問題一:假如一個建筑物負荷等級為2級,雙電源供電,那它的應急及疏散照明電源引自哪里(帶蓄電池作備用電源)?問題二:不選用帶蓄電池作備用電源的應急燈具,那么它如何控制?用開關嗎?
收到一個小辦公樓的審圖意見,說走道和樓梯應按《火規》10.2.8要求設置標志。找了找手頭的規范,《高規》9.2.3明確表示:除二類居住建筑外,高層建筑的疏散走道和安全出口應設燈光疏散指示標志。其他的規范都說的很模糊,大都說的應設疏散照明,本人對此疏散照明的理解并非是燈光疏散指示標志。《火規》10.2.8對燈光疏散指示標志(不是疏散照明)有了明確的規定:醫院的病房樓、影劇院、體育館、多功能禮堂。其疏散走道和疏散門,均宜設置燈光疏散指示標志。規范中只規定了這些重要建筑的部位,并且用的是“宜”。對于除此之外的公建是否能找出一定要設燈光疏散指示標志的依據呢?懇請大家對各此發表自己的看法。
GB 51309 -2018《消防應急照明和疏散指示系統技術標準》3.2.11 人員密集場所的疏散出口、安全出口附近應增設多信息復合標志燈具。 條文說明:為了有效保障人員密集場所人員的安全疏散,應在人員密集場所的疏散出口、安全出口附近增設多信息復合標志燈,以使位于人員密集場所的人員能夠快速識別疏散出口、安全出口的方位,同時了解自己所處的樓層。
建筑設計防火規范 GB 50016--2006消防應急照明和消防疏散指示標志11.3.1 除住宅外的民用建筑、廠房和丙類倉庫的下列部位,應設置消防應急照明燈具: 1 封閉樓梯間、防煙樓梯間及其前室、消防電梯間的前室或合用前室;2 消防控制室、消防水泵房、自備發電機房、配電室、防煙與排煙機房以及發生火災時仍需正常工作的其它房間;3 觀眾廳,建筑面積超過400m2 的展覽廳、營業廳、多功能廳、餐廳,建筑面積超過200m2的演播室;4 建筑面積超過300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活動房間;5 公共建筑中的疏散走道。請問第5點中的"公共建筑中的疏散走道" 指不管建筑大小,只要是公共建筑都設置嗎?
JGJ/T 119-98中3.1.7-10作了解釋懕照明?疏散照明,安全照明,備用照明而5.1.37中說 疏散標志燈 :燈罩上有疏散標志的應急照明燈具,包括出口標志燈或指向標志燈就是說,疏散指示燈也屬于應急照明,是不是算疏散照明?一份設計中,我做了應急照明燈具的設計,選用了帶疏散方向標記的燈具,是不是不用再設疏散指示燈了?(我們這里審圖中心說:2者不是同一個概念,設了應急照明,同時還要做疏散指示燈的;2者都不可少)
發光疏散指示標志是什么,誰有這個規范電子版的廣東省標準DBJ/T15-42-2005 《消防安全疏散標志設計、施工及驗收規范》 發光疏散指示標志的安裝距離是多少
無火災報警的建筑,燈具安裝高度2.3M以上。疏散標志、指示燈帶蓄電池不要讓偶去看精華哦!那里的情況你是知道的
請問各位大神,6層的住宅樓,需要設計應急照明和疏散指示燈嗎?如果不需要,是根據哪個設計規范呢?在網上找了很久也沒找到,希望知道的,告訴下規范號,謝謝了!!
<高規>中9.2.1條中的應急照明是否包括疏散指示標志燈? 我認為應該包括的,但不知9.2.3條又是什么意思?
有個多層的工程,二層以上是那種室外走廊的,問走廊是否需要設置應急照明燈和疏散指示標志燈
應急燈和疏散指示燈放在同一回路,那他們是都配三根線,火線,零線和充電線嗎,(應急燈和指示燈都不參與平時照明,一旦停電,就亮)請問這樣對馬?另外想請教下,是不是普通照明和應急照明一定不能放在同一個回路,有沒特例情況,謝謝[ 本帖最后由 ok30402071 于 2009-2-6 20:57 編輯 ]
應急燈和疏散指示燈的功率好像選擇比較多?比如應急燈有:2X2W2X3W,2X5W....2X35W的疏散指示燈有:1W,2W...15W,25W的這個功率是根據什么選擇的?亮度?照度?應急燈有0.5lux的照度要求,是怎么計算出來的?設計中如何保證?
還有畫一些大的場所的照明平面圖 如何找感覺入手,我感覺我畫圖的時候都是隨意畫的 一點計劃性都沒[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-4-9 23:27 編輯 ]
現在新的防火規范上規定應急疏散指示燈(非出口燈)必須安裝在離地1.0m以下的墻面上.現在的問題時,如果墻面安裝困難(比如商場中很多都是玻璃隔墻,甚至沒有),那么我想只有安裝在地面上了。但安裝在地面上畢竟有很多問題,如機械強度、施工難易、美觀效果、甲方意見等。現在廠家生產的地埋型應急疏散指示燈的質量究竟可靠不可靠?不知諸位大蝦遇上此問題是怎么想的?
在設計地下車庫,疏散指示標志設置的高度為多少,有人知道規范上有規定嗎,還有,疏散出口標志是設置在樓梯進口還是車輛進出口?希望大家給予建議。謝謝!
配電箱里各個模塊分別是什么啊?MSC-8H8DM又是什么?已經有市電和智能電池主站兩路供電了,為什么下面還有充電線?
應急照明 與疏散指示系統
一個展覽中心,地面上設置燈光型消防應急疏散指示地燈,間距是多少啊?我查了一下網上,有人說是3米,這個有規范依據嗎?請高人指點,謝謝了!
像中間那個F1樓層指示燈有一進一出兩個線,這種線盒應該怎么留呢。是樓層指示燈頂上設一個分線盒,單獨下來一根線管到樓層指示燈,還是從樓層指示燈接線盒處分線,再上去一根線管到火災禁入的指示燈處呢? img 小部件
應急疏散指示標志