干式變壓器的正常過負荷能力???
單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。
1、SCB與SGB有什么區別?使用場合有什么不同?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些?本人也查了相關資料,但說法各異,在這里請各位前輩指點!
現有一臺800kVA干式變壓器,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用。現在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,像是過載,需要增容變壓器。現需要給出依據,比如計算公式,可以查到的規范書等。謝謝各位大神!
干式變壓器的工程選型及應用。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機。 (2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
一二級賓館的負荷都是一、二級負荷,一般選用兩臺變壓器,因此單臺變壓器要能夠帶起整個賓館的負荷,如果選整個賓館的總計算功率為該變壓器的容量的80%,那平時運行時,每臺變壓器只有40%的負載,這種情況下效率是不是很低,會(huì )有很大的電能浪費?應該怎么解決呢?
請教一下,干式變壓器的過負荷問題,過負荷10%時能運行多長時間, 見資料上 過負荷20%是60分鐘,有的寫H級絕緣過負荷20%時可長期運行 哪位有電子版的GB/T 17211-1998 干式電力變壓器負載導則啊,幫忙發一個,網上都找不到啊,謝謝了
各位大蝦幫幫忙,小弟正在做一個設計,計算負荷是1400KVA,現在想選用1600KVA的變壓器,但是負荷率達到83%左右。但是如果選用2000KVA的變壓器負荷率只有66%左右。小弟真不知道要如何選擇了,請各位大蝦幫助確定一下?
本人制作了一個變壓器負荷計算表格1B變壓器主要回路負荷計算 回路編號 用電場所 Pe(kW) 是否計入 Ps(kW) Kx CosΦ tgΦ Pj(kW) Qj(kVar) Ij(A) Sj(kVA)7WL11 七棟一單元1~11層生活 222.00 1 222.00 0.50 0.90 0.48 111.00 53.76 187.44 123.33333337WL12 七棟一單元12~20層生活 216.00 1 216.00 0.50 0.90 0.48 108.00 52.31 182.37 1207WL21 七棟二單元1~11層生活 222.00 1 222.00 0.50 0.90 0.48 111.00 53.76 187.44 123.33333337WL22 七棟二單元12~23層生活 288.00 1 288.00 0.47 0.90 0.48 135.36 65.56 228.57 150.48WL11 八棟一單元1~11層生活 222.00 1 222.00 0.50 0.90 0.48 111
澆注型干式變壓器與油浸式變壓器、浸清漆型干式變壓器相比,維修和檢查簡單,可靠 性 也髙,不易發生故障。但是,變壓器是電氣線路中的主要設備,一旦發生故障而斷電,有關 用電設備就會(huì )停止工作,造成極大影響。因此,為了保證變壓器正常運轉,切實地進行日常 的維修和檢查是十分重要的,同時即使是很小的也可事先發現,避免事故。 ―、維修和檢查時的事項 在帶電情況下維修檢查,往往會(huì )發生危險,必須充分注意安全。 1.在帶電狀態下的維修和檢查 檢查處于帶電狀態下的澆注型干式變壓器時, 絕對不可觸及澆注型繞組的環氧樹脂表面。 因 為在運行中其表面電位與其內部繞組導體上的電位大致相等,觸及后有危險。 通常在澆注型繞組環氧樹脂表面醒目之處釘有寫上“禁止運行中觸及”的警告銘牌,必須嚴 格遵守。 2、停電狀態下的維修檢查 (1)停電維修和檢杳時,應核使變樂(lè )器和有關用電設備已切斷電源。 (2)應采取使開關電器不能從新關合,切斷操作電源及聯鎖等安全措施。 〔3〕接受
我工廠變壓器容量是70000KVA的,正常時的負荷時35000KVA,當軋鋼設備工作時,負荷最大會(huì )達到88000KVA,但是時間很短,也就是6秒左右,在到77000KVA左右,時間也是幾秒。 我查了下資料,超過10%時,允許180分鐘,20%是150,30%是120,但說的是連續運行,我想問一下,像我工廠這種變壓器每5分鐘過負荷15秒左右,主變溫度為48.5°,能運行多久,求回答。
這個是項目上面遇到的一些負荷運算的問題,里面各個負荷都給出來了,左邊的紅數字是負荷運算的結果。但是有一個疑問,圖中的算法是計算所有PE 然后乘以一個集中的需要系數,得到計算負荷Pjs。但我覺得應該是拿各種負荷已經計算出來的Pjs相加才得到總的Pjs。想請問一下各位,那種方法正確。或者說,怎么選這個變壓器的容量呢?630KVA?800kva?多謝!
