狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 咨詢工業冷卻塔防雷接地問題?

    咨詢工業冷卻塔防雷接地問題?

    我們的工程冷卻塔的平面圖和剖面圖如上圖所示,如果作防雷,冷卻塔廠家應在塔頂自帶避雷針保護冷卻塔,我現在想把冷卻塔自帶避雷針與塔頂欄桿焊接,與各柱子主筋焊接(利用柱主筋做引下線),柱主筋再與基礎內鋼筋焊接(利用基礎做自然接地),不知道是否可以?我的擔心是作為引下線的柱子位于水池內(剖面圖可見),水池整體混凝土是防水的,這樣做是否可以。各位還有其他的好辦法,我想學習學習。如果單做引下線也不好引到水池外。

  • 大型工業冷卻塔如何選用國產風機

    設計條件如下:Q=4000m3/h t1=42℃ t2=32℃ θ=35℃ ι=28℃ P=100kPa ;假定計算氣水比為0.7,進塔干空氣密度為1.12kg/m3,出塔干空氣密度為1.06kg/m3,出塔濕空氣密度為1.09kg/m3,進塔空氣溫度35℃,出塔空氣溫度38℃;實際全壓176Pa,風機直徑9.14m.請教如何選風機,電機?國內風機廠商請選擇:保定,上海二化機,上海貝得爾......多謝.

  • 工業高溫閉式冷卻塔選型注意要點

    閉式冷卻塔根據溫度的不同可分為高溫、中溫和低溫,在工業領域中,應用較多的是高溫閉式冷卻塔,這是因為很多設備的生產過程都是在高溫環境下進行的,為了對這些溫度較高的設備進行降溫就需要用到高溫閉式冷卻塔。那我們在選擇工業高溫閉式冷卻塔時,要注意哪些要點呢?閉式冷卻塔選型使用方須提供的要點:1、請注明冷卻塔選用的具體型號,或每小時處理的流量。2、冷卻塔進塔溫度和出塔水溫。3、請說明給什么設備降溫、現場是否有循環水池,現場安裝條件如何。4、若需要備品備件及其他配件,有無其他要求等請注明。5、非常條件使用請說明使用環境和具體情況,以便選擇適當的冷卻塔型號。6、特殊情況、型號訂貨時請標明,以雙方合同、技術協議約定專門進行設計。閉式冷卻塔詳細選型:1、先要確定冷卻塔進水溫度,從而選擇標準型冷卻塔、中溫型冷卻塔還是高溫型冷卻塔。2、確定使用設備或者可以按照現http://www.xylqt.com場情況對噪聲的要求,可以選擇橫

  • 高溫冷卻塔 工業冷卻塔填料

       填料在高溫冷卻塔中的應用主要是作為空氣和水進行熱交換的場所,所以可以說填料直接影響著高溫冷卻塔冷卻功能的好壞、效率的高低。但是高溫冷卻塔可以使用的填料有哪些呢?下面就來為大家來介紹一下。 PP耐 高溫填料:PP填料為聚丙烯料,能承受較高的水溫,因此一般用于高溫冷卻塔中。PP填料的常用評判指標為厚度,一般來講,厚度高的薄膜具有較好的性能。另外一個參數是透明度,一般來講,透明度越高的PP薄膜,結晶性能越好,抗 老化性和耐 高溫程度均較高。 PVC填料:斜紋設計,將導風與散熱和收水集為一體,采用真空吸塑工藝進行加工,令填料的波紋不會(huì )變形。該填料交錯式排列,使水滴貼近于膠片表面,有益于空氣與水地接觸,斜紋設計,盡量減低對空氣的阻力,使水流動的速度緩漫,增加了水氣交換時間,以增加填料的散熱效率。 高溫冷卻塔可以使用的填料一般有以上兩種類型,對于這兩種類型的填料,我們在使用的時候應該根據自己的實際需求來進行選擇。

