小弟正在做的一個星級酒店項目,目前進行到弱電設計階段,領導為了省錢, 在樓控系統中想取消給排水專業的監控, 說反正酒店運行時都會(huì )有運行班巡檢,我想問一下監控是否可以取消,地下室有生活水箱, 是否應做高低水位報警,領導說水箱補水系統自帶高低水位報警,還有地下室的集水坑,有排污泵一用一備, 是否也必須做監控?還有其他的點位呢?哪些點位是必須的,能否說一下理由?謝謝了!!
一、概述說明 排水系統作為城市基礎設施之一,是城市總體規劃的組成部分,但由于國內城市化起步晚、發展快,降水、生活污水、工業廢水等各類溝渠下水道規劃有缺陷,造成如今不少城區的排水系統不完善,遇到一次降水量較大的雨雪天氣,易出現城市內澇災害,影響居民生產生活,降低了城市運轉效率。 二、通訊架構 城市排水監控系統基于GIS地圖技術,聚英智慧水利云平臺,通過智能物聯網終端,實時采集排水管網運行中的液位/流速/流量、排水井蓋的及時情況/城市低洼地段積水、河道水位情況及視頻畫面等數據,通過可視化方式進行平臺監控,實現城市內澇預警與排水監控。 以流量監測儀器為核心,運用現代傳感技術、
剛在論壇里面下載了一份圖紙,有點疑問,特來討論一下。這個圖紙是外面的監控點直接進矩陣,然后一路輸出到硬盤錄像機,一路輸出到電視墻。這樣對嗎?一般來說,不是應該先進視頻分配器,或者進帶有環通輸出的DVR嗎?如果進視頻分配器的話,輸出到DVR和矩陣,進DVR的話,環通輸出到矩陣不就行了嗎?
各位從事弱電行業的大俠們,我做的一個項目中監控系統出現干擾現象,主要是預埋時和高壓線纜有一個垂直交叉,差不多有10個點,有沒有可以消除這種干擾的設備(最好是一臺設備可以搞定)。
機房環境會(huì )有各種問題和隱患,雖說發生的頻率不高,但對整個企業、機構的影響是無法預測的,因此一套優秀的動環監控系統,對機房管理的作用是極大的,應有全面的監控設備和儀器,輔助運維人員科學管理。 動環監控系統,由動環主機、系統管理云平臺、監測感知設備等部分組成,集遠程查看、自動控制、智能配置等功能于一體的管理系統。其中,監測感知設備主要負責監控機房各方面的參數,監測參數主要有: 1.漏水 漏水是機房最常見的問題之一,發生的任何一次泄漏如不能及時地發現和排除,所造成的不僅僅是電路短路、設備損壞,而且會(huì )造成重要數據的損壞丟失、業務中斷等無法估計的嚴重后果。 2.機房火災 火災也無數不在,造成火災的因素也很多,歸納起來有設計不完善、電氣線
系統層面:KJ472(A)煤礦排水監控系統由控制層(礦用隔爆兼本安型可編程控制箱)、數據傳輸層、設備層三層構成。控制層由位于監控中心的工控機及其運行的WINCC組態軟件平臺構成,控制層可以對泵房設備進行監視及操控。數據傳輸層采用100M/1000M光纖網絡(luò );
一、電氣火災事故嚴重危害人們的生命和財產 隨著經濟的快速發展和生活水平的大幅度提高,用電設備不斷增多以及用電負荷的不斷加大,隨之因電氣原因導致的火災事故也在逐年攀升。據公安部消防局《中國火災統計年鑒》數據統計,自1993―2002年共發生電氣火災203780起,占整個火災比例25%。2005年1―9月統計數字,重大火災中因電氣造成的火災占總數的近30%。2007年因電氣原因引起的火災最多,共45703起,是1993―2002十年間平均數量的2倍多,平均每天127起,占火災總數的30%左右,尤其是在重特大火災中,電氣火災的比例高達50%左右。 從城市絢爛的夜景到工廠機器的轟鳴,電力的應用已經滲透到我們生活工作的每個角落。電就像空氣陽光一樣與人們的生活息息相關。 然而當我們在享受文明成果的同時,危險也在悄悄地一步步地向我們逼近。 火災,瞬間奪走了鮮活的生命! 火災,瞬間使我們痛失家園! 火災,瞬間毀掉了我們的全部希望! 進入2008年,電氣火災數量有增無減,1―8月,共發生電氣火災28265起,占火災總數的3
天正給排水軟件我用的還行,但如何在平面圖上把干管和消火栓連在一起?為啥不能連上線了,有的能連上,6層樓如何生成系統圖了?請高手解答必有重謝,加我qq2103955809
無線監控系統de幾個方案
家庭防盜監控系統對比-選購-經驗篇:家庭防盜監控系統選購前需要了解的相關知識要點總結說明。以下內容由買購網整理,提供給您參考。1.家庭防盜報警器的基本構成。 家庭防盜報警器通常由報警器主機、各類防衛探頭、用戶操作部件(鍵盤、遙控器等)構成。可從功能上區分為三大部分:探測部分、現場處理部分、后續處理部分探測部分現場處理部分后續處理部分各類防衛探頭(門磁、被動紅外探測器、主動紅外探測器、緊急按鈕、煙感/火警探頭、易燃氣體探頭)報警器主機(現場警號)報警器主機及傳輸介質(電話線傳輸:撥打預設電話用語音報警(專用數據線傳輸:電腦值班處理)。2.產品的實用性。如何選擇家庭防盜監控系統? 選用家庭防盜報警器要結合家居面積、建筑構造特點、財物價值、周噃境等多重因素考慮,但有幾個通用的參考準則:有線方式具有通訊可靠、抗干擾能力強、器件成本低等優點,適用于新建而可以在墻壁內預留連接線的建筑物;但是其機動性差、不便適應用戶及產品的多變要求,對預留連接線的維護及更換難度高、費用大;無線方式可避免探
