各位水界高手,本人欲求有關消防給水管道在施工中所需的防腐,防銹以及刷色漆方面的資料描述,包括室外和室內,請各位能夠資源共享,不甚感激,謝謝
現場29層公寓樓,9層以下為商業辦公。因標高需穿梁施工。請教各位大神,怎樣保證每層100左右的預留孔洞的質量呢?有什么控制重點嗎?后期安裝時因孔洞預留時出現的質量問題采取怎樣的措施呢? 跪求!!
管道施工組織設計
新人剛剛報道 小弟進入水電行業一年不到 現向各位前輩請教 還望不吝賜教 謝謝! kgb管道家裝可以用嗎? 施工規范和客戶報價是多少?
在檢查過程中發現管口未打坡口,對口也沒有沒有留間隙。這樣焊接出現未焊透的幾率太大了。但施工圖上只說了句:采暖主干管采用無縫鋼管,焊接連接。對于焊接的施工規范及驗收規范均為提及、是否需要無損檢測也沒有。而且設計給的驗收規范GB50242只對焊縫的外觀質量做了要求,沒有提及施工要求。
圖紙簡介: 該套圖紙內容包括廠區排水管道施工圖、廠區生活消防水管道施工圖、節點詳圖、材機表等。 投稿網友: xiaoxiajianmi 上傳時間: 2014-06-30
看到交底上有句話: 用游標卡尺檢查溝槽深度和寬度,確認符合標準要求后,將千斤頂卸荷,取出鋼管。那么這里的標準是哪個標準?
現下一些施工現場搶工期、趕進度,甚至違規操作,忽視消防安全,極易引發火災事故。施工現場火災時有發生!正確配置消防設施至關重要,接下啦我們就來看看施工現場消防器材配置標準。 1、廚房:面積在
來源:網絡(luò )整理,如有侵權請聯系刪除
熱力管道安裝施工工藝標準
室內消防管道及設備安裝工藝標準
室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室
圖紙簡介: 這是某市標準給排水設備、管道及消防附件圖例,圖紙包括:儀表圖例,給排水設備圖集,小型給排水構筑物圖集,衛生設備及水池圖集,消防設施圖集,給水配件圖集,閥門、管件、管道連接、管道附件、管道圖集。 投稿網友: cs684167 上傳時間:
室外綜合管道施工,拍了一些圖片,感覺有一些問題,所以拿出來與大家討論:1.這是鑄鐵管,管道接頭可以留在井里面嗎,這是承插式接頭。個人感覺接頭不應該留在井里面,不知是否正確,有無規范要求。2.管道閥門留在井里,需要砌筑閥門的底座作支撐或基礎嗎,個人感覺時間長了,閥門底部沒有底座容易在這下擾。不知道這個做法對不對。另外還有PVC管在里面,管道垂直之間無要求嗎,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不
在建項目,消防使用管徑為160的鍍鋅管作為消防管道,圖紙設計要求埋地,埋地深度為1米,此工程為工廠倉庫,地面砼厚度為15cm等級為C25,下面是黃土經過20噸壓路機壓實過,等到使用后地面每平方米承受的重量為4噸,這消防管道使用法蘭連接而不是直接焊接,但倉庫內回填土深度為50公分,個人認為會(huì )發生不均勻沉降,造成法蘭漏水,求助各位大神此管道要做什么防護或基礎,最好是有cad施工圖提供小弟參考,不盡感激~!
兩個消防管道這樣連接是為什么?
請問,渠道的渠堤施工碾壓標準應該是按堤防工程施工碾壓標準執行,還是按土石壩的碾壓標準執行,歡迎各位專家各抒己見,給予建議。
在施工現場,經常會(huì )碰到消火栓系統、噴淋系統、通風系統、壓力排水系統、橋架等之間相互打架的問題,而解決這些問題之后,會(huì )產生各專業的翻彎工程量。若是有變更的當然可以按照正常手續走,但是這些相互避讓的工程量最后是以工程洽商的形式和甲方要,還是屬于合同承擔的部分而自己消化了呢。大家遇到這些問題都是怎么處理的。