建筑工程分為地基與基礎、主體結構、建筑裝飾裝、建筑屋面、建筑給水排水及采暖、建筑電氣、智能建筑、通風與空調、電梯共9個分部工程。消防工程并不屬于這其中的分部分項工程,而屬于一個獨立分包工程,需要有專門資質的單位進行施工。
點下下方文字解鎖消防課程 消防工程施工水電暖(精講班)
一、消防施工單位的資格審查 不僅要審查其營業執照的有效性和年檢記錄,尤其要重點審查其安全施工許可證和消防工程施工資質等級證書及管理、特種(電氣、焊接技術專業等)人員的資格證書。以此確認該單位是否具有消防工程施工的相應資質和能力。
這些表格不僅能用在消防工程上,在其他工程也可以使具體的內容大家可以到里下載一下;http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=408374
1) 噴淋給水管管徑DN150, 采用無縫鋼管熱鍍鋅, 溝槽連接; 管徑DN1OO, 采用熱鍍鋅鋼管溝槽連接。管徑2) 閥門 : 噴淋系統閥門采用 Z41H-16Q 球墨鑄鐵閘閥 , 閥門為常開的。水泵出水管上用的止回閥采用消聲止回閥。3) 所有材料、設備進場時均須進行現場檢查 , 并應符合下列要求 : 均應符合國家現行有關標準的規定 , 具有出廠合格證 , 濕式報警閥、噴頭等核心組件還需有國家消防產品強制認證證書;快去下載吧~http://www.shui.shejis.com/new_al/html/25172.shtml
泡沫滅火系統施工及驗收規范GB50281-2006
該工程占地面積約60000m2,總建筑面積約40000 m2,廠房約20000 m2,彩印大樓約17000 m2。本工程內容為消防工程(室內、室外消火栓;火災自動報警系統)
消防工程使用的噴頭、報警閥、壓力開關、水流指示器、消火栓、水帶、接扣、水槍、消火栓箱等主要系統組件應經國家消防產品質量監督檢測中心檢驗合格的產品,并經消防部門備案登記,且準予使用的產品。 (一)、消防供水設施的安裝施工 1、消防水泵及穩壓泵的安裝 消防水泵安裝工藝:施工準備→基礎施工→泵體安裝→吸水管路安裝→出水管路安裝→單機調試。 (1).水泵安裝:消防水泵、穩壓泵的安裝,應符合現行國家標準《機械設備安裝工程施工及驗收通用規范》及《壓縮機、風機、泵安裝工程施工及驗收規范》的有關規定。 檢查泵的安裝基礎的尺寸、位置和標高均符合工程設計要求。 泵的開箱檢查應符合下列要求:應按設備技術文件的規定清點泵的零
碧桂園消防工程施工組織設計
消防工程施工質量資料如何整理?
我司因項目發展需要急需尋求消防施工隊合作,有3年以上施工經驗,人數15人以上,我司是一家消防公司在廣東中山,有意在中山做項目者請撥:13631194403,或luolincai@126.com
消防工程施工組織設計、開工竣工報告、檢驗批、報表等
建筑業企業項目經理資質管理制度向建造師執業資格制度過渡,其中有一條是2007年度擔任大型工程施工項目經理的,這個大型工程指的是面積多少以上的才能算?急,謝謝
1 設計模板時,必須根據泵送混凝土對模板側壓力大的特點,確保模板和支架有足夠的強度、剛度和穩定性;2 模板的最大側壓力,可根據混凝土的澆筑速度、澆筑高度、密度、坍落度、溫度、外加劑等主要影響因素,按附錄C中公式C-1、C-2經計算取二式中的較小值:3 布料設備不得碰撞或直接擱置在模板上,手動布料桿下的模板和支架應加固。 1.1. 鋼筋骨架的保護,應符合下列規定:1.1.0手動布料桿應設鋼支架架空,不得直接支承在鋼筋骨架上;1.1.1.板和塊體結構的水平鋼筋骨架(網),應設置足夠的鋼筋撐腳或鋼支架。鋼筋骨架重要節點宜采取加固措施;1.1.2. 澆筑混凝土時,鋼筋骨架一旦變形或移位,應及時糾正。1.1.3 混凝土泵送施工時,應規定聯絡(luò )信號和配備通訊設備,可采用有線或無線通訊設備等進行混凝土泵、攪拌運輸車和攪拌站與澆筑地點之間的通訊聯絡(luò )。1.1.4 寒冷地區冬期進行混凝土泵送
1存在的主要問題 1.1消防給水管網 (1)消防給水管網試壓沒有按施工方案和規范要求進行。管網試壓分試漏檢驗和強度試驗兩步進行。目前有些工地只對管網進行試漏試驗,且試驗壓力不符合設計和規范要求,這樣給系統的正常運行帶來了隱患。 (2)管網安裝應采用螺紋、溝槽式管接頭或法蘭連接;管徑小于或等于100mm的鍍鋅鋼管應采用螺紋連接;管徑大于100mm的鍍鋅鋼管應采用法蘭或卡套式專用管件連接,鍍鋅鋼管與法蘭的焊接處應二次鍍鋅。為數不少的工程為圖方便和少花錢,對鍍鋅鋼管未采用螺紋、法蘭等連接,而是大量焊接,埋下了隱患。對采用焊接法蘭進行連接的,不進行二次鍍鋅,應付從事。 (3)為確保管網的強度,安裝給水管道支、吊架及防晃支架,但許多施工單位沒能按規范要求施工,存在著許多問題,如有的工程中防晃支架、管道支、吊架安裝數量少,在管道改變方向時,未增設防晃支架等,造成安全隱患。 (4)管道穿過墻體或樓板時應加設套管,管道與套管的間隙應采用不燃燒材料填塞結實。許多工程未按規范要求進行管道套管設置,其危害主要體現在幾個
消防工程施工資質標準
消防工程施工資質標準專題,為您提供消防工程施工資質標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防工程施工資質標準 相關的專業交流討論,更多消防工程施工資質標準相關內容請訪問