  • 標準型和工業型冷卻塔的區別

    標準型和工業型冷卻塔的區別

      眾所周知,冷卻塔從降溫效 果上分為普通民用標準型冷卻塔和中高溫工業冷卻塔兩種,標準型冷卻塔主要用于中 央空調或者溴化鋰冷卻機組上,標準狀況下進水溫度37度,出水溫度32度,填料主要是PVC材質,這種材質能耐60度,循 環水溫度一旦過了65度,長時間使用填料容易軟化、變形;而中高溫冷卻塔的填料一般采用PP耐 高溫材質,進水溫度過了65度時,這種材質的填料顯出自己的優點,相反,如果水溫在37-45度時,用PP耐 高 溫填料,長時間使用反而效 果不好,因為PP耐 高 溫材質的填料在水溫比較低的情況下要比PVC填料脆,使用壽命也要短很多。   工業型冷卻塔進水溫度越高,冷卻的溫差也越大,標

  • 污水冷卻塔,騰嘉工業冷卻塔

    污水冷卻塔,騰嘉工業冷卻塔

         冷卻塔(The cooling tower)是用水作為循 環冷卻劑,從一系統中吸收熱量排放至大氣中,以降 低水溫的裝置;其冷是利用水與空氣流動接觸后進行冷熱交換產生蒸汽,蒸汽揮發帶走熱量達到蒸發散熱、對流傳熱和輻 射傳熱等原理來散去工業上或制冷空調中產生的余熱來降 低水溫的蒸發散熱裝置,以保 證系統的正常運行,裝置一般為桶狀,故名為冷卻塔。

  • 大力推廣高效節能的工業冷卻塔

    一、我國工業節水在未來十年要達到的總體目標 隨著我國水資源短缺的嚴重性、緊迫性及不可回避性呈現在國人面前,如何建立節水型經濟和節水型社會(huì )的問題引起了黨和政府的高度重視,節水已成為國策。在黨的十五屆五中全會(huì )通過的《中共中央關于制定國民經濟和社會(huì )發展十個五年計劃的建議》中明確提出:水資源可持續利用是我國經濟社會(huì )發展的戰略問題,核心是提高用水效率,把節水放在突出位置。國家水利部的調查資料顯示截止到1998年,我國工業用水占總用水量的21%,這一比例盡管不是很大,但對我國國民經濟的持續發展有著決定性的影響。毋需置疑,工業節水是我國節水工作的一個重要的不可忽視的方面。 為貫徹黨的十五屆五中全會(huì )精神,國家經貿委制定了“關于加強工業節水工作的意見”的重要文件,提出了我國2000——2010年未來十年工業節水要達到的總體目標是: ●工業取水年增長率:在工業增加值年均增長10%左右的情況下,取水量的增長控制在每年1%——1.2% 。 ●重復利用率:從目前的50%左右提高到2005年的55%,2010年達到60%。

  • SAP2000在工業領域的應用之冷卻塔模型分析

    SAP2000在工業領域的應用之冷卻塔模型分析

    SAP2000在工業領域的應用越來越廣泛,借助其強大的分析功能,能夠精確的分析類似風荷載,地震荷載以及溫度荷載下作用下的響應,在對應的冷卻塔規范中的荷載作用,SAP2000都能給出比較好的解決方案,附圖是一個實際工程案例的風荷載施加,當然地震分析是SAP2000比較擅長的,可以根據不同的面積確定不同階的模態進行反應譜法的分析,最終將計算結果融入到設計中去,完成精確計算以及設計的目的。有做這里的工程的朋友可以相互交流一下。

  • 關于工業冷卻的幾個問題

    現有若干反應釜,工作時需要冷卻。根據生產任務的大小,開啟反應釜的臺數不同(既負荷大小不同),有人說為了保證冷水機組對負荷的適應能力,保護冷水機組的工作環境,需要設計一個中間水箱,使得冷水機組一側的冷水和反應釜一側的熱水先進水箱混合,大家看看有沒有這個必要。另現在的冷水機組適應負荷的能力如何,能不能達到自動調節?

