火災,大家都很清楚,許多當地都報導過火災新聞,各種各樣的災難,觸目驚心,大多數狀況都是發生在小區電氣方面,一個不慎,就有可能致使一場慘劇的出現,因而,關于電氣火災防備咱們不可忽略。關于電器防火安全檢查國家有特定的準則,首要應從燃燒三原則的角度看電氣設備的設計、安裝、運轉和運用環境等,看是不是契合消防安全規矩,是不是存在潛在的火災發生的狀況。關于大型的修建樓宇,咱們重點檢查變配電設備、低壓配電線路和通常用電設備等基礎部分,包含規模有:變配電所的變壓器、變配電設備、開關電器、電線電纜線路、照明插座、防爆電器等,首要檢查當地有以下幾個方面: ① 電氣設備和線路運行中的熱狀態參數; ② 電氣設備和線路安裝對建筑耐火性能破壞與抑制火災蔓延的措施; ③ 對能引發電氣火災參數的監視與控制措施的完好性; ④ 電氣設備和線路絕緣材料的可燃性,與環境可燃物相對位置和采用的危險性; ⑤ 安裝中遺留的不規范現象與火災隱患; ⑥ 電氣接地系統; ⑦
消防安全檢查的內容及檢查方法一、消防安全檢查的頻次<
一查:消防合法性
知識點:電氣安全
二十世紀八十年代以來,我國電氣火災的發生率一直居高不下,每年約占火災總起數的25%左右,與“用火不慎”并列為諸火災原因之首,給國家和人民造成了巨大損失。 電氣火災一般是指各種發、送、變、配、用電設備及線路在帶電運行狀態下,由于非正常的原因,在電能轉化為熱能的過程中引燃可燃物而導致的火災。還包括靜電和雷電引起的火災。除違章操作等偶然性原因外,相當一部分電氣火災是由于電氣系統存在隱患并長期未被發現,特別是各種不同原因造成的局部過熱或火花放電,在某種環境條件下導致周嚿燃物被點燃,蔓延成災。因此,需要定期對電氣系統進行防火安全檢查,及時發現和消防不安全隱患。 傳統的電氣防火安全檢查方法,主要依靠人的直接感官(手、眼、耳、鼻)來判斷電氣系統的外在表征和環境特征,輔以常用的電工儀表,測量系統的電壓、電流、接地電阻等值。但是,電氣系統的局部過熱的火花放電往往由于處于十分隱蔽的部位,往往不容易被傳統的檢查所發現。 借助于紅外探測設備(如紅外點溫儀、紅外熱電視、紅外熱像儀)、超聲探測設備(如超聲探測儀)等現代技術檢則手,能夠在電氣系統正常運行
校園住宅消防安全之省思我們確信:校園消防安全。沒有零火災。只能全力執行各種規定,硬體上。依法設置消防安全設備。軟體上,加強執行各項管理持之以恒,終能將火災災因降至最低。 緣起 由于2008年11月14日上海商學院女生宿舍發生火災,造成4名女學生跳樓死亡之慘劇,加上2008年11月17日北京通州現代音樂(lè )學院一棟正在新建之高層大樓及前一天(2008年11月16日)中國農業大學東校區食品學院五層動物試驗房也先后發生火災,《現代物業》雜志特向筆者邀稿想將臺灣地區有關學生公寓、教學大樓或實驗室火
安全第一、預防為主是我國安全生產的方針,盈藍科技提醒您必須不斷提高安全意識,掌握豐富的安全知識,嚴格遵守操作規程和規章制度,經常保持警惕,事故就可以避免。如果預防措施可靠,發生事故后處理得當,就可以使損害減小到最小程度。 一、 化驗室危險性的種類 1、 火災爆炸危險性 化驗室發生火災的危險帶有普遍性,這是因為分析化學實驗室中經常使用易燃易炸物品。高溫高壓容器(滅菌鍋),減壓系統(真空干燥、蒸餾等),如果處理不當,操作失靈,再遇上高溫、明火、撞擊、容器破裂或沒有遵守安全防止要求,往往釀成火災爆炸事故,輕則造成人身傷害、儀器設備破損、重則造成多人傷亡、房屋破壞。 2、 有毒氣體危害性
