  • 請問各位關于消防管道材質

    我公司建造的高層商務樓 高度是100米設計院設計的時候 把消防栓采用無縫鋼管,而噴淋系統采用鍍鋅管。我覺得100米的建筑 雖然用無縫鋼管便宜 但是防腐不好做啊還有設計也么說明無縫鋼管采用哪個避厚 這個怎么定綜合考慮來說 無縫鋼管 雖然價格便宜 但是比重大 防腐需要以部分費用 無縫鋼管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 鍍鋅管雖然價格貴一點 但是比重小 不需要什么防腐 鍍鋅管一般絲扣或者卡箍總體算下來 兩者價差基本持平 請大家建議 用無縫鋼管實惠 還是用 鍍鋅管實惠

  • 關于消防管道的施工問題

    各位水界高手,本人欲求有關消防給水管道在施工中所需的防腐,防銹以及刷色漆方面的資料描述,包括室外和室內,請各位能夠資源共享,不甚感激,謝謝

  • 關于消防管道支架的問題

    最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼?求高人解答。

  • 埋深不夠的管道如何加固?

    現在遇到一個問題,建筑單體和建筑總圖沒對上,單已經做完結果發現散水比路面低了0.4米多,后來也只能降低路面標高,因為路面標高降低了部分管線的埋深就比較淺了,尤其是雨水管(說明一下這時所有室外的管線已經安裝完畢),敷土有的地方可能只有0.3左右,這樣的話管道容易被壓壞(路面上的管道),想問一下高手這種情況有什么辦法能把管道加固一下?

  • 兩個消防管道這樣連接是為什么?

    兩個消防管道這樣連接是為什么?

    兩個消防管道這樣連接是為什么?

  • 關于室外消防管道的計算

    室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室

  • 請教消防管道支架的問題

    圖紙上沒有明確消防管道支架的類型,要是估算的話該怎么算,間距應該估算多少,一個支架應該估算多少公斤,請各位大俠指教~~~~~~~~~~~~~

  • 室外消防管道的設計要求

    小弟去年剛畢業,第一次搞室外消防管道,對要求在什么壓力下選用什么管子及壁厚,防腐保溫,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相應的規范。希望各位大哥不吝賜教,說說看法或告訴小弟 室外消防管道應該查什么防火規范!!!小弟急需!!!

  • 請教關于消防管道標高問題

    最近剛接觸到水噴淋的消防預算,圖紙中沒有明確標明噴淋和消火栓管道的標高,請問各位大哥,如果按常規的做法的話,噴淋和消火栓的管道應該距離屋頂多少??

  • 管道埋深是否要考慮接管?!

    書上說到管道埋深都只說到考慮凍土或車壓,沒有說到要考慮以后接管,因為如果埋深很淺,假如說是0.7米,那么預留的支管不就沒有意義了?因為別處接過來的管道肯定低于0.7米!有誰可以解答一下的?!

  • 消防管道怎么穿過防火卷簾?

    大體量商場,通過防火卷簾分隔防火分區,毫無疑問,給防火分區內的消火栓供水管道怎么穿過防火卷簾?是不是得穿梁不可?即在卷簾上方通過?

  • 關于消防管道連接方式的問題?

    我們這的消防主管部門一直強調消防管道不能焊接,我們單位一直照辦(以為規范上一定是規定了的)但是最近有個監理反問到為什么不能焊接,規范上沒有相關規定啊,我才去翻了一下確實在普通消火栓管道連接上沒有規定不能焊接啊。求教大家,到底能不能焊?最好能給我依據,謝謝

  • 關于消防管道的材質、試驗壓力

    關于消防(含噴淋系統,設置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料給水管或者鋼網復合塑料管(假設該塑料管工作壓力滿足要求)?我知道室內是不可以。2/消防管道的工作壓力是如何確定出來的?3/比如消防管的工作壓力為1.2MPa,試驗壓力則加0.4=1.6MPa,請問,如果采用塑料管或者別的管材,管材的工作壓力必須大于多少?

  • 消防管道干管的管徑如何確定?