  • 關于無填料冷卻塔的求教

    請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。

  • 工業冷卻塔噪音分析和解決對策

    隨著工業的發展,許多工業企業中存在著多種職業危害因素,其中噪聲危害尤為突出。為了減少噪音對周圍環境的污染、提高工作效率、維護生產者的身體健康,對噪聲進行控制處理是十分必要的。在眾多的噪聲源中,工業冷卻塔的噪聲一直是噪聲治理的難點。本文通過某單位的工程實例,介紹了工業冷卻塔的噪聲處理方案,并對現場進行了測試。 1工程概況某公司現有工業冷卻塔三座,主要用于制氧機冷卻水的循環使用,冷卻塔采用機械通風,風機安裝在冷卻塔上部。2002年7月10日,有關監測部門對廠界噪聲進行了測量。監測結果為:廠界噪聲晝間值為68.7dB(A),夜間值為62.3dB(A)。《工業企業廠界噪聲標準》(GB12348—90)規定,工業區的噪聲必須達到Ⅲ類標準要求,即廠界噪聲晝間值不大于65dB(A),夜間值不大于55dB(A)。依此標準,該單位廠界噪聲無論白天還是夜晚都超出了國家標準的要求,因此需要進行控制處理。 2主要噪聲源分析冷卻塔在正常運轉時產生

  • 工業冷卻塔需要哪些改進,能達到節能效果

    工業冷卻塔需要哪些改進,能達到節能效果

        工業冷卻塔的材料一般以碳鋼、不銹鋼和銅為主,是一種水循 環冷卻設備。冷卻塔是工業制冷設備重要的設備,在空調制冷領域有廣 泛的使用。在化工廠、水泥廠、發電廠等行業應用廣 泛并有不錯的發展,給這些工業帶了了相當大的便利。“金無赤足,人無完人”工業冷卻塔也是一樣,為了能夠達到節能效 果,我們需要對它的結構進行優化設計,需要改進的地方如下:    1、工業冷卻塔多是密封性結構通風效 果不好,如果后期能夠進一步提 高通風效 果,對它運行時冷卻的效率也會(huì )有提 升。    2、工業冷卻塔內 部由不同組件組合而成,我們可以對它們進行重新配合優化系統運行,看

  • 工業型冷卻塔和普通型冷卻塔的區別是什么?

    工業型冷卻塔和普通型冷卻塔的區別是什么?

    工業型冷卻塔和普通型冷卻塔的區別: 1、降溫要求不同   工業型冷卻塔降溫:水溫降10-25度(也可以更高),因此又叫高溫降冷卻塔   普通型冷卻塔降溫:水溫降5-8度,因此也叫低溫降冷卻塔 2、適合場所不同   工業型冷卻塔肯定是工廠用,由于給設備的循環水降溫。      普通型冷卻塔一般用作中央空調冷卻塔,也適合工廠用。 3、價格不一樣   工業型冷卻塔由于降溫要求高,因此需要更大的布水噴淋面積和更多的風量,所以工業型冷卻塔體積更大、風機功率和直徑也更大,因此成本也更高。   普通型冷卻塔造價低,價格便宜。

  • 工業冷卻塔 玻璃鋼冷卻塔故障原因

    工業冷卻塔 玻璃鋼冷卻塔故障原因

    玻璃鋼冷卻塔故障原因: 1、冷卻塔風機的損壞.冷卻塔風機一旦出現破損或者腐蝕,會(huì )隨著電機的高速旋轉發生斷裂,冷卻塔風機一旦斷裂后,導致風機葉片不平衡,輕則燒毀電機,重則損壞冷卻塔風筒或者危害周圍設備;所以應該經常對冷卻塔風機進行檢修、防腐,主要是長時間不用時,要對風機涂抹防銹漆或者機油進行防腐保養處理。  2、冷卻塔電機的損壞。冷卻塔電機、減速機一旦缺油,會(huì )導致減速機內齒輪壓力變大,電機電流變大,從而燒毀電機,影響冷卻塔的正常運行;冷卻塔電機因為反向旋轉或者缺相、電壓不穩等原因也會(huì )容易燒毀電機。   3、冷卻塔整體框架損壞。冷卻塔鋼結構框架正常使用壽命在10-20年,如果水酸堿度含量比較高,會(huì )直接影響冷卻塔鋼

