性條文,必須嚴格執行,原《室外給水設計規范》GBJ13-86及《工程建設標準局部修訂公告》(1997年第11號)同時廢止。 本規范由建設部標準定額研究所組織中國計劃出版社出版發行。 中華人民共和國建設部 二○○六年一月十八日

  • 室外給水設計規范(GB50013-2006)

    word版本,需要的朋友下載看看

  • 《室外給水設計規范》宣講

    《室外給水設計規范》宣講5(GB50013-2006)

  • 室外排水設計規范的疑惑

    1、第4.2.4條關于排水管道充滿度的規定,后面有一個注明:“在計算污水管道充滿度時,不包括短時突然增加的污水量……”,短時突然增加的污水量是指的什么?高峰時增加的流量嗎?根據3.1.1條,管道的設計流量以平均日流量計算,也就是說在平均日流量下滿足充滿度的要求,在最高時流量下就超過規定的充滿度。2、第4.2.4中第二小點:“雨水管道和倒流管道應按滿流計算”,是指在雨天,有截流倍數的雨水進入時(假如截流倍數為1,合流管道的總流量為2Q),按滿流計算管徑嗎?還需要校核旱季只有污水沒有雨水進入時的管道充滿度嗎?如果合流管道還有雨污分流的污水管進入,該怎么確定設計水量呢,最保險的是:合流進入的部分按2Q計算,分流管道按高峰流量計算,以兩部分的總流量、按滿流計算下游的管道;或者是:合流進入的部分按2Q計算,分流管道還按平均流量計算。不解。。。。

  • 室外給水設計規范(chm版)

    室外給水設計規范

  • 求高架倉庫消防設計規范

    欲建一(33米)單層自動化倉庫。據說有個上海的規范那位仁兄能提供?[ 本帖最后由 raymond_xia1 于 2010-6-21 16:25 編輯 ]

  • 常用消防設計規范,一包俱全!

    ·高層建筑防火排煙設計規范 ·《建筑設計防火規范》局部修訂條文及其條文說明 ·北京市建設工程施工現場消防安全管理辦法 ·《低倍數泡沫滅火系統設計規范》 ·高層民用建筑設計防火規范 ·火災自動報警系統設計規范 ·《高層民用建筑設計防火規范》局部修訂條文及其條文說明 ·火災自動報警系統施工及驗收規范 ·建筑滅火器配置設計規范 ·《建筑內部裝修設計防火規范》局部修訂條文及其條文說明 ·工程設計防火類標準規范 ·《建筑設計防火規范》2001送審稿摘要) ·建筑設計防火規范(GBJ16-87)(修訂本) ·防火設計規范(采暖、通風和空氣調節系統) ·《人民防空工程設計防火規范》局部修訂條文及其條文說明 ·泡沫滅火系統施工及驗收規范 ·消防設施專項工程設計資格分級標準 ·氣體滅火系統施工及驗收規范 ·自動噴水滅火系統施工及驗收規范 ·自動噴水滅火系統設計規范 ·爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范 <

  • 關于室外消防管道的計算

    室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室

  • 關于《室外排水設計規范》管道最小設計坡度的疑云。

    我在設計一個縣城的排污管道,管徑從d300~d1600。通到5km外的污水處理廠。有一個問題請問大家,按規范,非塑料管最小坡度是0.3%,那5km管道就是5000*0.3%=15m啊,是不是有問題啊。我想,污水廠的地面比城里也就低2m。往下挖這么深是不是實際的呢?大家平時是怎么處理的。急等大家幫助,謝謝!

  • 關于《室外給水設計規范》的一個問題

    GB 50013-2006 4.0.1設計供水量中包含第6項消防給水,但是4.0.2條水廠規模按1~5款的最高日用水量確定,4.0.5條消防用水量又是個強條。消防用水到底由哪里提供?該怎么考慮?是否會(huì )影響各小區,企事業單位室外消防給水管網的設計呢?還能否按照室外消防用水由市政管網提供進行設計呢?

  • 2011版室外排水設計規范

    2011版室外排水設計規范,不知道有人發過沒

  • 《室外排水設計規范》又修訂了!

    住房城鄉建設部關于發布國家標準《室外排水設計規范》局部修訂的公告 現批準《室外排水設計規范》GB50014-2006(2011年版)局部修訂的條文,經此次修改的原條文同時廢止。 局部修訂的條文及具體內容,將刊登在我部有關網站和近期出版的《工程建設標準化》刊物上。 住房城鄉建設部 2014年2月10日 <

點擊加載更多

室外消防管道設計規范

室外消防管道設計規范專題,為您提供室外消防管道設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室外消防管道設計規范 相關的專業交流討論,更多室外消防管道設計規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

室內消防管道設計規范

管道支撐木塊

麻豆成人91精品二区三区| 日韩亚洲一本网| 国产网站你懂得| a级免费视频| 久久久久久久久久久久久久av| 国产精品操| 色五月婷婷中文| 欧美日韩国产第一| 噜噜噜噜噜色| 91婷婷| 国产成人精品日本亚洲语音| 国产激情视频| 射精网站| 丰满人妻无码熟妇无码区| 欧美一区二区三区爆乳| 在线网址你懂的| 91啦蜜臀| 婷婷狠狠| 天天看av| 亚洲精品色图| 亚洲一区二区三区 日韩| 人伦片无码中文字| 性欧美潮喷| 69久久精品无码一区二区| 国产精品一区久久久| 中文字幕精品久久久乱码乱码| 无码专区AAAAAA免费视频| 久久噜鲁| 情人在线| 久久无码专区国产精品s| 北票市| 中文字幕av爱爱| 亚洲欧洲成人精品av97| 色五月五月丁香亚洲综合网| 亚洲可观看| 亚洲成人一区二区电影全| 欧美乱一级| 久久亚洲中文字幕| 国产洗逼| 一本一道久久久a久久久精品蜜月| 奥美日韩黄片|