這樣的基礎定位這樣可以嗎
已知室外設計標高為-0.450,那么這個磚基礎要砌多高?它標了個基礎底標高,但是不知道是多少,這應該是這圖的標注有問題吧。
我初次搞設計,是三層的工業建筑,框架結構,底層柱算出的最大軸力是1426KN,VX=8。1KN。M,VY=20。8KN。M,MX=33KN。M,MY=23KN。M。 地基是粉土特征值110KPa,黏土層130KPa,黏土150KPa,粘土220KPa,石灰巖500KPa。厚度分別是1m,4m,2.4m,7m。請教大家這個工程用什么基礎好呢
等得我心里焦急呀¥#@!¥%#!@#!¥#%#@!¥!有沒高手往年一般都什么時候出來呀,考試說明都說07年12月里,現在都沒出來我抗議呀^¥#%@¥#%@#¥^%@#¥%
雖然考試的編制很難,但考試的時間已定,10月22日,距今二月,報名已開始,似乎一切混亂中呼之欲出,于是有了基礎免考,但免考的年限依據是什么?學工科的同志都知道,畢業2~3年后基礎課基本也忘完,因為其與實際工作的關系微乎其微,二月的時間要將這些基礎課掌握談何容易,何況有些同志已工作了9~10年專業業務很強但基礎理論已是10年前的事了,這些同志大都要照顧家庭及孩子。這末免讓這些同志感到委屈。我們不禁要問,這樣的免考依據是否合理?能否從實際出發適當放寬一些,以實事求是的原則來辦事。否則這些同志就不要報名了。
看了一些帖子,基礎考試的通過是上、下午要分別及格,而不是總分。考前培訓時的老師說的,情況還嚴峻啊,實際情況是這樣嗎,知道情況的指點。
正在做一個車庫,想請教各位大俠應該用什么基礎形式比較好。一層地下車庫,局部二層,框架結構,柱距7.2m*6.0m,地耐力120KPa,水位較深,在-8.0米左右,無人防荷載,請教像這種情況該用什么基礎形式?原來做過的車庫我都做筏板基礎的,可是考慮這個做筏板基礎太浪費了,是做獨立基礎加抗水板呢,還是僅作獨立基礎就可以呢,而把地下車庫的地面荷載直接傳給地基了?思路比較亂,希望各位通廊給指點一下
九月就要考了啊!!!!現在決定要開始復習了啊!!!!有木有啊!!!!祝愿今年考的同仁們都成功啊!!!!有木有啊!!!!!大家都要加油啊!!!!!!
我2011年大專畢業的,學的鋼結構建造技術專業,什么時候能考一注基礎啊?一定要設計院蓋的章嗎?我湖北的,麻煩大家知道的告訴下,謝謝
這是個商鋪第一層的局部圖,在框架柱之間的墻體下面設置拉梁我想沒問題吧,但是對于圖中兩邊沒有框架柱的墻體該怎么辦呢?底下也要設置梁么,那是屬于什么梁呢?又支撐于哪里呢?
現廣廈結構CAD18.0都出來了,好像是基礎后處理有較在的變化,不過廣夏基礎模塊還是沒有更新,里面用的地基規范還是舊版本。不知廣夏基礎模塊什么時候能更新?
本人2010年一普通二本院校畢業,2012年,2013年分別考了兩次二注,都沒過,現在也想考基礎,正在糾結中,各位高人給點意見唄,哪個更容易點.
畢業這多年年,才想起來考這個考試。結果變成了大齡考生考基礎,難啊。去年考了一次,120,今年又考了一次,144。開心哪。終于付出沒有白費啊。啦啦啦
幾棟低層每棟標高都不一樣,有棟標高看成旁邊那棟了,地梁標高高了50公分怎么辦,甲方現在不知道,驗收的時候會(huì )不會(huì )被發現,驗收的的時候會(huì )檢查基礎標高么。
本帖最后由 yuyuing891230 于 2015-3-24 17:41 編輯 問題是這樣的 : 我現在做的模型地上的已經做完了 在做基礎 現在是上層的軸力也已經知道了 地勘報告也在手里了 ,可是不知道該怎么計算 ?基礎的埋置深度? 每一層土的承載力 跟軸力有沒有關系? 我的這個模型有地下車庫,請問這個基礎埋置深度怎么確定 ?普通的基礎埋置深度是不是做到持力層就可以?
《地規》P22頁第5.2.4條地基承載力修正計算公式中d的取值。在說明里說,d--基礎埋置深度(m),一般自室外地面標高算起。在填方整平地區,可自填土地面標高算起,但填土在上部結構施工后完成時,應從天然地面標高算起。個人的理解為基礎施工完成后,再進行場地平整,至室外標高,然后進行上部結構施工,此時即可按填土標高起算。但在朱總的《建筑地基基礎設計方法》P50頁對規范的理解與分析中的解釋卻是,在基礎施工前進行回填才能從填土標高起算,否則,即按天然地面標高。此處理解有出入。。。求各位能說明哪個為準。。另一個問題:該條的條文說明:對于主體結構地基承載力的深度修正,宜將基礎底面以上范圍內的荷載,按基礎兩側的超載考慮,當超載寬度大于基礎寬度2倍時,可將超載折算成土層厚度作為基礎埋深。那當超載寬度不大于2倍基礎寬度時,應如何考慮超載作用??
畫紅圈內里面的那道墻只有1.5m高,建筑外圈全是擋土墻,我想問下,那2道墻怎么畫圖表示?
電梯井承臺梁次梁在主梁對邊錨固,規范規定在主梁外側主筋內側下彎15d,現在由于施工難度問題,鋼筋工把彎鉤伸至了主梁外側鋼筋外側下彎,甲方現在要求返工,返工的話工程量太大了,而且施工極不好施工,請問這樣對結構安全有影響嗎?現在是基礎梁溝比設計要求要大接近10公分,可以解決保護層的問題,只是梁寬就變大了一些,請問這樣對結構受力有影響嗎
群里的大俠們好 現在有一個土方開挖工程 ,正負0以下0.65米事耕植土,6.7米是粉質粘土。開挖深度大概是4.7米左右,現在的地面為正負零以下1.7米,現請教群里的朋友,場地有限,每邊放坡多少最好,挖土多少最經濟,有沒有要注意的地方 ,是承臺基礎
±0.000絕對標高為12.00 地勘建議基礎埋深1.8m,持力層粉質粘土。 請問我做的基礎埋深2.2m 夠不夠阿?