北京市標準,消防安全疏散標志設置標準 DBJ01-611-2002FDF版,按原件版式排版,基本一模一樣。
DBJ01-611-2002消防安全疏散標志設置標準ttt001出品,網絡(luò )word版本首發,歡迎傳播,也期待更多的地方規范上網,依靠大家的制作.
此規范2005-05-13發布,2005-06-15施行,新標準允許了新產品--蓄光型疏散標志,但是對疏散標志的設置要求遠遠高于國標規范,比如地面設置的疏散標志,蓄光型間距不大于3m,內部發光(傳統型)不大于5m。
北京地方標準 消防安全疏散標志設置標準
消防安全疏散標志設置標準DBJ01-611-2002
從山東消防取得的最新標準,供各位參考!
平時設計都是憑感覺,大點的房間的出入口處裝個出入口標志燈,樓道上裝方向標志燈,小點的房間一般就不裝。不知道有沒有相關的標準。
在《建筑設計防火規范》中象多功能廳、影劇院、醫院等建筑,其疏散走道和疏散門均設疏散標志燈,請問具有內超過20米內走道的教學樓除設疏散照明燈外是否設疏散標志燈
建筑設計防火規范 GB 50016--2006消防應急照明和消防疏散指示標志11.3.1 除住宅外的民用建筑、廠房和丙類倉庫的下列部位,應設置消防應急照明燈具: 1 封閉樓梯間、防煙樓梯間及其前室、消防電梯間的前室或合用前室;2 消防控制室、消防水泵房、自備發電機房、配電室、防煙與排煙機房以及發生火災時仍需正常工作的其它房間;3 觀眾廳,建筑面積超過400m2 的展覽廳、營業廳、多功能廳、餐廳,建筑面積超過200m2的演播室;4 建筑面積超過300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活動房間;5 公共建筑中的疏散走道。請問第5點中的"公共建筑中的疏散走道" 指不管建筑大小,只要是公共建筑都設置嗎?
GB50016-2006中5.3.14條文關于民用建筑安全疏散4點,房間內任一點到該房間直接通向疏散走道的疏散門中距離的理解。現為三個的會(huì )所,首層為大堂,二層為中空,三層為多功能廳,廳前有一通廊,通廊右上角有一樓梯間,多功通廳尺寸為25MX15M,到了做施工圖時,設計院要求在通廊的左上角加設一個樓梯,15m計算按房間內任一點至樓梯口,不是計算到多功能廳的門口。 如果這樣做會(huì )破壞建筑布局。我的理解是計算到廳的門口。 麻煩各位高人指點一下,不勝感激!!
:lol 都是好東西哦
本帖最后由 無影 于 2014-3-6 09:09 編輯 修訂的主要內容 增加術語內容,進一步與明確消防安全輸慘標志的設置場所、部分、設置要求和安裝要求,提出疏散標志蓄電池組的初裝放電時間等要求,推進集中控制型消防安全疏散標志新技術的應用。本標準中第3.2.2、3.2.3、3.2
請問誰有廣東省標準DBJ/T15-42-2005 《消防安全疏散標志設計、施工及驗收規范》現手頭上有個工程給人提意見,地下室的疏散燈間距不應超過10米好像還有些地方是不超過5米之類的哪位大蝦傳份上來研究研究一下!
民用建筑消防安全疏散系統設計標準
GB17945-2010_消防應急照明和疏散指示系統標準
收到一個小辦公樓的審圖意見,說走道和樓梯應按《火規》10.2.8要求設置標志。找了找手頭的規范,《高規》9.2.3明確表示:除二類居住建筑外,高層建筑的疏散走道和安全出口應設燈光疏散指示標志。其他的規范都說的很模糊,大都說的應設疏散照明,本人對此疏散照明的理解并非是燈光疏散指示標志。《火規》10.2.8對燈光疏散指示標志(不是疏散照明)有了明確的規定:醫院的病房樓、影劇院、體育館、多功能禮堂。其疏散走道和疏散門,均宜設置燈光疏散指示標志。規范中只規定了這些重要建筑的部位,并且用的是“宜”。對于除此之外的公建是否能找出一定要設燈光疏散指示標志的依據呢?懇請大家對各此發表自己的看法。
建筑消防設施檢測收費參考明細 ------------------------ 出處:北京消防協會(huì ) 一、火災自動報警系統: 1、報警系統布線 22.95元/處 2、火災探測器 10.8元/處 3、手動報警按鈕功能檢測 12.15元/只 4、主報警控制器功能 135元/臺 5、區域報警控制器 67.5元/臺 6、消防聯動控制柜 40.5元/臺 7、消防通訊 5.4元/個 8、火災事故廣播功能 22.95元/層 9、電梯 33.75元/臺 10、火災應急照明裝置 33.75元/區 11、疏散指示裝置 33.75元/區 12、接地電阻的測量及絕緣電阻的測量 121.5元/處 13、接地電阻接地線的連接方式 6
消防疏散標志標準
消防疏散標志標準專題,為您提供消防疏散標志標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防疏散標志標準 相關的專業交流討論,更多消防疏散標志標準相關內容請訪問