狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 高層建筑給排水防火規范

    高層建筑給排水防火規范,奉獻給大家希望大家下載,這個版本不錯的!

  • 高層建筑防火規范-2006

    現在高樓防火越來越重要了,相信對大家會(huì )有幫助。

  • 高層建筑的防火設計規范

    高層建筑的防火設計規范

    高層民用建筑設計防火規范 第一章 總則 1.0.1 為了防止和減少高層民用建筑(以下簡稱高層建筑)火災的危害,保護人身和財產的安全,制定本規范。 1.0.2 高層建筑的防火設計,必須遵循“預防為主,防消結合”的消防工作方針,針對高層建筑發生火災的特點,立足自防自救,采用可靠的防火措施,做到安全適用、技術先進、經濟合理。 1.0.3 本規范適用于下列新建、擴建和改建的高層建筑及其裙房: 1.0.3.1 十層及十層以上的居住建筑(包括首層設置商業服務網點的住宅); 1.0.3.2 建筑高度超過24m的公共建筑。 1.0.4 本規范不適用于單層主體建筑高度超過24m的體育館、會(huì )堂、劇院等公共建筑以及高層建筑中的人民防空地下室。 1.0.5 當高層建筑的建筑高度超過250m時,建筑設計采取的特殊的防火措施,應提交國家消防主管部門組織專題研究、論證。 1.0.6 高層

  • 高層建筑設計防火規范圖示

    高層建筑設計防火規范圖示

  • 手繪版圖解 高層建筑設計防火規范

    高層建筑防火圖示,有圖集版和手繪版,手繪版本形象生動,加深記憶順便再補充05SJ807 民用建筑工程設計常見問題分析及圖示-建筑專業.pdf06SJ812(GJBT-930)高層民用建筑設計防火規范圖示.pdf05SJ811建筑設計防火規范圖示.pdf

  • 高層建筑防火排煙設計規范

    第一節 一般規定 1.1 高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 1.2 高層建筑的排煙設施應分為機械排煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 1.3 一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設排煙設施: (1)長度超過20m的內走道。 (2)面積超過100m2,且經常有人停留或可燃物較多的房間。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室。 1.4 通風、空氣調節系統應采取防火、防煙措施。 1.5 機械加壓送風和機械排煙的風速,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,不應大于20m / s。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,不應大于15m / s。 (3)送風口的風速不應大于7m / s;排煙口的風速不應大于10m / s。 第二節 自然排煙

  • 高層建筑防火排煙設計規范的一些見解

    自然排煙2.1 除建筑高度超過50m的一類公共建筑和建筑高度超過100m的居住建筑外,靠外墻的防煙樓梯間及其前室、消防電梯間前室和合用前室,宜采用自然排煙方式。2.2 采用自然排煙的開窗面積應符合下列規定:(1) 防煙樓梯間閃室、消防電梯間前室可開啟外窗面積不應小于2.00m2,合用前室不應小于3.00m2(2)靠外墻的防煙樓梯間每五層內可開啟外窗總面積之和不應小于2.00m2 (3)長度不超過60m的內走道可開啟外窗面積不應小于走道面積的2% (4)需要排煙的房間可開啟外窗面積不應小于該房間面積的2%。 (5)凈空高度小于12m的中庭可開啟的天窗或高側窗的面積不應小于該中庭地面積的5%。 2.3 防煙樓梯間前室或合用前室,利用敞開的陽臺、凹廊或前室內有不同朝向的可開啟外窗自然排煙時,該樓梯間可不設防煙措施。 2.4 排煙窗宜設置在上方,并應有方便開啟的裝置。以上均為本人轉載,了解更多信息,歡迎關注暖通空調公眾號:HAVC01

  • 高層建筑防火排煙設計規范的一些總結

    一般規定 1.1 高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。以上內容均為本人轉載精心研究,專業為上,歡迎大家關注

  • 高層建筑防火排煙設計規范是什么?

