請教下地下室防火分區的面積最大是多少,我查了規范是500㎡設有自噴系統的滅火系統可以增加1倍,但是設計院出的通知是地下室4000㎡分一個防火分區,所以迷惑的很求大神幫忙解釋下
《高層建筑混凝土結構技術規程》JGJ 3-2010第12.1.1 高層建筑宜設地下室。高層建筑對水平荷載有更大的敏感性,相較于一般多層建筑高層建筑需要更好的嵌固性能,其受力性、穩定性、功能性,都要求高層建筑的基礎部分應有較大的埋置深度,結合這一部分埋置深度做成地下室更符合經濟性能的要求。 《建筑地基基礎設計規范》GB 50007-2011: 5.1.2 在滿足地基穩定和變形要求的前提下,當上層地基的承載力大于下層土時,宜利用上層土作持力層。除巖石地基外,基礎埋深不宜小于0.5m。
不好意思,由于不了解這個問題的版塊,就先發在這里來請教大家,我有一個項目為一類高層地下室做餐飲,建規指定地下室設有噴淋系統時防火分區最大可以1000㎡,可是我的項目原始竣工圖紙劃分的防火分區最大部分達到了1850㎡,請問這是何故?是確實可以達到這么大還是物業在驗收過后改了格局?圖紙上在1850㎡的防火分區中段做了一段長30米的防火卷簾做分割,但是建規也指定防火卷簾的寬度不能超過防火分區公共邊長的1/3,然而此處防火卷簾是作為整條邊的防火分割,這里又是一個疑點,如果防火卷簾這樣設置因個別原因(未知)符合要求,那么這1850㎡的防火分區就被分成兩個防火分區,這樣就可以說的過去;如果此處防火卷簾確實違規,那么這1850㎡的防火分區就存在問題了。請前輩為我解惑,多謝!
本帖最后由 夜舞天 于 2016-8-25 11:37 編輯 我有一個項目為一類高層地下室做餐飲,建規指定地下室設有噴淋系統時防火分區最大可以1000㎡,可是我的項目原始竣工圖紙劃分的防火分區最大部分達到了1850㎡,請問這是何故?是確實
《高規〉7.6.3 高層建筑中經常有人停留的地下室房間要設自噴。那么我想問的是,僅在走道設置噴頭呢,還是在各個設備房中設置自噴?謝謝!
高層建筑帶多層地下室并帶裙房,有一車道僅地下二層及地下一層有,問此車道是否應與地下室基礎脫開,也就是說設置沉降縫,那本規范上有此條規定.
一高層建筑的地下室,4.5米高,地下水位設計取了4.2米高(室內外高差0.3)。其底板強度配筋時,地下水壓作恒載輸入。但有人說還要乘以1.2,理由是GB50009-2001(2006年版)第3.1.1條的條文說明。若乘了1.2,則表明地下水位設計比±0.00還高了。這對嗎?
有問題請教高手:現在做個項目:17層住宅,帶一層地下室,一、二層為商場,為框架結構;三層~17層為住宅,為剪力墻結構。在商場頂(即二層頂為轉換梁)。地下室頂板采用無梁空心樓蓋。問題是:這個項目是配合兄弟設計院設計的,主體計算已經采用PKPM整體計算好了。我們只是負責地下室頂板的無梁空心樓蓋,這采用STRAT建模計算。因為只是建立STRAT一層模型而已,沒有考慮上部結構的影響,這頂板的計算肯定和全模型17層PKPM考慮17層的受力是大不一樣的。該怎么處理?難道為了這一層地下室頂板,要用STRAT建完全部17層的模型吧?謝謝大家指教
高層建筑地下室面積大,層數多為1-3層,除大部分作地下車庫處,常設置部分設備用房,如高低配電室,水池,下工事,則地下層還應設有有防進出風口部分(濾毒室、進風機房、密閉通道,消毒通道,擴散室、活門室等),因此,地下室集中了水電,通風空調大部分管線,特別是通風排煙管道,尺寸大,系統多,在工程設計中,有必要把平時通風管道兼作火災時該區的排風排煙管,以減少地下室上部空間占用及風管用量,而排風排煙機合理組合及控制,對于火災時排風排煙系統可靠地轉換為排煙系統就顯得很重要。1系統的劃分通風排煙系統劃分應結合建筑防火分區來考慮,做到既有利于通風系統兼作排煙系統,又不會(huì )出現排煙風管跨越防火分區現象。根據文獻1,地下室在設有自動噴淋滅火設施時,防火分區面積為1000m2,可分成2個防煙分區,排煙量按60m3/(h?m2)計算,該防火分區排煙量為6000m3/h,而平時通風量按換氣次數8h-1計算,層高(凈高)按3.9m計,能風量為1000×3.9×8=31200m3/h。可見,平時通風量與火災時排煙量相差約一半,而平時通風管主干管風速一般設計在8-10m/s,火災時排煙風管風
請教各位:一半地下室上有兩棟棟多層框架結構(地下室以上上各四層框架),這樣的結構如何設計?需要按多塔結構設計嗎?如果不需要按多塔,那設計要注意什么?
