我公司建造的高層商務樓 高度是100米設計院設計的時候 把消防栓采用無縫鋼管,而噴淋系統采用鍍鋅管。我覺得100米的建筑 雖然用無縫鋼管便宜 但是防腐不好做啊還有設計也么說明無縫鋼管采用哪個避厚 這個怎么定綜合考慮來說 無縫鋼管 雖然價格便宜 但是比重大 防腐需要以部分費用 無縫鋼管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 鍍鋅管雖然價格貴一點 但是比重小 不需要什么防腐 鍍鋅管一般絲扣或者卡箍總體算下來 兩者價差基本持平 請大家建議 用無縫鋼管實惠 還是用 鍍鋅管實惠
各位水界高手,本人欲求有關消防給水管道在施工中所需的防腐,防銹以及刷色漆方面的資料描述,包括室外和室內,請各位能夠資源共享,不甚感激,謝謝
最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼?求高人解答。
溝槽式消防管道在使用時間長了之后,如果突然泄壓后后容易會(huì )發生管道位移而造成卡箍接頭漏水事故,光憑緊卡箍的螺栓不一定有效果,因為橡皮圈老化彈性不足,這時處理的方法通常是更換橡皮圈,但這樣比較費事,需要漏水的一節管道拆除,這樣的話就需要把管內水排空,如是在辦公場所的吊頂內會(huì )很麻煩的,最好的解決方法是把溝槽卡箍拆小來后在溝槽內壁上塹一圈3mm厚的橡皮,寬度大約比溝槽內背的寬度小2~3mm,這樣再把卡箍螺栓緊固時就會(huì )解決漏水的情況,在橡皮圈沒有機械損傷的情況下,百試百靈。
室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室
兩個消防管道這樣連接是為什么?
市政環網,室外消防管道在基地內并未成環,但是首尾與環網連接,與市政管共同成環網,這樣行不行,總感到與規范設計原理不一致,但也講不出不對,各位怎么看。
8.2.5 埋地管道當系統工作壓力不大于 1.20MPa 時,宜采用球墨鑄鐵管或鋼絲網骨架塑料復合管給水管道;當系統工作壓力大于 1.20MPa 小于 1.60MPa 時,宜采用鋼絲網骨架塑料復合管、加厚鋼管和無縫鋼管;當系統工作壓力大于 1.60MPa 時,宜采用無縫鋼管。鋼管連接宜采用溝槽連接件(卡箍)和法蘭,當采用溝槽連接件連接時,公稱直徑小于等于 DN250 的溝槽式管接頭系統工作壓力不應大于 2.50MPa ,公稱直徑大于或等于 DN300 的溝槽式管接頭系統工作壓力不應大于1.60MPa 。……8.2.8 架空管道當系統工作壓力小于等于 1.20MPa 時,可采用熱浸鋅鍍鋅鋼管;當系統工作壓力大于 1.20MPa 時,應采用
智能聽漏儀特點 先進的觸摸屏設計 自動濾波與放大功能 完全圖標模式 漏水噪音記錄分析模式 256個模擬與數字濾波頻段 氣體漏水檢測模式 氣體示蹤儀
管徑≥DN100的消防管,過去采用螺紋接口,施工難度很大,這是由于管徑較大,管道接口處的螺紋淺了,連接不牢固,容易漏水,而螺紋深了,接口螺紋處的管壁太薄,難以承受系統的工作壓力,容易破裂。
CPVC電力管漏水如何處理 我們知道CPVC電力管可以根據漏水情況采用換管、貼片粘合、玻璃鋼法、等方式處理 ,所以今天我們河南電力管就給大家簡單介紹一下,CPVC電力管漏水怎么處理 1.如果管道因大面積損壞需要更換,整條管道需要更換 被更換,那么我們可以選擇使用雙承口(活接管件)連接的方式來更換管道。 因為這種方法在施工時要注意穿孔管端的倒角形成斜面,所以原管段和更換管的穿孔管端標有穿孔長度線。 2。 貼片粘接法稍微簡單一些,而貼片粘接法主要與管道穿透和接頭泄漏的情況有關。 選擇一根長度在15-20cm左右的同口徑管道,縱向切割,并按照粘接接頭的程序將套管內表面和待修補管道表面打毛,然后將漏水區域覆蓋在漏水處。 膠水。 3。 玻璃鋼的方法比以上兩種方法難度大。 它是用環氧樹脂和固化劑配制樹脂溶液,然后將樹脂溶液浸入玻璃纖維布中,然后將其均勻纏繞在管道或接頭處的
室內消防管道及設備安裝 1 范圍 <
正在做一個高層,設計室內消防用水量是40L/s,但是分段計算的結果是干管流量46L/s,請教各位同行,到底環管的管徑以何確定?
我們這的消防主管部門一直強調消防管道不能焊接,我們單位一直照辦(以為規范上一定是規定了的)但是最近有個監理反問到為什么不能焊接,規范上沒有相關規定啊,我才去翻了一下確實在普通消火栓管道連接上沒有規定不能焊接啊。求教大家,到底能不能焊?最好能給我依據,謝謝
關于消防(含噴淋系統,設置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料給水管或者鋼網復合塑料管(假設該塑料管工作壓力滿足要求)?我知道室內是不可以。2/消防管道的工作壓力是如何確定出來的?3/比如消防管的工作壓力為1.2MPa,試驗壓力則加0.4=1.6MPa,請問,如果采用塑料管或者別的管材,管材的工作壓力必須大于多少?
小弟去年剛畢業,第一次搞室外消防管道,對要求在什么壓力下選用什么管子及壁厚,防腐保溫,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相應的規范。希望各位大哥不吝賜教,說說看法或告訴小弟 室外消防管道應該查什么防火規范!!!小弟急需!!!
按現行國家規范要求>DN100管道連接必須采用卡箍連接,而在給排水雜志上說:鍍鋅管滾槽后局部使用壽命和鍍鋅管電焊連接的使用壽命相差不大,那現行規范為什么要強制采用卡箍連接,請各位賜教。
實例:建筑物內的設備管道共用一個豎井內,每層都設有供暖立管、消防立管、給水立管。問題:1。采暖管道管井內做保溫層,消防管必須作保溫? 2。采暖管不做保溫,消防管不必作保溫?
一廠區圍墻離征地紅線有3米距離,但圍墻離廠房距離太近了。室外消防管會(huì )影響廠房基礎,是否可以將消防管布到圍墻外面,畢竟圍墻和征地紅線有3米距離。望個位指點,謝謝
我想請問一下,消防管道在做壓力試驗的時候,是按照設計里的靜水壓力*1。5做嗎?也就是靜水壓力是等于工作壓力的嗎?如果不是的話,那做壓力試驗的時候工作壓力又是多少,強度試驗和嚴密性試驗的壓力又是多少,設計圖上只有一個靜壓是0.89Mpa,請大家告訴我一下
消防管道漏水
消防管道漏水專題,為您提供消防管道漏水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防管道漏水 相關的專業交流討論,更多消防管道漏水相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題