     高層建筑防火排煙設計規范如下:       1高層建筑內應采用防火墻等劃分防火分區,每個防火分區允許最大建筑面積,不應超過5.1.1的規定。       2高層建筑內的商業營業廳、展覽廳等,當設有火災自動報警系統和自動滅火系統,且采用不燃燒或難燃燒材料裝修時,地上部分防火分區的允許最大建筑面積為4000㎡;地下部分防火分區的允許最大建筑面積為2000㎡。       3當高層建筑與其裙房之間設有防火墻等防火分隔設施時,其裙房的防火分區允許最大建筑面積不應大于2500㎡,當設有自動噴水滅火

  • 高層建筑防火規范--重慶建委(公安局)

    高層建筑防火規范--重慶建委(公安局)

  • 求助關于高層建筑防規范的問題

    最近疑惑一個問題,高層,假設查規范消火栓用水量為40L/S,每根豎管的最小流量為15L/S,正常住宅每個單元應設幾個立管?是同時2個消火栓到達同一位置,還是三個呢?什么依據,謝謝。

  • 高層建筑防火排煙的分類

    1.自然排煙 自然排煙是利用風壓和熱壓作動力的排煙方式。 2.機械防煙 機械防煙是采取機械加壓送風方式,以風機所產生的氣體流動和壓力差控制煙氣的流動方向的防煙技術。 防煙樓梯間及其前室、消防電梯前室和兩者合用前室,應設置機械防煙設施。若防煙樓梯間前室或合用前室有散開的陽臺、凹廊或前室內有不同朝向的可開啟外窗,能自然排煙時,該樓梯間可不設防煙設施。避難層為全封閉式避難層時,應設加壓送風設施。 樓梯間每隔2~3層設置一個送風口;前室應每層設一個送風口。加壓送風口應采用自垂式百葉風口或常開百葉風口;當采用常開百葉風口時,應在加壓風機的壓出管上設置止回閥。當設計為常閉型時,發生火災只開啟著火層的風口。風口應設手動和自動開啟裝置,并與加壓送風機的啟動裝置連鎖。 3.機械排煙 采取機械排風方式,以風機所產生的氣體流動和壓力差,利用排煙管道將煙氣排出或稀釋煙氣的濃度。

  • 防火設計與高層建筑論文

    防火設計與高層建筑論文 論文欄目:高層建筑論文 1對建筑美感的片面追求防火設計屬于高層建筑中不常見、不易受到關注和重視的隱性設計。而高層建筑的外部和內部整體設計卻往往是施工設計單位和施工授權單位所關注和可以追求的,部分施工和設計單位甚至為了追求整體效果而隨意更改消防防火設計,嚴重影響建筑本身的防火性能。2當前現代城市高層建筑防火設計的對策(1)明確火災指示標識首先,要將建筑物中的安裝事故照明和疏散指示標識安裝在封閉的樓梯間、防煙樓梯間及其前室、消防控制室以及餐廳、觀眾廳、多功能廳等人員密集的場所,以便于火災發生后的逃生。在安裝要求上,也有明確的規定。首先,安裝在疏散走道、疏散門、太平門和居住建筑內長度超過20m的內走道的墻面上頂棚上、門頂部、轉角處;其次,安裝高度距本樓層地面1.5~1.8m處;第三,安裝在非燃燒材料或難燃

  • 關于《建筑 計防火規范》GB50016-2006

    關于《建筑 計防火規范》GB50016-2006中表8.4.1中的 V 是整棟建筑的體積嗎?如:一樓共七層,每層2500平方米,5-6層做酒店,同時5-6層做消防(噴淋和消火栓)。5-6層消火栓的水量如何考慮??

