狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 建筑設計防火規范及履行標準

    建筑設計防火規范履行GB 50016—2014標準,改由公安部天津消防研究所與公安部四川消防研究所商議有關單位撰寫,自從2015年5月1日開始實行。    1、建筑設計防火規范是遵從國家有關基本建設的方針政策,將“預防為主,防消融合”貫徹到底的工作方針,并深遠汲取了我國近年來的重特火災事故的教訓并闡述出有關的經驗結果的理論成果。例如庫內防火分區質檢是必需要使用防火墻展開相連的,因而絕不能使用其他分隔種類取代。                                                  

  • GBJ39-90村鎮建筑設計防火標準

    GBJ39-90村鎮建筑設計防火標準

  • 建筑設計防火門設置標準和要求

    建筑設計時防火門的設置應符合下列規定:1. 設置在建筑內經常有人通行處的防火門宜采用常開防火門,常開防火門應能在火災時自行關閉,并應具有信號反饋的功能。2. 除允許設置常開防火門的位置外,其他位置的防火門均應采用常閉防火門,常閉防火門應在其明顯位置設置“保持防火門關閉”等提示標識。3. 除管井檢修門和住宅的戶門外,防火門應具有自行關閉功能,雙扇防火門應具有按順序自行關閉的功能。4. 民用建筑和廠房的疏散門,應采用向疏散方向開啟的平開門,不應采用推拉門、卷簾門、吊門、轉門和折疊門,除甲、乙類生產車間外,人數不超過60人且每樘門的平均疏散人數不超過30人的房間,其疏散門的開啟方向不限。5. 倉庫的疏散門應采用向疏散方向開啟的平開門,但丙、丁、戊類倉庫首層靠墻的外側可采用推拉門或卷簾門。6. 開向疏散樓梯或疏散樓梯間的門,當其完全開啟時,不應減少樓梯平臺的有效寬度。7. 人員密集場所內平時需要控制人員隨意出入的疏散門和設置門禁系統的住宅、宿舍、公寓建筑

  • 別墅建筑設計的五大標準

    別墅建筑設計的五大標準

    (1)景觀。一般都是依山傍水建造,不僅有優美的自然景觀,而且還要有私家花園,使居住環境和自然環境融為一體。(2)逸事。周邊應有濃厚的人文氣息和悠遠的歷史沉淀,充分體現社區人杰地靈的底蘊。(3)陽光。由于別墅的建造大多選擇在市郊或遠郊,上有天下有地,或間接造景,或依山傍水,與大自然相得益彰,陽光更是相伴左右。(4)運動。別墅作為一個極具個性化(尖端)的消費產品,無論在室內或室外,應有充足的自由和生活空間,讓業主充分展現自我。(5)溪流。自古人們就有靠水而居的習慣,誰能給人帶來靈氣和財氣。別墅的建造往往也因有溪流(河渠)而倍顯尊貴。、

  • 關于建筑設計防火規范的問題,,,

    如何理解《建筑設計防火規范》6.4.11......除甲乙類生產車間外,人數不超過60人且沒樘門的平均疏散人數不超過30人的房間,其疏散門的開啟方向不限

  • 建筑設計防火規范------電氣

    國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 電氣 第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電第10.1.1條 建筑物、儲罐、堆場的消防用電設備,其電源應符合下列要求:一、建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電;{TodayHot}二、下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電:1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠、倉庫;2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區;3.超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑。三、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,應設自備發電設備;{HotTag}四、除一、二款外的民用建筑物、儲罐(區)和露天堆場

  • 國家標準《建筑設計防火規范》的公告

    建設部關于發布國家標準《建筑設計防火規范》的公告 中華人民共和國建設部公 告第450號 現批準《建筑設計防火規范》為國家標準,編號為GB50016-2006,自2006年12月1日起實施。其中,第3.1.2、3.2.1、3.2.2、3.2.7、3.2.8、3.3.1、3.3.2、3.3.7、3.3.8、3.3.10、3.3.11、3.3.13、3.3.14、3.3.15、3.3.16、3.3.18、3.4.1、3.4.2、3.4.3、3.4.4、3.4.9、3.4.11、3.5.1、3.5.2、3.6.2、3.6.6、3.6.8、3.6.10、3.6.11、3.7.1、3.7.2、3.7.3、3.7.4、3.7.5、3.7.6、3.8.1、3.8.2、3.8.3、3.8.7、4.1.2、4.1.3、4.1.4、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.5、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.5、4.3.6、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、5

  • 建筑設計防火規范GB50016-2006.

