狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 建筑設計防火規范 word版

    建筑設計防火規范

  • 關于建筑設計防火規范的問題,,,

    如何理解《建筑設計防火規范》6.4.11......除甲乙類生產車間外,人數不超過60人且沒樘門的平均疏散人數不超過30人的房間,其疏散門的開啟方向不限

  • 建筑設計防火規范------電氣

    國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 電氣 第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電第10.1.1條 建筑物、儲罐、堆場的消防用電設備,其電源應符合下列要求:一、建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電;{TodayHot}二、下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電:1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠、倉庫;2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區;3.超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑。三、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,應設自備發電設備;{HotTag}四、除一、二款外的民用建筑物、儲罐(區)和露天堆場

  • 建筑設計防火規范 西安班課件

    這是《建筑設計防火規范》GB50016-2014 西安培訓班課件,免費共享給大家!

  • 急!!關于建筑設計防火規范 第8.6.3條

    第8.6.3條 設置常高壓給水系統的建筑物,如能保證最不利點消火栓和自動噴水滅火設備等的水量和水壓時,可不設消防水箱。哪 只有地下室一層的噴淋系統要設地下水池和水泵嗎?用市政供水可以嗎?

  • 村鎮建筑設計防火規范 GBJ39-90

    村鎮建筑設計防火規范 GBJ39-90

  • 建筑設計防火規范 防排煙怎樣理解?

    9.1.3 下列場所應設置排煙設施:1 丙類廠房中建筑面積大于300m2 的地上房間;人員、可燃物較多的丙類廠房或高度大于32.0m的高層廠房中長度大于20.0m 的內走道;任一層建筑面積大于5000m2 的丁類廠房;2 占地面積大于1000m2 的丙類倉庫;3 公共建筑中經常有人停留或可燃物較多,且建筑面積大于300m2 的地上房間;長度大于20.0m的內走道;4 中庭;5 設置在一、二、三層且房間建筑面積大于200m2 或設置在四層及四層以上或地下、半地下的歌舞娛樂(lè )放映游藝場所;6 總建筑面積大于200m2或一個房間建筑面積大于50m2且經常有人停留或可燃物較多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;7 其它建筑中地上長度大于40m 的疏散走道。 紅字部分有些疑問,長度大于20m的內走

  • 05SJ811 《建筑設計防火規范》圖示

    前面看了有人發這個,滿高興進去下,結果什么都沒有.

  • 求GB50016 2010建筑設計防火規范

    求GB50016 2010(建筑設計防火規范)

  • 建筑設計防火規范 GB 50016-2006

    論文簡介:建筑設計防火規范 GB 50016-2006 投稿網友:hqh766505180 上傳時間: 2013-03-14

  • 03.GB50016-2014 建筑設計防火規范

    03.GB50016-2014 建筑設計防火規范下載地址

  • 大型商業建筑設計防火規范

    論文簡介:大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范 投稿網友:coolmoon100 上傳時間: 2013-11-02

  • 求助各位大神?建筑設計防火規范。

    求助各位大神?建筑設計防火規范。

    7.4.3 1.地下室、半地下室的樓梯間,在首層應采用耐火極限不低于2.00h的不燃燒體隔墻與其它部位隔開并直通室外,當必須在隔墻上開門時,應采用乙級防火門。2.地下室、半地下室與地上層不應共用樓梯間,當必須共用樓梯間時,在首層應采用耐火極限不低于2.00h的不燃燒體隔墻和乙級防火門將地下、半地下部分與地上部分的連通部位完全隔開

  • 建筑設計防火規范條文的理解

    如何理解“占地面積大于1500平方米或總面積大于3000平方米的單、多層制鞋、制衣、玩具及電子類等類似生產的廠房“中的類似的意思?

  • 建筑設計防火規范條文討論

    8.2.8.5條“與保護對象在5~40m的市政消火栓,可計入室外消火栓的數量?jì)取!毕鹚ūWo半徑可是150m呢,如果在150m范圍內的就不能算么?還要重新新建消火栓嗎?

  • 建筑設計防火規范及其解釋

    新版建筑設計防火規范及其解釋

  • 建筑設計防火規范GB50016-2006.

    論文簡介:建筑設計防火規范GB50016-2006.pdf 投稿網友:jie385753737 上傳時間: 2013-06-14

點擊加載更多

建筑設計防火規范 2013

建筑設計防火規范 2013專題,為您提供建筑設計防火規范 2013相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑設計防火規范 2013 相關的專業交流討論,更多建筑設計防火規范 2013相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

如何使用消防器材

消防安全標志燈

综合另类无码二区| 日韩人妻一区二区三区蜜桃视频| julia无码一区二区三区| 亚洲综合视频精品| 99久久婷婷国产精品综合| 激情久久| 日韩高清av| 美国AⅤ天堂| 性欧美激情久久久| 冕宁县| 被蹂躏的新婚少妇| 天天久久综合| 日韩欧美一区2区| 日日狠狠久久偷偷色综合96蜜桃| 亚洲日韩男人干女人| 欧美BBW一区二区三区| 狠狠躁天天躁无码中文字幕| 高潮喷水在线| 亚洲中文日韩欧美综合板| 97秋霞| 丁香六月成人| 午夜视频久久久| 国产另类久久久图片| 在厨房拨开内裤进入毛片| 罗江县| 青青草久久综合| 成人区人妻精品一区二区不卡| 四虎影| 亚洲视频无码不卡| 超碰伊人千| 精品国产乱码久久久久久小说 | 精品欧美一区二区三区精品久久 | 久久aⅴ国产欧美74aaa| 武宁县| 亚洲国产综合无码| 久久久久久久精| 亚洲色图日韩精品| 涩涩蜜桃视频www网站| 亚洲 欧美 日韩 综合 国产 | 人妻内射无码| 欧美图片一区二区三区|