  • 高層建筑的 PUSHOVER 分析

    MIDAS/Gen采用的是ATC-40(1996)和FEMA-273(1997)中提供的能力譜法(Capacity Spectrum Method, CSM)對結構進行大震作用下的靜力彈塑性分析(Pushover分析),進而評價該結構的抗震性能。水平推覆力分布形式可采用模態分布、靜力荷載工況(用戶自定義)、常量加速度分布三種形式,通過Pushover法建立結構的能力譜,同時把規范規定的反應譜變換為結構大震作用下的需求譜,找出結構性能點。 在大震作用下,根據性能點時的結構變形,對以下兩個方面進行評價: a)層間位移角:是否滿足抗震規范規定的彈塑性層間位移角限值; b)結構變形:由結構塑性鉸的分布,判定結構薄弱位置。根據塑性鉸所處的狀態,檢驗結構構件是否滿足大震作用下的抗震性能水準

  • 高層建筑混凝土設計規范

    剛找到的,拿出來大家共享

  • 高層建筑PVC管的防火選型問題

    高層建筑樓梯間內明敷設PVC管走弱電線路(三表遠傳系統,非消防),請問PVC管的選型需要阻燃或者難燃嗎?請給出規范依據,謝謝!

  • 請教:關于高層建筑的防火排煙

    假設一建筑物22層,地下一層;前室跟防煙樓梯間都要加壓送風防煙問題1:豎井地上地下共用的話是不是要采取雙速風機,如果著火層在地上那么風口就開上中下(如果是第一層呢,開123么);如果著火層在地下就只開地下一層的風口,這樣對么問題2:防煙樓梯間跟前室的漏風面積:防煙樓梯間是包括樓梯間到前室,前室到走道所有的漏風面積么(串并聯我知道)?前室是指前室到走道跟消防電梯的漏風面積之和么?問題3:地上跟地下的風量計算:兩部分的風量是分開計算的么?地下一層前室跟防煙樓梯間需要用風速法跟壓差法進行計算么?如果要的話,算出來跟規范都差很大;地上部分:前室風量(壓差法) 3721.5*(0.04+0.06)*21*25開根號=37215;風速法:3*3.2*1.0*(1+0.1)*3600/1.0=38016; 樓梯間風量(壓差法)3721.5*0.04*21*50開根號=21882 風速法:3*3.2*1.0*(1+0.1)*3600/1.0=38016; 地下部分:

  • 高層建筑箱形與筏形基礎技術規范 2011

    搜索論壇里面沒有,我就將我所收藏的99版和2011版都傳上來,供大家參考和學習。

點擊加載更多

高層建筑 防火規范

高層建筑 防火規范專題,為您提供高層建筑 防火規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層建筑 防火規范 相關的專業交流討論,更多高層建筑 防火規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

亚洲一区二区综合| 欧美日韩亚洲天堂网| 九九九九九九九伊人| 公务员艳妇熟女乱| 欧美二成77| 91干| 四虎家庭影院| 亚洲天堂三区| 人妻[21p]大胆| 九九九免费视频| 陆丰市| 被窝AV| 亚洲综合激情| 性色的免费视频在线观看| 黄频免费在线观看视频| www婷婷av久久久影片| 年轻的丝袜老师2| 人妖玩人妖ⅹ| 一区日本在线| 久久99精品久久久久久国产越南| 97伦伦午夜电影理伦片| 日韩一区二区精品日韩波多野结衣| 欧美色大香蕉| 色呦呦在线| 亚洲精品无码av毛片| 中文字幕Aⅴ人妻一区二区 | 天天摸天天做天天爽天天弄| 国产奶头好大揉着好爽的视频| 九九综合色| 无码一品成人| 在线香蕉| 国产精品99久久久精品免费观看| 国产日韩精品一区二区三区在线 | 国产自拍在线| 日本一区精品观看| 涩爱AV网| 91女人18毛片水多的意思| 九九热这里只有精品6| 日韩一本久道在线观看| 久久综合亚洲色HEZYO国产| 国产精品久久久久久久毛片|