防火封堵標準--江蘇地標
鍍鋅防火電纜橋架規范標準 第1節 板材厚度和安全載荷 鍍鋅防火電纜橋架板材厚度遵循鋼制電纜橋架的板材厚度國家標準。 鍍鋅防火
建筑設計防火規范履行GB 50016—2014標準,改由公安部天津消防研究所與公安部四川消防研究所商議有關單位撰寫,自從2015年5月1日開始實行。 1、建筑設計防火規范是遵從國家有關基本建設的方針政策,將“預防為主,防消融合”貫徹到底的工作方針,并深遠汲取了我國近年來的重特火災事故的教訓并闡述出有關的經驗結果的理論成果。例如庫內防火分區質檢是必需要使用防火墻展開相連的,因而絕不能使用其他分隔種類取代。
防火涂料涂裝前,鋼構件表面除銹及防銹底漆涂裝應符合設計要求和國家現行有關規范規定,應徹底清除鋼構件表面的灰塵、油污等雜物。 防火涂料涂裝應在室內裝飾之前和不被后續工程所損壞的條件下進行。施工時,對不需要進行防火保護的墻面、門窗、機械設備和其他構件等應進行遮蔽保護。 本產品適宜用刷涂方法進行涂裝。在涂裝前,應將涂料攪拌均勻,如涂料過稠時可適量加水,稀釋到宜涂刷、不流淌即可。第一遍的刷涂厚度以能遮蓋住基層為宜,一般不超過0.5mm。 在前一遍涂層實干后方可進行下一遍涂裝。從第二遍起可適當增加每遍的刷涂厚度,但以不流淌為宜。 最后一遍實干后,用砂紙將涂層上的刷痕打磨掉,能更好地體現出裝飾效果。 本產品也可用噴涂方法進行涂裝,涂裝步驟于刷涂方法基本一致。 注意事項 施工過程中和涂層干燥固化前,環境溫度宜保持在5~45℃,相對濕度不宜大于90%,空氣應流通。 當構件表面有結露時,不宜施工。 施工過程中,要根據耐火極限隨時注意測量涂層的厚度。 本產品系水性防火涂料,因此涂層無論在施工過程中還是在施工完畢后均應處于室內或避雨棚內,以避免雨淋。 結構防火涂料參考用量 1.2
現在碰到個工程,施工單位安裝的防火閥、排煙閥感覺不合格但是手里又沒有防火閥、排煙閥的檢測標準哪位高手能否提供相關資料?最好是生產標準這一類的
圖紙簡介: 本圖紙為電力設計院設計。電纜防火及阻燃標準化設計圖紙包括電纜敷設說明、電纜防火施工說明、電纜溝防火封堵示意圖、控制保護屏.開關柜孔洞封堵示意圖、電纜保護管防火封堵示意圖、電纜貫穿隔墻孔洞封堵示意圖、電纜架制作圖、電纜固定與接地螺栓安裝圖等 投稿網友: liuzhou922
GB 51298-2018地鐵設計防火標準
防火閥到底有什么作用?其實很多人并不知道。作為一個工程施工安裝必不可少的消防設施,它在防止火災蔓延方面具有重要的作用,它可以在發生火災的時候,當管道內氣體溫度達到70℃時自動關閉,在一定時間內能滿足耐火穩定性和耐火完整性要求,起隔煙阻火作用的閥門,防止大火通過通風管路蔓延到其他的地方,能有效防止火災的蔓延。但是,因為防火閥被安裝在通風管道中間,平時看不見,很多人忽視了它的作用。2009年,各地公安消防部門共抽查了消防產品7大類363件,經檢驗合格的有287件,抽樣平均合格率為79。06%。此次抽查的防火閥、排煙防火閥問題嚴重,共抽查49件,經檢驗合格的有15件,抽樣合格率僅30。61%。這樣低的合格率,防火閥如何正常發揮它的作用,我國的防火閥市場又存在著那些問題?對此,慧聰消防網連線了北京廣建振業空調設備有限公司陳優善先生。 對于防火閥市場存在的假冒偽劣現象,陳先生認為這主要是廠家沒有嚴格按照國家標準進行生產,另外還有一些廠家在生產的時候偷工減料比如采用一些尾料來生產,這些都是造成防火閥不合格的原因。 假冒偽劣品影響了防火閥的正常發揮作用
防火橋架200*100國標厚度標準(2022版) 防火橋架200*100國標厚度標準可參考中華人民共和國機械行業標準《JB/T 10216-2013 電控配電用電纜橋架》表9
GBJ39-90村鎮建筑設計防火標準
隨著光伏產品的大量應用,安全問題,特別是防火問題成了制約其
分享一本《地鐵設計防火標準》2018
建筑設計時防火門的設置應符合下列規定:1. 設置在建筑內經常有人通行處的防火門宜采用常開防火門,常開防火門應能在火災時自行關閉,并應具有信號反饋的功能。2. 除允許設置常開防火門的位置外,其他位置的防火門均應采用常閉防火門,常閉防火門應在其明顯位置設置“保持防火門關閉”等提示標識。3. 除管井檢修門和住宅的戶門外,防火門應具有自行關閉功能,雙扇防火門應具有按順序自行關閉的功能。4. 民用建筑和廠房的疏散門,應采用向疏散方向開啟的平開門,不應采用推拉門、卷簾門、吊門、轉門和折疊門,除甲、乙類生產車間外,人數不超過60人且每樘門的平均疏散人數不超過30人的房間,其疏散門的開啟方向不限。5. 倉庫的疏散門應采用向疏散方向開啟的平開門,但丙、丁、戊類倉庫首層靠墻的外側可采用推拉門或卷簾門。6. 開向疏散樓梯或疏散樓梯間的門,當其完全開啟時,不應減少樓梯平臺的有效寬度。7. 人員密集場所內平時需要控制人員隨意出入的疏散門和設置門禁系統的住宅、宿舍、公寓建筑
隧道防火板標準 前言
圖紙簡介: 電纜防火及阻燃標準化設計,電纜溝如何布置,防火的材料,防火規范。。。。 投稿網友: liuzhou922 上傳時間: 2013-03-12 <
今天去和甲方一起去報消防,擬建建筑為某地上16層地下一層車庫的住宅樓,消防辦的提出: 1、地下車庫防火分區,要按照人防的標準劃分防火分區,每1千平米一個分區。2、要求每個防火分區均設報警閥組和流量指示器;我們原來是按噴頭數設的(不超800個),即一個報警閥組有管倆分區的情況。諸位高手認為該如何做.
中華人民共和國行業標準郵電部建筑防火設計標準Design Standard for Fire Protection ofPosts & Communications BuildingYD 5002-94主編單位: 郵電部計劃建設司批準部門: 中華人民共和國郵電部中華人民共和國公安部施行日期: 1996年2月1日 目 次1 總則2 電信綜合局、長途電話局、電報局、市內電話局2.1 耐火等級、防火分區2.2 建筑構造及平面布置2.3 消防給水和滅火設備2.4 通風與空氣調節2.5 電氣3 微波站、衛星地球站4 郵件處理中心4.1 耐火等級、防火分區4.2 建筑構造4.3 消防給水和滅火設備4.4 電氣1 總 則1.0.1 為了保障郵電建筑中郵電設備、郵件以及人身的安全,在設計中貫徹“預防為主,防消結合”的方針,防止和減少火災的危害,特制
防火鎖標準
防火鎖標準專題,為您提供防火鎖標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防火鎖標準 相關的專業交流討論,更多防火鎖標準相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題