高層建筑地下室人防及通風設計.
本人在做一個地下一層,地上18層的高層建筑,其中2~3層為商業用房,3~18層為住宅。建筑三層平面詳附件。(1)建模計算時,如何考慮地下室頂板是否可以作為上部結構的嵌固端?(2)在考慮地下室頂板是否可以作為上部結構的嵌固端的時候,地下室外墻在建模計算的時候可以輸入參與計算嗎?
論文簡介: 一般高層建筑都設有地下室,為了滿足使用要求,地下室往往是多層的。在進行杭震設計時會(huì )遇到以下f句題:」J在計算簡圖中如何確定各類結構體系的嵌固部位.2。上部結構對地下室結構的作用以及各類結構底部加強部位的范圍;3.地下室結構的抗震設計。本文試就以上諸問題根據建筑抗震設計規范GBJ 11-”有關規定并參考國外有關資料對以上問題提出若干建議供設什參考。
本帖最后由 wd19901217 于 2014-5-20 17:07 編輯 有一高層建筑,其地下室有一防煙樓梯間直通地下,具備自然排煙條件,其不具備自然排煙條件的前室由建筑專業提供豎井,進行機械加壓送風。然而,前室僅有一個,所開門為雙扇門。1、如果按照計算方式,同時開啟門的個數仍然按照2個嗎(實際只有一個)2、如果按照《高規》,其加壓送風量最少22000CMH,風量遠大于保證余壓所需風量,采用前室與過道間加余壓閥的形式能否解決
圖紙簡介: 本圖紙為高層建筑地下室施工圖,圖紙包括地下室結構設計說明,人工挖孔灌注樁說明,承臺詳圖,樁基平面布置圖,承臺平面布置圖,承臺頂~地下室頂板剪力墻、柱平面布置圖,承臺頂~地下室頂板剪力墻暗柱配筋圖等,供各位參考。 投稿網友: fbj2012 上傳時間
我工地高層建筑主體還末完工領導就安排把防水作了順序時清場,鋪卷材,在用c15細石混泥土。說作完是為了好在上面放物料,還有叉車在面行駛,步料機也放在上面。請問這樣作了防水還有意議嗎?有什么補救方法
12.1.1 高層建筑宜設地下室。 12.1.2 高層建筑的基礎設計,應綜合考慮建筑場地的工程地質和水文地質狀況、上部結構的類型和房屋高度、施工技術和經濟條件等因素,使建筑物不致發生過量沉降或傾斜,滿足建筑物正常使用要求;還應了解鄰近地下構筑物及各項地下設施的位置和標高等,減少與相鄰建筑的相互影響。
一類高層建筑內的地下車庫防火分區應按500平米還是2000平米?按高規規定地下室防火分區不應超過500,但汽車庫設計規范中地下車庫防火分區可以到2000,一類高層建筑內的地下車庫防火分區面積倒底應按哪個做?
高層建筑地下室變電所層高,我指去掉梁后的凈高,一般大家要求是多少,有沒有具體的規范條文?最低要求是多少,我聽過是凈高不低于3.5m
某一建筑:±0.00以上為七層住宅,±0.00以下為二層商場(建筑專業稱為負一層和負二層,商場層高均為4.5米,每層面積800平方米)。建筑物西面室外地面比±0.00低300,西面的室外地面距建筑物頂不超過24米。東面室外地面比負二層室內地面低300,東門的室外地面距建筑物頂超過30米。查建規、高規無法確定±0.00以下的二層商場是多層建筑的地下室還是高層建筑的裙房?設計時心想反正不管是二者中的哪種情況都得設消火栓及自動噴淋,所以設計上沒啥問題。可它到底是多層建筑的地下室呢還是高層建筑的裙房呀?或者都不是?那是什么?不知各位同行有何高見?
高層建筑地下室防火分區
高層建筑地下室防火分區專題,為您提供高層建筑地下室防火分區相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層建筑地下室防火分區 相關的專業交流討論,更多高層建筑地下室防火分區相關內容請訪問