根據數據算出來的小區負荷表是這樣的 要怎么選擇變壓器? 謝謝各位的幫忙。。。。。樓號 單元 每戶面積(m2) 每戶容量(kW) 戶數 本樓容量(kW) 配置系數 計算容量 (kVA) 4#樓5層 3 120以下 8 30 240 0.5 120 120-150 0 0 150以上 16 0 5#樓5層 2 120以下 8 0 240 0.5 120 120-150 12 20 150以上 16 0 6#樓5層 3 120以下 8 0 360 0.5 180 120-150 12 30 150以上 16 0 7#樓5層 3 120以下 8 30 240 0.5 120 120-150 12 0 150以上 16 0 8#樓5層 3 120以下 8 20 280 0.5 140 120-150 12 10 150以上 16 0 9#樓5層 2 120以下 8 0 240 0.5 120 120
本帖最后由 吃喝在工地 于 2015-11-10 23:36 編輯 計算負荷是額定容量(kW)乘以需要系數?還是額定容量(kW)乘以同時系數?還是額定容量(kW)乘以需要系數再乘以同時系數?到底應該怎么算?對于小區內商業用電,地下車庫這些地方的計算負荷怎么算?
出自 煤礦供電設計與繼電保護整定計算示例 一書 http:hfmxs.com
已知負荷: 1#樓:住宅用電(住戶)504kw;公共用電(電梯、照明、風機等)85kw 2#樓:住宅用電(住戶)504kw;公共用電(電梯、照明、風機等)85kw 3#樓:住宅用電(住戶)558kw;公共用電(電梯、照明、風機等)54kw 商業用電:300kw 打算1、2#樓一個變壓器;3#和商業一個變壓器 用cad計算負荷時,有功同時系數kp、無功同時系數kp取多少;或者大家都是如何計算出變壓器容量的,求教
知識點:干式變壓器
干式試驗變壓器溫升試驗主要是為了驗證變壓器的設計是否合理,以及冷卻系統是否正常發揮了作用。配電變壓器溫升試驗主要是為了檢測頂層油溫和高低壓繞組的溫升是否符合相關標準和技術協議書的要求。其在試驗過程中,主要分為兩個階段,施加總耗階段和額定電流階段。在施加總耗損階段,主要是為了測量油頂層溫升。 在第二個階段,當頂層溫升測定完成后,可以施加額定電流一個小時,然后迅速切斷電源,并打開短路接線,對高低壓的電阻值進行測量。然后基于上述的測量數據,有效計算出變壓器額定頻率、額定電壓和額定電流、低壓繞組的平均溫升等。在本文中,主要介紹干式變壓器兩種常用的溫升試驗方法,及模擬負載法和相互負載法。 在變壓器試驗過程中,溫升試驗是所需工作量最大且最為費時的一項試驗。通過該試驗的驗證,能夠有效衡量變壓器的設計質量,檢測變壓器各部分的溫升是否可以滿足變壓器的實際使用要求,為變壓器的進一步設計優化,可以打下一個良好的基礎。由于變壓器的類型種類較大,需要選用針對性的溫升試驗方法,這樣才能保證試驗的效率和結果的準確性。 模擬負載法進行干式變壓器的
干式變壓器過負荷
干式變壓器過負荷專題,為您提供干式變壓器過負荷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與干式變壓器過負荷 相關的專業交流討論,更多干式變壓器過負荷相關內容請訪問