消防電源監控系統北京泰文科技有限公司產品介紹
機房動環監控系統,監測機房的電力、安防、環境系統的參數與狀態,以及內置服務器等設備的電源開關狀態等參數,實時監控記錄,及時記錄/保存/處理數據,遠程云平臺調控設備的啟停,達到快速處理故障的無人值守監測系統。 通過對機房和機房設備的監控、管理、警報等手段,智能監控管理以及維護。電力、保安、學校、消防、證券、鐵路、企事業單位等場景,都能看見機房動環監控系統的影子。 機房動環監控系統主要監控內容 ①動力設備:監控機房內空凋、新風機、風速檢測等設備的供電系統,高壓配電、低壓配電、市政配電、發電機組、UPS、直流電源系統、蓄電池等形式均可。對配電柜內,重要配電設備的開關狀態-
機房指的是公司存放重要機械設備的地方,關系著整個公司的運轉。因此,就需要一套完整的系統,來監控機房以及機房內設備的運轉,能夠支撐機房以及機房設備的正常運轉,這也就是機房動環監控系統產生的背景。 機房動環監控系統,全稱為機房動力環境監控系統,實時監測環境系統(溫濕度、空凋、漏水、煙感等)、安防系統(消防、門禁、視頻、震動、繼電器、紅外人體檢測、門磁等)、動力系統(UPS、蓄電池、配電、發電機、新風機等)等狀態,自動報警,遠程管理機房運維,減低人員工作量,提升機房安全性。
問題補充:我們有個項目監控系統這一項,一共安裝8個視頻監控點,請問我們收取安全防范的調試費應該取哪個標準,是按6-197,還是6-198。
遠程監控系統概述福瑞特“防火漏電報警器\電氣火災監控系統”遠程監控系統集漏電、短路、過載、過壓和欠壓(缺相)等電氣故障的保護、監測、分析、報警及控制于一體。在監控中心通過一臺電腦同時對1-250臺“防火漏電報警器\電氣火災監控系統”實現遠程監控。隨時可檢查每臺“防火漏電報警器\電氣火災監控系統”及供電線路運行情況,隨時可關斷或接通每臺“防火漏電報警器\電氣火災監控系統”,隨時可修改每臺“防火漏電報警器\電氣火災監控系統”所在的安裝位置,隨時可查詢每臺“防火漏電報警器\電氣火災監控系統”當前運行記錄或歷史運行記錄。另外福瑞特“防火漏電報警器\電氣火災監控系統”遠程監控系統還具有防患誤操作保護功能,登陸系統或退出系統時都設置了密碼,防止非工作人員操作以確保系統運行安全。福瑞特
摘要:本文介紹基于A(yíng)crel-3000電能管理軟件和網絡(luò )電力儀表而設計實現的一套分散式采集和集中管理的配電自動化系統,系統實現了配電網絡(luò )在監控室中智能管理的功能,省去了值班人員現場操作的繁瑣性,提高了供電質量和管理水平,具有簡明實用、投資少等優點。 關鍵詞:網絡(luò )電力儀表;應用;智能
1、 消防報警信號既能接入DVR又能接入矩陣,這兩種有什么區別? 2、 數字視頻監控系統,拾音器直接接入附近的攝像機,如果是模擬視頻系統,拾音器應如何接線?是直接接入矩陣嗎? 3、 大多數系統圖中,矩陣直接上電視墻(模擬矩陣沒有畫面),所以需要加畫面分割器,但是大家都沒有加,難道是可以利用DVR的畫面分隔功能?如果不能那肯定是選擇的數字矩陣,可如果是數字矩陣,為什么只是把DVR接入了交換機而不把數字矩陣也接入交換機呢?希望大家幫忙解答一下,多謝!
【摘 要】:煤礦電力監控系統能夠實時檢測煤礦電力系統的運行狀態和各種技術參數,對電力系統自動進行各種保護,超限報警,停、送電控制,達到合理調配電力,提高電網運行質量,減輕電費支出;實現變電所的無人值守;指導電力系統及生產設備的維護與維修的目的。【關鍵詞】:實時檢測、自動進行各種保護、調配電力、指導維護與維修
企業信息化建設離不開機房,而大量信息設備的應用,需要同步制定機房管理值班制度,用三班倒的方式維護機房。這種管理方式缺乏對已經發生的故障做全面的數據分析,對事故發生的時間、責任也沒有明確劃分,這種傳統的監控方式已經不能適應信息安全的管理需要,應進行科學化升級。 應用背景: 隨著現在的通信網絡(luò )不斷擴大,通信設備不斷增加,通信規模迅速擴大,而需要使用大量的動力設備,一定程度上增加了維護的難度。同時維護人員需要經常查看機房,現場采集設備數據、抄表,并對故障迅速反應。因此,通信網絡(luò )必須有有相對應的現代化管理方式,提高生產效率,走集中監控、維護、管理的模式。 為了實現高效、經濟、便捷的智能機房,需要對機房的電力系統、安防門禁系統、環境系統等進行實時監控
我公司現有一道路監控工程,采用光纜傳輸,光纜應該怎么選型及施工應該注意些什么問題?監控立桿施工方法?防雷等問題?請大家各抒己見.