狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 空調冷卻塔冷效不足怎么辦?

    空調冷卻塔冷效不足怎么辦?

      人們的生活越來越依賴中 央空調。但夏季也是中 央空調較容易出問題的季節,其中很大的問題就是冷效不足,空調不制冷。冷效不足的原因很多,但本文只談冷卻塔冷效不足。從能量傳遞的角度來講,熱負荷均要通過冷卻塔排到大 氣中,因此,如果冷卻塔冷效不足,會(huì )影響空調的制冷效 果。針對一般常用的空調冷卻塔,冷效不足的主要原因有以下幾點:    1、 冷卻塔布水不均勻對于逆流式冷卻塔, -般采用噴頭布水。如果冷卻塔內的噴頭部分堵塞, 或噴頭掉了,都會(huì )導致布水不均勻。定期檢查噴頭的布水情況對于冷卻塔是重要的。具體什么叫布水不均勻,冷卻塔應盡量使每個地方噴淋出來的水都是均勻的,反之則叫布水不均勻。對于橫流

  • 關于空調冷卻塔的技術討論~

    冷卻塔的設計與測試冷卻塔是工業生產的輔助設備,是為工藝設備服務的。這就決定了冷卻塔的大小、型式及部件的組成必須適應水系統的要求和特點,也只有這樣,設計出的冷卻塔才有其經濟及運行的合理性。 冷卻塔服務的工藝設備各行業有所不同,現在從工藝設備的差異來看冷卻塔的合理變化。民用冷卻塔所服務的對象都是制冷機,它要求冷卻塔的水溫是相同的,即:進塔水溫37℃,出塔水溫32℃。所不同的是:制冷機的容量不同,不同的容量配不同大小水量的冷卻塔,民用塔的冷卻水量與其它工業冷卻水量相比較小。這就決定了民用塔可以做成標準型塔,為提高效益,民用塔的適用氣溫分成了兩個檔次,即:南方設計氣溫按濕球溫度為28℃;北方按濕球溫度為27℃。電力行業的工藝設備都是汽輪機,它對冷卻塔的水溫要求都是按夏季90%保證率時,出塔水溫不超出33℃,水溫差因地因機組有所不同。與民用塔相比它的冷卻水量大的多,這就決定了不同的發電機組配套不同大小的冷卻塔,同一機組在不同地理位置配的冷卻塔的大小也應不同。以常用的200MW機為例,其冷卻水量為36000t/h左右,在北京地區

  • 冷卻塔在空調系統中的選擇

    偶在維普資訊網上花2元人民幣下來的有用東東,很有用哦!http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=41759184&way=2

  • 關于空調主機和冷卻塔的問題

    小弟在廣東一家國有企業做空調方面的工作。最近查看公司以前的一些設計資料,發現有很多地方都沒有經過認真計算,而是根據經驗來選擇空調主機和冷卻塔。比如有些工程,空調主機是30hp的,選擇冷卻塔就是30噸,水泵4kw;空調主機是30hp×4=120hp的,冷卻塔選的就是100噸,水泵7.5kw;當中也沒有對各種設備的選型依據做什么說明,因為公司以前就只有一個人做空調,大家都不懂這些,感覺很隨意的。不知道大家做設計是不是也是這樣啊?大家有什么想法都進來說說吧我總覺得我們公司做空調的都不是很專業呢。

  • 請教空調冷卻塔選型問題

    如果有制冷機樣本,按樣本的蒸發器流量選冷卻塔的流量就可以了嗎?不用乘以1.1~1.2的安全系數了嗎?冷卻泵的流量就按等于冷卻塔流量來選取嗎?

  • 中央空調的冷卻塔噪音如何才能治理?

    冷卻塔的結構組成及功能: 支架和塔體:外部支撐; 填料:為水和空氣提供盡可能大的換熱面積; 冷卻水槽:位于冷卻塔底部,接收冷卻水; 收水器:回收空氣流帶走的水滴; 進風口:冷卻塔空氣入口; 百葉窗:平均進氣氣流,保留塔內水分; 淋水裝置:將冷卻水噴出; 風機:向冷卻塔內送風; 軸流風扇

