清洗與保養
冷卻塔工作原理是通風的空氣從正確的角度吹向滴下來的水,當空氣通過這些水滴的時候,一部分水就蒸發了,由于用于蒸發水滴的熱量降低了水的溫度,剩余的水就被冷卻了。這種方法的冷卻效果依賴于空氣的相對濕度以及壓力。 當水滴和空氣接觸時,一方面由于空氣與不的直接傳熱,另一方面由于水蒸汽表面和空氣之間存在壓力差,在壓力的作用下產生蒸發現象,帶到目前為走蒸發潛熱,將水中的熱量帶走即蒸發傳熱,從而達到降溫之目的。 冷卻塔的工作過程:圓形逆流式冷卻塔的工作過程為例:熱水自主機房通過水泵以一定的壓力經過管道、橫喉、曲喉、中心喉將循環水壓至冷卻塔的播水系統內,通過播水管上的小孔將水均勻地播灑在填料上面;干燥的低晗值的空氣在風機的作用下由底部入風網進入塔內,熱水流經填料表面時形成水膜和空氣進行熱交換,高濕度高晗值的熱風從頂部抽出,冷卻水滴入底盆內,經出水管流入主機。但是,水向空氣中的蒸發不會(huì )無休止地進行下去。當與水接觸的空氣不飽和時,水分子不斷地向空氣中蒸發,但當水氣接觸面上的空氣達到飽和時,水分子就蒸發不出去,而是處于一種動平衡狀態。蒸發出去的水冷卻塔原理:冷卻塔是由本體、集水盤、消音
方形橫流式冷卻塔工作原理廣泛用于石油、化工、冶金、電力等企業大量的循環系統中。適用于我國北方嚴寒地區,有效地解決了冬季百葉窗冰凍問題。它采用了變扭矩變極電機,使之在熱力性能、耗電、塔體穩定性及噪聲方面,居國內外領先水平。方形橫流式冷卻塔特點1、節省空間,結構輕型化采用專為本系列冷卻塔設計的高效熱交換填料,其換熱面積大幅度提高,與原HBLD系列及原HBLCD系列相比,其占地面積大幅度下降,由于結構設計的優
1、低于0攝氏度情況下運行閉式冷卻塔,有可能造成閉式冷卻塔的填料、進風窗結冰現象發生。這取決于您對流動水出水溫度的設定。一般建議冬季出水溫度不低于10攝氏度。如果低溫對運行有益,請保障在較低范圍內運行。 溫度能夠達到使用要求時,盡可能停止運行風機。 過低的出水溫度有可能造成凝霜,建議可增加電加熱器,在需要時可增加出水溫度。長期停機時(如春節放假),將冷卻器進水口上的排氣閥連接壓縮空氣將盤管中的流動水吹出,保障冷卻器盤管無水,室外機予以覆蓋,保溫防凍。 2、閉式冷卻塔冬季運行防止盤管凍結 乙烯和丙烯甘醇是較佳的盤管防凍溶劑。其加入量和參考防
請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。
玻璃鋼方形冷卻塔特點 熱性能高選用專利淋水填料、大直徑風機、新型ABS多層流噴頭、流線型風筒、低阻力收水器,保證了DFN冷卻塔高效的換熱性能。運行費低選用節能型大直徑風機,風量大,功率小,能耗低,有效地為用戶節省運行費用;可根據用戶要求選用多速電機,能根據環境溫度的變化調整風量,進一步降低運行費用。 環保低噪低轉速風機、高誘水性消聲墊、流線型收水器有效的控制了DFN冷卻塔對環境的影響。 美觀耐用塔形美觀,與建筑完美融合;表層采用進口彩色膠衣,內含紫外線吸收劑,光潔如鏡,抗老化,難褪色。可根據用戶要求選擇塔體顏色。
本系列冷卻塔為組合式設計,相鄰冷卻塔空氣室相互隔開,可在冷卻塔正常運轉的前提下,進行維護檢修,清洗填料、積水管和水箱的工作更加方便。 產品結構: (1)面板:玻璃鋼材質,表面光潔美觀,耐腐蝕,防老化。 (2)填料:為改性聚倫氁烯雙向點波片,熱力性能好,氣流阻力小,剛性好,耐熱75℃、耐寒、阻燃。 (3)風機:葉片材質為合金鋁板。風機氣動力合理、風量大、效率高、噪聲低、耐腐蝕等特點。 (4)電機和減速機:為外協設備。
工業項目,多排冷卻塔并排布置。由于空間有限,現需考慮冷卻塔間的最小平行距離,請大神指導。大致情況見圖:
冷卻塔平衡管研究和改造
10噸閉式冷卻塔的優點: 1、冷卻介質全封閉循環,可防止雜物進入冷卻管路系統和冷卻介質的蒸發損耗。 2、用軟水作為冷卻介質,不結垢,不
請教各位大蝦:因場地限制,冷卻塔只能放置在室外,冷卻泵在室內,室外地坪低于室內地坪;問題是:如何設計管路,以及注意哪些問題要求冷卻水管路內充滿水,不影響起泵;也不至于讓冷塔的積水盤做太大
在夏季使用中央空調,如果冷卻塔出水32度,回水35度。那么如果冷卻塔回水達到15度的時候,出水會(huì )多少度? 如果需要相關參數的話,可以自行設定,比如環境溫度之類的。但水泵的流量,揚程是和冷卻塔及整個系統匹配的。關鍵是打算用冷卻塔升溫,是否行得通。
冷卻塔吸垢器 高頻電解式電子吸垢機采用高頻、低壓電解方式,由主機產生高頻電流,通過收集器的陽極和陰極電極作用于水中,使水分子的物理特性發生變化,原來水中溶有鹽類離子的大分子水裂變出活性小分子水,利用特殊金屬材料做的收集裝置,使水中裂變出來的鈣、鎂離子吸附于網狀收集裝置的陰極,并形成結晶,定期將它清除,從而降低水中鈣、鎂離子的含量,達到軟化水質、阻垢目的。高頻電解式電子吸垢機工作時,使水體產生電氣分解,將水的活性氧元素及部分氫元素分開,在水中產生一定量的活性氧自由基,如O2-、OH-、H2O2等,它可破壞生物細胞的離子通道,改變細菌、藻類的生存環境,因而具有很強的殺菌、抑藻效力。 冷卻塔吸垢器 高頻電解式電子吸垢機工作時,使水體產生電氣分解,將水的活性氧元素及部分氫元素分開,在水中產生一定量的活性氧自由基,如O2-、OH-、H2O2等,它可破壞生物細胞的離子通道,改變細菌、藻類的生存環境,因而具有很強的殺菌、抑藻效力。高頻電解式電子吸垢機的收集器中裝有以[SiO
來源:制冷百科 如有侵權請聯系刪除 一、冷卻塔的分類與組成 冷卻塔 是利用空氣同水的接觸(直接或間接)來冷卻水的設備。是以水為循環冷卻劑,從一個系統中吸收熱量并排放至大氣中,從而降低塔內溫度,制造冷卻水可循環使用的設備。
冷卻塔的常見知識: 冷卻塔的原理是靠熱水跟冷空氣相結合來進行熱交換的過程達到降溫效果。 冷卻塔形式分為: 1、 濕球溫度為27度,一般叫冷噸,例如:流量10噸=7立方 2、 濕球溫度為28度,一般叫水噸,例如:流量10噸=10立方 冷噸與水噸的區別: 1、冷噸:流量小,冷卻塔的構造內部填料少,面積小,例如:流量10噸=7立方,冷噸以噸為單位。 2、水噸:流量足夠,冷卻塔的構造內部填料高,面積大,一般1:1配置,例如:流量10噸=10立方。水噸以立方數為單位。
人們的生活越來越依賴中 央空調。但夏季也是中 央空調較容易出問題的季節,其中很大的問題就是冷效不足,空調不制冷。冷效不足的原因很多,但本文只談冷卻塔冷效不足。從能量傳遞的角度來講,熱負荷均要通過冷卻塔排到大 氣中,因此,如果冷卻塔冷效不足,會(huì )影響空調的制冷效 果。針對一般常用的空調冷卻塔,冷效不足的主要原因有以下幾點: 1、 冷卻塔布水不均勻對于逆流式冷卻塔, -般采用噴頭布水。如果冷卻塔內的噴頭部分堵塞, 或噴頭掉了,都會(huì )導致布水不均勻。定期檢查噴頭的布水情況對于冷卻塔是重要的。具體什么叫布水不均勻,冷卻塔應盡量使每個地方噴淋出來的水都是均勻的,反之則叫布水不均勻。對于橫流
方形冷卻塔報價
方形冷卻塔報價專題,為您提供方形冷卻塔報價相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與方形冷卻塔報價 相關的專業交流討論,更多方形冷卻塔報價相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量