  • 工業冷卻塔廠家 玻璃鋼冷卻塔保養方法

    工業冷卻塔廠家 玻璃鋼冷卻塔保養方法

        冷卻塔的保養方法:1、填料替換,劣質填料剛性弱,承載能力差,很容易變形、松散倒伏,直接導致冷卻功能差或喪失冷卻能力,如果出現此類問題,很不幸,下次換填料時要嚴格檢驗。2、對冷卻塔傳動部分潤滑油脂選型,目前,我國90%的冷卻塔廠家沒有對冷卻塔的潤滑提出具體指導,只是簡單說明“加潤滑油”“加潤滑脂”之類的說明,殊不知,冷卻塔傳動部分長期工作于高水汽、高溫(主要是一些高溫塔)環境下,如果選型不當,潤滑油脂很容易由于氧化、乳化等原因失效,潤滑失效直接導致傳動系統磨損,表現為:皮帶抖動、磨損;減速器齒輪磨損;塔體抖動;電機燒毀等。 3. 冷卻塔管件防腐處理,由于水質以及部分廠家產品質量問題,很多冷卻塔金屬結構短時間內大量生

  • 在線等,關于工業用冷卻塔的選型,有經驗的請來幫忙!

    看了網站上好幾本樣本,都說明了設計工況是進水37度,出水32度,這些是不是都是只能用于民用的冷卻塔?還是工業塔也是按這些工況設計只是溫差會(huì )大些,如果我進水是45度的,出水要求32度,能用這些塔么?不是很懂呀,特來求教!!

  • 低位開式冷卻塔如何設置

    請教各位大蝦:因場地限制,冷卻塔只能放置在室外,冷卻泵在室內,室外地坪低于室內地坪;問題是:如何設計管路,以及注意哪些問題要求冷卻水管路內充滿水,不影響起泵;也不至于讓冷塔的積水盤做太大

  • 冷卻塔選型需遵循哪些原則

    10噸閉式冷卻塔的優點: 1、冷卻介質全封閉循環,可防止雜物進入冷卻管路系統和冷卻介質的蒸發損耗。 2、用軟水作為冷卻介質,不結垢,不

點擊加載更多

工業冷卻塔

工業冷卻塔專題,為您提供工業冷卻塔相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與工業冷卻塔 相關的專業交流討論,更多工業冷卻塔相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

工業高溫冷卻塔

工業型冷卻塔

欧美口爆日韩国产精品| 久热这里| 97图片97色伦图片| 亚洲国产精品毛片av不卡在线| 色翁荡息又大又硬又粗视频| 2022久久国产精品免费热麻豆| 国产精品揄拍100视频最近| 在线无码中文| 一级av| 玖玖综合在线| 一本色道久久综合亚洲精品高清| 久久色| 七七色色| 超碰一区二区| 黄片三区| 中文字幕精品一二三四五六七八| 少妇高潮流白浆9191多毛| 日韩一区精品视频一区二区| 亚洲天堂第一二三区| 日韩亚洲欧美网站| 午夜6080yyy| 日本美女一区| 欧美一级视频,| 蜜桃无码一区二区三区| a级大片| 亚洲中文无码AV永久伊人| 99. A| 日本按摩高潮a级中文片| 日韩高清-一二三区| 麻豆产精品一二三产区区| 91久久久久久久| 国产在线视频,你懂的| 亚洲无码在线一区二区| 亚洲欧美日韩区| 九九综合九合欧美狼人| 91av导航| 又大又爽又猛的免费动态图| 亚洲人人精品视频| 午夜偷拍视频| 韩国午夜福利| 99精品视频a级视频在线观看|