狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教關于消防噴淋安裝問題

    求救各位專家,我是一名消防水安裝工人,這幾天安裝一個酒店的消防噴淋,因為是高檔裝飾,業主要求外漏噴淋頭均要按照裝飾吊頂成行成線且對稱排列,所以有好多噴淋要移位,增加了不少的彎頭及人工量。是否有一種經得起試壓的軟管可以代替啊!這樣就不怕左右移位了!

  • 消防固定水管的安裝標準

    如果有需要可以到這里下載:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/35383.shtml?uid=114897

  • 消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。

  • 消防噴淋系統氣壓測試合格標準

    我是甲方,因車間設備已正常生產,噴淋系統無法進行水壓試驗,故要求施工方進行氣壓試驗,目前結果是打0.75mpa保12H降0.25mpa左右,施工方一直說此為合格,其他無方法,請問消防氣壓試驗是否有相關標準,打多少公斤保多少小時降多少算合格呢?

  • 消防栓與噴淋頭安裝規范

    本文是基于工程實例,并結合工程創(chuàng )優做法,總結了消火栓與噴淋頭安裝中的基本要求和

  • 消防噴淋系統安裝通病及相關規定

    噴淋系統有消防泵房、樓梯間、電梯前室、地下室、屋頂等重點檢查部位以及末端試水裝置;管道支架、吊架、防晃支架設置等質量關注點質量關注點,那么常見的質量通病有哪些呢?以及我們該如何防治?

  • 消防巡檢柜選擇的標準及安裝要求

    消防巡檢柜是電器的組合并不是單個的電器元件所以我們可以理解為一個電器操控成套。消防巡檢柜必須安裝在干燥、潔凈、散熱條件良好的室內。消防巡檢柜的安裝必須由專業電氣人員進行。消防巡檢柜必須嚴格按照電氣圖紙盒相關建筑布線圖要求安裝、配線。鋪設。由消防巡檢柜連接到消防水泵配電柜的接線應做好色標,必須保證和消防水泵配電柜的相序一致。消防巡檢柜和消防泵配電柜之間的互鎖、啟動信號線,在連接時必須保證接線正確無誤。所以電控柜和水泵電機的外殼必須接地。檢查消防巡檢柜和消防配電柜之間的接線、保證接線正確、緊固,檢查水泵電機的對地絕緣。消防巡檢柜消防巡檢柜選擇的標準及安裝要求在選擇消防巡檢柜需要注意幾點事項:1、質量要有保證。質量保證這是毋庸置疑的,不管是什么產品,質量就是本質,質量都不過關,后期保養又有何用。2、證書要齊全。正規的消防單位通常都會(huì )有工程報驗必需提供的資料:公安部消防產品合格評定中心的批文、國家消防電子產品質量監督檢驗中心的檢測報告、3C證書。如果沒有證書,則質量無保障,有極大的安全隱患,該

  • 消防工程安裝通用工藝標準

    消防工程安裝通用工藝標準

    消防工程安裝通用工藝標準 1 適用范圍本工藝本標準適用于工業與民用建筑消防設備安裝工程 2 施工準備 2.1材料及設備要求 2.1.1各類火災探測器的材質、規格、型號應符合設計文件的規定,表面光滑,平整、不得變形、斷裂。 2.1.2設備的表面處理和鍍層應均勻、完整、表面光潔,無脫落,氣泡等缺陷,有出廠合格證。 2.1.3各類探測器、纜線、管材、聯動裝置等設備,均在進場時由生產廠商提供鑒定單位對其各項功能檢測的檢測報告。 2.2主要機具管/鎖鉗、斜嘴鉗、電鉆、鉆頭、通電測試儀、鋼鋸、偏嘴鉗、螺絲刀(偏頭、十字花)、板巖鋸、通條、剪絲鉗、多用刀、繩子、拉繩、沖擊工具、電纜夾、布線支架等。 2.3作業條件 2.3.1管線、導線、預埋盒(盒口全部修好)全部完成。 2.3.2導線間絕緣電阻經搖測符合國家規范要求,并編號完畢。 3 操作工藝 3.1工藝流程

  • NFPA-13 噴淋系統安裝標準(中文)

    NFPA-13 噴淋系統安裝標準(中文第一章至第五章)

  • 關于消防上下噴淋的問題

    關于消防上下噴淋的問題

    如圖所示,該區域為上下噴淋,那么噴淋頭數量應該如何計算?是按圖中所示噴頭個數,還是圖中所示噴頭個數乘以2?

  • 為什么要安裝消防物聯網?

    ——消防物聯網,安全好保障 —摘要: 隨著經濟的發展,城市內各類建筑迅速建設,所有消防安全設施的建設是必不可少,不管是哪個部門都對消防特別關注,所以為了對消防安全提供更好的安全保障,許多地方都運用了一款系統-消防物聯網。那么,消防物聯網是什么呢?為什么要安裝呢?請看下面介紹:消防物聯網是一

  • 消防噴淋系統安裝易出現的25種通病!

    消防噴淋系統安裝易出現的25種通病!

    噴淋系統有消防泵房、樓梯間、電梯前室、地下室、屋頂等重點檢查部位以及末端試水裝置;管道支架、吊架、防晃支架設置等質量關注點質量關注點,那么常見的質量通病有哪些呢?以及我們該如何防治? 通病1: 自動噴水滅火系統噴灑水管的水流指示器安裝位置不符合要求,與管道轉彎處和閥門的距離達不到要求 產生原因及后果:達不到使用功能要求或造成誤報。 防治措施及相關規定:水流指示器應安裝在距地面高度1.8m以上。水流指示器安裝應距彎頭處至少15cm和距閥門處至少60cm。管道開孔要用專用工具,確保開孔在管道中心垂直線上,并將管膛清掃干凈。 通病2: 自動噴水滅火系統信號閥安裝在水流指示器的后邊,并相互直接連接 產生原因及后果:信號閥不靈敏,甚至不能顯示管中水流動的情況,且將其傳送給消防系統指揮中心。 防治措施及相關規定:信號閥應安裝在水流指示

點擊加載更多

消防噴淋安裝標準

消防噴淋安裝標準專題,為您提供消防噴淋安裝標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防噴淋安裝標準 相關的專業交流討論,更多消防噴淋安裝標準相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

建設工程消防驗收的意見書

消防噴淋器

乱码久久久| 无码区国产区在线播放| 日韩中文字幕国产| 海安县| 欧美激情国产| 日本韩国一区二区精品久久久久久| 秋霞在线视频| 国产精品美女久久久| 国产成人精品亚洲日本语言| 久久不卡人妻视频| 久久AV免费| 久久99精品久久久久久水果派| 尹人网| 日韩欧美三区中文字幕日韩| 欧美色综合二区| 久久天堂网| 欧美精品大陆| 欧美一乱一性一交一视频| 另类亚洲欧美精品久久| 亚洲国产精品成人一区二区在线| 精品久久久久久久一区二区伦理| 日韩精品一二三| japanese老熟妇乱子伦视频| 欧美日韩不卡视频| 欧美激情综合久久| 色av吧| 久久久久久久久99精品| 久久精品夜夜嗨| 亚洲日韩黄色网站| 天堂网2020| 久久久久国产精品一区| 尉犁县| 成人 无码 日韩精品| 欧美亚洲日韩一区| 91tehui.com| 亚洲888| freehd18xxxx人妻| 国产精品久久久久久久久免费樱桃 | 男女男精品网站| 精品久久久久久中文字幕人妻最新 | 日韩一及一区黄片|