建筑消防設施的檢測內容
實驗室電氣消防安全
DDH電氣火災監控系統是以電氣火災早期預警監控為主要目的,應用數字化技術,曹永分布式設計方案推出的新一代電氣火災監控系統。本系統已通過國家消防電子產品質量監督檢驗中心的3c強制性認證,可應用于大型商場酒店,公共建筑,智能樓宇,石油化工,工礦企業等火災危險性大的場合 ddh電氣火災監控系統可安裝于tn-s,tn-c-s以及tt低壓配電系統,系統包含電氣火災監控設備,電氣火災探測器以及剩余電流互感器,溫度傳感器等附件。電器火災監控探測器用于監控回路中剩余電流,負荷電流,電纜溫度等參數,同時上傳至監控設備實現集中控制和集中管理 電氣火災監控系統功能特點 實時監測:實時監測各監測點的剩余
原創(chuàng ) 炳華話電氣 版權歸原作者所有,侵權請聯系刪除
一、高層建筑施工現場的特征及消防安全特點 按照《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)規定,高層建筑指的是高度超過24米的公共建筑和10層及10層以上的居住建筑。鑒于高層建筑施工具有施工工期長,高空作業多、承包單位多、交叉施工多、用火用電多等特征,所以高層建設施工現場的消防安全相應具有以下特點: 1.在施工過程中,高層建筑的樓梯間、電梯井沒有安裝防火門。一旦發生火災會(huì )產生煙囪效應,火勢蔓延迅速,撲救困難。 2.施工現場的有些搭臨設施采用了木板、毛竹、塑料布等可燃材料,而且搭臨設施之間的防火間距往往影響消防安全。 3.施工現場由于深基坑的開挖和建筑材料的堆放影響了消防車道的暢通,使消防車難以靠近火場,阻礙了滅火行動。 4.施工現場臨時用電較多,且電氣線路較雜亂,如果管理不善,就會(huì )引起電氣火災事故。 5.由于高層建筑施工中承包單位較多,民工的流動性較大,給現場消防安全管理帶來了很大難度,火災隱患不易被及時發現。民工臨時宿舍人員也較密集,一旦發生火災,容易產生群死群傷事故。 6.施工現場使用的是臨時
一、問題的提出 對建筑物的安全疏散設施的檢查是消防安全檢查的一個重要內容,建筑物的安全疏散設施是消防安全的基礎條件,它保證居住和工作人員在火災中安全疏散,保證消防人員的滅火撲救工作的實施開展。 對安全疏散設施中的封閉樓梯間和防煙樓梯間的檢查應引起我們充分的注意。“熟識無睹”使我們在通常檢查中往往忽視了這方面的內容。2000年12月25日洛陽東都商場火災,死亡309人,全都是因煙熏致死,樓梯間無防煙設施,疏散樓梯間被鎖堵塞,是這場慘劇最主要的原因。它充分的說明了疏散設施在消防安全中的重要作用。 二、規范的依據 目前,許多建筑物的消防安全疏散樓梯,按照《建規》和《高規》的要求,普遍存在著不少問題,表現在:應設封閉樓梯間和防煙樓梯間的建筑物不合乎規范要求,許多八十年代修建的高層建筑都沒有設置封閉樓梯間和防煙樓梯間。不久前對省內的幾個市中心醫院病房樓的消防檢查中發現,這些超過500張病床的一類高層建筑,除與電梯間共用前室的樓梯
電氣設施消防安全檢測
電氣設施消防安全檢測專題,為您提供電氣設施消防安全檢測相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣設施消防安全檢測 相關的專業交流討論,更多電氣設施消防安全檢測相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量