    正在做一個高層,設計室內消防用水量是40L/s,但是分段計算的結果是干管流量46L/s,請教各位同行,到底環管的管徑以何確定?

  • 消防管道連成環狀之疑義!

    《建筑設計防火規范》GB50016—20068.4.2 室內消防給水管道的布置應符合下列規定:1 室內消火栓超過10 個且室外消防用水量大于15L/s 時,其消防給水管道應連成環狀,且至少應有2條進水管與室外管網或消防水泵連接。當其中一條進水管發生事故時,其余的進水管應仍能供應全部消防用水量;不明白這個環狀是指立管上部設環呢,還是下部設環呢,或者上下都設呢。剛剛咨詢了本地消防大隊,煙臺這邊建筑高度小于32米時只是在下部設環就可以了。不知道這些在哪有規范依據!

  • 管道埋深不夠,如何處理!急

    手頭上有一活,是一個小區的給水總布,市政直供管DN300、變頻增壓管DN200,由于受地下室頂板覆土限制(只有1米左右),兩條管道平行敷設,但遇有交叉位置,DN300管登高后避讓DN200管,。這樣一來,DN300管埋深就只有0.4-0.5米左右了,又是在車行道下,不能滿足規范最小埋深0.7米的要求了,請問該如何處理比較妥當。等著交差啊!!!謝謝!!

  • 求助:消防管道的試壓問題

    我想請問一下,消防管道在做壓力試驗的時候,是按照設計里的靜水壓力*1。5做嗎?也就是靜水壓力是等于工作壓力的嗎?如果不是的話,那做壓力試驗的時候工作壓力又是多少,強度試驗和嚴密性試驗的壓力又是多少,設計圖上只有一個靜壓是0.89Mpa,請大家告訴我一下

  • 室外消防管道能否選用PE管???

    請問各位老師,室外消防管道能否選用PE管???現在市政自來水管道都大量選用PE管,但從市政自來水管道引入的廠區(園區)消防管道的管材能否選用PE管,本人對此一直有點拿不準,在此請各位老師指點一下!!!!謝謝!!!!

  • 消防管道的卡箍連接方式

    按現行國家規范要求>DN100管道連接必須采用卡箍連接,而在給排水雜志上說:鍍鋅管滾槽后局部使用壽命和鍍鋅管電焊連接的使用壽命相差不大,那現行規范為什么要強制采用卡箍連接,請各位賜教。

  • 關于消防管道井內的保溫問題

    實例:建筑物內的設備管道共用一個豎井內,每層都設有供暖立管、消防立管、給水立管。問題:1。采暖管道管井內做保溫層,消防管必須作保溫? 2。采暖管不做保溫,消防管不必作保溫?

點擊加載更多

消防管道埋深

消防管道埋深專題,為您提供消防管道埋深相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防管道埋深 相關的專業交流討論,更多消防管道埋深相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

高層建筑消防工程

高壓消防管道

九九夜靖品2021忙优早 | 91区视频| 麻豆人妻少妇精品无码专区| 国产无码精品在线| 大香久久伊人| 久久免费性爱视频| 久久9999久久免费精品国产| 国产99久久久| 亚洲成色www久久网站| 五月婷婷丁香综合| 午夜福利久久亚洲| 午夜生活片观看入口| 你懂的视频www| .爱爱影音av| 欧洲无遮真人祼交视频| 日本老熟妇毛茸茸| 国产看片无码精品看片| 国产精品毛片一区二区三区| 爱情岛亚洲av永久入口首页| 欧美乱妇日本无乱码特黄大片| n/a| 2020亚洲天堂在线观看| 青青青青免费毛片视频 | 亚洲区和欧洲区一二三四| 亚洲av无码片一区二区三区| 字幕网av| av影音| 中文字幕日本人妻1区2区| 久久精品人人做人人爱爱漫画| 国产亚洲精品精品国产亚洲综合| 精品国产伦一区二区三区| 少妇一级淫片免费放| 精品| 欧美日韩精品一二三区| 中文无码一区二区不卡αv| 香格里拉县| 少妇无码av无码专区线| 91免费网址| 青青久久久久久| 精品区在线| 久伊人|