狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 最新高層名用建筑防火規范

    最新高層名用建筑防火規范

  • 建筑防火規范第3.2.4的疑問

    3.2.4 下列二級耐火等級建筑的梁、柱可采用無防火保護的金屬結構,其中能受到甲、乙、丙類液體或可燃氣體火焰影響的部位,應采取外包敷不燃材料或其它防火隔熱保護措施:1 設置自動滅火系統的單層丙類廠房;2 丁、戊類廠房(倉庫)。如果是耐火等級為三級的廠房,金屬結構(鋼結構)需要做防火保護么?或者:耐火等級為三級的廠房,鋼結構的梁、柱等構件達到二級耐火等級的耐火極限要求,還需要做防火保護么?求相關規范條文!!!

  • 請教關于建筑防火規范的條文

    建筑防火規范中5.1.15 當歌舞廳、錄像廳、夜總會(huì )、放映廳、卡拉OK 廳(含具有卡拉OK 功能的餐廳)、游藝廳(含電子游藝廳)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、網吧等歌舞娛樂(lè )放映游藝場所必須布置在袋形走道的兩側或盡端時,最遠房間的疏散門至最近安全出口的距離不應大于9m。這條怎樣理解?

  • 最新建筑防火規范2014發布-2015實施

    最新建筑防火規范2014發布-2015實施

  • 建筑防火設計規范2006版(最新)

    建筑防火設計規范2006版(最新)

    UDC中華人民共和國國家標準 GBP GB50016—2006建筑設計防火規范Code of Design on Building Fire Protection and Prevention2006-07-12 發布 2006-12-01 實施中華人民共和國建設部國家質量監督檢驗檢疫總局聯合發布

  • 建筑防火規范50016-2014問題

    附錄A中“對于住宅建筑,設置在底部且高度不大于2.2米的自行車庫、儲藏間、敞開空間,室內外高差或建筑的地下或半地下室的頂板面高出室外設計地面的高度不大于1.5米的部分,可不計入建筑高度”,那就如果 建筑的地下或半地下室的頂板面高出

  • 18版本建筑防火規范圖示

    本圖示僅供學習

  • 新版的建筑防火規范何時正式實施啊?

    從2010年9月起,前前后后接到關于新版建筑防火規范宣講班的授課通知好幾次了,多說快實施了,直到今年了還是沒有正式的消息,大家知道確切的消息嗎?對考試不會(huì )有影響吧

  • 建筑防火規范5.3.8條的疑問

    5.3.8 公共建筑和通廊式非住宅類居住建筑中各房間疏散門的數量應經計算確定,且不應少于2 個,該房間相鄰2 個疏散門最近邊緣之間的水平距離不應小于5m。當符合下列條件之一時,可設置1個:1 房間位于2 個安全出口之間,且建筑面積小于等于120m2,疏散門的凈寬度不小于0.9m;2 除托兒所、幼兒園、老年人建筑外,房間位于走道盡端,且由房間內任一點到疏散門的直線距離小于等于15m、其疏散門的凈寬度不小于1.4m;3 歌舞娛樂(lè )放映游藝場所內建筑面積小于等于50m2 的房間。請問各位前輩什么是通廊式非住宅類居住建筑?非住宅類居住建筑應該是公寓宿舍,通廊式是什么意思?有什么特征?對于第2條房間位于走道盡端...可設一個門。有一個疑問,位于袋形走道上的房間如符合房間內任一點到疏散門的直線距離小于等于15m,是否也可以設一個門?畢竟走道盡端也有可能是在袋形走道上,盡端的房間都可以,袋形走道上的其他房間可以設一個門嗎?第3條是否只能適合歌舞娛樂(lè )放映游藝場所,想想娛樂(lè )場所一般人都比較多,人多都可以設一個門,如果建筑面積小

  • 高層建筑防火規范-2006

    現在高樓防火越來越重要了,相信對大家會(huì )有幫助。

  • 最新<建筑防火設計規范>

    請問各路大俠,有人知道廣州當地的<建筑防火設計規范>有什么特別的要求,或者最新的<建筑防火設計防火規范>是哪個版本的.

