建筑消防設施檢測技術規程
建筑消防設施的檢測內容
消防檢測需要涉及到的工程部分,消防大隊現場驗收時候必看的程序
2003年的規范,希望能起一點作用。
希望對大家有所幫助
建筑消防設施檢測技術規程(GA503-2004).rar
傳個《建筑樁基檢測技術規范JGJ106-2003》
建筑節能檢測技術規范.pdf
建筑消防設施檢測收費參考明細發表日期:2006年4月13日 出處:北京消防協會(huì )一、火災自動報警系統: 1、報警系統布線 22.95元/處 2、火災探測器 10.8元/處 3、手動報警按鈕功能檢測 12.15元/只 4、主報警控制器功能 135元/臺 5、區域報警控制器 67.5元/臺 6、消防聯動控制柜 40.5元/臺 7、消防通訊 5.4元/個 8、火災事故廣播功能 22.95元/層 9、電梯 33.75元/臺 10、火災應急照明裝置 33.75元/區 11、疏散指示裝置 33.75元/區 12、接地電阻的測量及絕緣電阻的測量 121.5元/處 13、接地電阻接地線的連接方式 60.75元/處 二、自動噴水滅火及室內消火栓系統: 1、消防水池 10.8元/個 2、消防水箱 10.8元/個 3、氣壓給水 10.8元/個 4、市政供水 10.8元/個
1火災自動報警系統1、檢測火災自動報警系統線路的絕緣電阻、接地電阻、系統的接地、管線的安裝及其保護狀況;2、檢測火災探測器和手動報警按鈕的設置狀況、安裝質量、保護半徑及與周囑擋物的距離等,并按30~50%的比例抽檢其報警功能;3、檢測火災報警控制器的安裝質量、柜內配線、保護接地的設置、主備電源的設置及其轉換功能,并對控制器的各項功能測試;4、檢測消防設備控制柜的安裝質量、柜內配線、手、自動控制及屏面接受消防設備的信號反饋功能;5、檢測電梯的迫降功能、消防電梯的使用功能,切斷非消防電源功能和著火層的燈光顯示功能;6、檢測消防控制室、各消防設備間及消火栓按鈕處的消防通訊功能;7、檢測火災應急廣播的音響功能,手動選層和自動廣播、遙控開啟和強行切換等功能;8、檢測消防控制室的設置位置及明顯標志、室內防火閥及無關管線的設置、雙回路電源的設置和切換功能;9、檢測火災應急照明和疏散指示標志的設置、照度、轉換時間和圖形符
DB51T-2049-2015 建筑消防設施檢測規范
拿來與大家分享
建筑基樁檢測技術規范(JGJ106-2003)
[1] 建筑樁基檢測技術規范JGJ106-2003.pdf [2] 建筑樁基檢測技術規范條文說明JGJ106-2003T.pdf
建筑物防雷裝置檢測技術規范GB/T 21431—2008
建筑自動消防設施作為建筑電氣的一部分,擔負著火警預報、火災撲救等重要職責。近年來,隨著新技術、新產品的不斷涌現,建筑自動消防設施也日新月異。 1 火災自動報警系統性能不斷提高 火災自動報警系統作為重要的建筑自動消防設施,其技術進步性表現報警時間提前、報警可靠性提高、特殊場所火災
本帖最后由 chengtx2008 于 2014-11-13 10:56 編輯 2014版建筑基樁檢測技術規范
本帖最后由 csccbjs 于 2016-4-4 10:26 編輯 本標準適用于四川省行政區域內的建筑消防設施檢測機構(以下簡稱檢測機構)的檢測行為。
建筑消防設施檢測技術規范
建筑消防設施檢測技術規范專題,為您提供建筑消防設施檢測技術規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑消防設施檢測技術規范 相關的專業交流討論,更多建筑消防設施檢測技術規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量