    論文簡介:建筑設計防火規范GB50016-2006.pdf 投稿網友:jie385753737 上傳時間: 2013-06-14

  • 大型商業建筑設計防火規范

    論文簡介:大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范 投稿網友:coolmoon100 上傳時間: 2013-11-02

  • 求助各位大神?建筑設計防火規范。

    求助各位大神?建筑設計防火規范。

    7.4.3 1.地下室、半地下室的樓梯間,在首層應采用耐火極限不低于2.00h的不燃燒體隔墻與其它部位隔開并直通室外,當必須在隔墻上開門時,應采用乙級防火門。2.地下室、半地下室與地上層不應共用樓梯間,當必須共用樓梯間時,在首層應采用耐火極限不低于2.00h的不燃燒體隔墻和乙級防火門將地下、半地下部分與地上部分的連通部位完全隔開

  • 建筑設計防火規范條文討論

    8.2.8.5條“與保護對象在5~40m的市政消火栓,可計入室外消火栓的數量?jì)取!毕鹚ūWo半徑可是150m呢,如果在150m范圍內的就不能算么?還要重新新建消火栓嗎?

  • 建筑設計防火規范及其解釋

    新版建筑設計防火規范及其解釋

  • 建筑設計防火規范條文的理解

    如何理解“占地面積大于1500平方米或總面積大于3000平方米的單、多層制鞋、制衣、玩具及電子類等類似生產的廠房“中的類似的意思?

  • 建筑設計防火規范,7.2.1、7.2.2

    規范的原文:7.2.1 高層建筑應至少沿一個長邊或周邊長度的1/4且不小于一個長邊長度的底邊連續布置消防車登高操作場地,該范圍內的裙房進深不應大于4m。 建筑高度不大于50m的建筑,連續布置消防車登高操作場地確有困難時,可間隔布置,但間隔距離不宜大于30m,且消防車登高操作場地的總長度仍應符合上述規定。7.2.2 消防車登高操作場地應符合下列規定:2 場地的長度和寬度分別不應小于15m和10m。對于建筑高度大于50m的建筑,場地的長度和寬度分別不應小于20m和10m。我有個疑惑,超過50米的建筑,消防登高操作場地到底是沿著長邊來呢,還是要根據20米來;還有7.2.2圖示上的右邊這個圖,既然是要連續布置,為什么能出現登高場地20m,又沒有連續布置呢?

  • 《建筑設計防火規范》圖解

    《建筑設計防火規范》圖解

    《建筑設計防火規范》圖解

  • 關于建筑設計防火規范中的問題

    在15年修改版的建筑設計防火規范圖示中的第5-14頁中注釋里有一條說:五層或五層以下的教學建筑、普通辦公建筑的敞開樓梯間可以不按上下層相連通的開口考慮,這條里說的是否是說五層以下的該建筑防火分區還是單層計算,不用每層疊加計算?

  • 《建筑設計防火規范》及圖示

    《建筑設計防火規范》 及圖示

  • 2018建筑設計防火規范修訂

    2018建筑設計防火規范修訂內容

點擊加載更多

建筑設計防火標準

建筑設計防火標準專題,為您提供建筑設計防火標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑設計防火標準 相關的專業交流討論,更多建筑設計防火標準相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防一級資質標準

2013消防規范大全

中文字幕一区二区人妻痴汉电车| 夜夜99夜夜| 欧美一级久久| www亚洲精品少妇裸乳一区二区| 色悠悠亚洲综合| 日韩精品一区二区三区四区视频| 99精品欧美一区| 不卡黄片| 日韩免费高清无码| 国产精品99久久久精品免费观看| 丁香午夜| 国产91小视频在线| 一区 二区 三区 日韩欧美| 波比在线| 91人妻人人澡人人爽人人精品| 欧美日韩国产在| 亚洲一区精品在线| 亚洲第一无码精品立川理惠| 亚洲成成品牛牛| 你懂的潢涩视频| 蜜桃视频入口| 香蕉视频色版在线观看| 尤物精品国产亚洲AV麻豆蜜臀| 女神内射中文字幕| 欧美簧片国产| 亚洲精品成人久久| 91精品国产91久久久久久三级| 欧美一区高清| 麻豆亚洲| 欧美色久| 隔壁老王国产在线精品| 欧美精品一色哟哟| 久久老司机影视站| 97精品国产97久久久久久免费 | 亚洲天堂久| 亚洲不卡| 黑人久久久| 沧源| 在线精品国精品国产尤物| 人人妻人人操人人爽男人的天堂| 精品一区二区在线播放|