  • 最新建筑防火規范完美WORD更新版

    最新建筑防火規范完美WORD更新版

  • 最新高層建筑防火設計規范(2013)

    高層建筑消防設施的常見問題 (1)消防設施配備不符合規范要求。依據高層建筑防火設計規范,高層建筑在建設時,應設有較完善的消防設施,以便為火災預防和火災撲救、自救工作提供有利條件。但是,在工程竣工驗收或日常監督檢查中經常會(huì )發現,高屢建筑或多或少存在著消防設施欠缺、質量性能低劣和功能全等違規行為。有些建筑由于缺少對火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、事內消火栓等消防設施的經常性維修保養工作導致了部分消防設施長期處于故障或癱瘓狀態,不能正常使用。

  • 2014最新建筑防火規范審查專家部分課件

    2014最新建筑防火規范審查專家部分課件

    本帖最后由 qinhuijing 于 2015-6-17 18:02 編輯 防火規范審查組專家課件

  • (2014)最新高層建筑防火設計規范

    (1)消防設施配備不符合規范要求。 依據高層建筑防火設計規范,高層建筑在建設時,應設有較完善的消防設施,以便為火災預防和火災撲救、自救工作提供有利條件。但是,在工程竣工驗收或日常監 督檢查中經常會(huì )發現,高屢建筑或多或少存在著消防設施欠缺、質量性能低劣和功能全等違規行為。有些建筑由于缺少對火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、事 內消火栓等消防設施的經常性維修保養工作導致了部分消防設施長期處于故障或癱瘓狀態,不能正常使用。 (2)擅自降低消防技術標準, 將按規范要求應設置自動噴水滅火系統的高層建筑物擅自取消,有的取消了消防水池、消防水泵、屋頂水箱以及聯動控制裝置的設置,僅靠市政室內消火拴管網,更 有甚至靠生活用水管網供水,根本不考慮系統的可靠性,導致消防水源、工作壓力無保障。有的管道材質、管徑不符合要求。部分自動噴水滅火系統管道未按國家規 范要求采用熱鍍鋅鋼管。有的連接方式不規范,自動噴水系統未按規范要求采用絲接或構楷式機構連接,招標信息而是大量焊接,未對焊接處進行二次鍍鋅。更嚴重的是部分場所出現“假噴淋”現象,將噴頭置于吊頂而不與供水管網連接;有的受管道材質和施工質量影響,

  • 最新《建筑設計防火規范》分享。

    最新防火規范,需要的朋友來下。

  • 免費分享建筑防火規范50016-2014

    免費分享建筑防火規范50016-2014

  • 《建筑防火通用規范》新舊條文對比(1)

    《建筑防火通用規范》GB55037-2022新舊條文最全對比(1)——建筑部分(第1章~第7章)

點擊加載更多

建筑防火規范最新

建筑防火規范最新專題,為您提供建筑防火規范最新相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑防火規范最新 相關的專業交流討論,更多建筑防火規范最新相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防軟管卷盤長度

醫院消防疏散演練總結

加勒比这里只有精品| 欧美色aⅴ欧美综合色| 国产精品视频一区二区不卡| 亚洲少妇日本韩国| 丁香七月啪| 一本日本道久| 日日摸日日碰夜夜爽无| 国产精品超师男同志| 亚洲 天堂 一区 二区三区| 阳山县| 久一区久久久密桃| 无码不卡日韩| 日本av网站| 日韩黄片可以看| 国产日韩日韩欧美| 亚洲色区视频一区| 欧美男女上下视频动态| 日韩黄黄片| 久久精品国产99国产毛片| 久久 免费不卡| 狼友精品| 国产青草视频在线观看| 国产精品99久久久久久久vr| 亚洲 日韩欧美精品| 九色精品| 伊人久久大香线蕉| 人妻XX00| 欧美一区综合| 国产美女一级特黄大片| 欧美成人精品第一区二区三区| 最新av| 少妇高潮惨叫久久麻豆传| 国产欧美日韩精品涩| 欧美黄色动态视频| 巫山县| 色婷婷国产精品综合在线观看| 涩爱亚洲色欲AV无码成人区| 四虎精品视频| www色ww亚洲| 99R国产| 色婷婷亚洲|