  • 關于中央空調冷卻塔維護的方法

    中央空調冷卻塔咋維護? 作為空調領域外行,您可能對中央空調冷卻塔的維護方法感到較為陌生,下面,就讓我們和專家一道,來共同了解一下中央空調冷卻塔的維護方法。 1、中央空調電機部分維護保養 用500V搖表檢測電機絕緣電阻應不低于0.5MΩ,否則應干燥處理電機線圈,干燥處理后仍達不到0.5MΩ以上時則應拆修電機線圈。 檢查電機、風扇是否轉動靈活,如有阻滯現象則應加注潤滑油;如有異常磨擦聲則應更換同型號規格的軸承 a)檢查皮帶是否開裂或磨損嚴重,如是則應更換同規格皮帶;

  • 精密空調冷卻塔水泵風機的檢修和保養

    一、精密空調冷卻塔的檢修保養 精密空調冷卻水系統的水質是一個極為重要的問題。有的冷卻水系統與大氣相通,空氣中的污染物如塵土、雜物、細菌、可溶性固體等隨時都有可能進入循環水系統,使微生物大量繁殖造成污染。與此同時,如果系統的補給水未經軟化處理,隨著水的蒸發,水中的鹽類不斷被濃縮,水的硬度將提高,還有水中溶解氧的作用,使金屬管道結垢、腐蝕。最有效的水處理方法是根據水質的情況定期向系統內投入清洗藥劑進行水處理,使水質達到指標要求。使用經過水處理的軟水作為補給水是冷卻水系統最理想的水源。 二、精密空調水泵的維修 1.填料函維修 維修時先擰下固定螺栓上的螺母,用螺絲刀將壓蓋撬開,用帶鉤的鐵絲或螺絲刀等工具將填料函內已損壞的填料取出,淸洗干凈內部。將同等規格的填料沿泵軸順時針纏繞,其厚度應比取出的填料厚一些,具體厚度應通過調整決定,然后用壓蓋頂住填料套進蜾栓內,靠旋緊螺母將匝蓋及填料壓入。旋緊螺母時應均勻對稱施力,邊旋緊邊轉動泵軸,將壓蓋壓到合適位置,使泵軸能靈活轉動。然后開泵進行試驗,若漏水還超過標準,可適當再旋緊壓

  • 精密空調冷卻塔、水泵、風機的檢修和保養

    一、精密空調冷卻塔的檢修保養精密空調冷卻水系統的水質是一個極為重要的問題。有的冷卻水系統與大氣相通,空氣中的污染物如塵土、雜物、細菌、可溶性固體等隨時都有可能進入循環水系統,使微生物大量繁殖造成污染。與此同時,如果系統的補給水未經軟化處理,隨著水的蒸發,水中的鹽類不斷被濃縮,水的硬度將提高,還有水中溶解氧的作用,使金屬管道結垢、腐蝕。最有效的水處理方法是根據水質的情況定期向系統內投入清洗藥劑進行水處理,使水質達到指標要求。使用經過水處理的軟水作為補給水是冷卻水系統最理想的水源。二、精密空調水泵的維修1.填料函維修維修時先擰下固定螺栓上的螺母,用螺絲刀將壓蓋撬開,用帶鉤的鐵絲或螺絲刀等工具將填料函內已損壞的填料取出,淸洗干凈內部。將同等規格的填料沿泵軸順時針纏繞,其厚度應比取出的填料厚一些,具體厚度應通過調整決定,然后用壓蓋頂住填料套進蜾栓內,靠旋緊螺母將匝蓋及填料壓入。旋緊螺母時應均勻對稱施力,邊旋緊邊轉動泵軸,將壓蓋壓到合適位置,使泵軸能靈活轉動。然后開泵進行試驗,若漏水還超

  • 中央空調冷卻塔清洗方案流程

    冷卻塔長年暴露在外,風扇的吸附力很強,使大量的泥沙、污物進入塔內,長時間運行會(huì )使冷卻塔慢慢的降低散熱能力,布水器出水孔很容易堵塞,泥沙及污垢也很容易進入冷卻水系統中去,將直接影響冷卻水系統的正常制冷。為了防止上述情況發生,須對冷卻塔進行定期清洗。 方案一:停機清洗 即按照清洗流程殺菌滅藻清洗—-清洗除垢劑清洗—-預膜—-清洗后的清理。此方案需要在停機狀態下進行清洗時間8天左右,除垢率95%以上。  清洗程序:水沖洗—殺菌滅藻清洗——清洗劑

  • 空調系統中的冷卻塔應用手冊

    冷卻塔是水與空氣進行熱交換的一種設備,它主要由風機、電機、填料、播水系統、塔身、水盤等組成,而進行熱交換主要由在風機作用下比較低溫空氣與填料中的水進行熱交

  • 控制中央空調冷卻塔噪音的方法

    控制中央空調冷卻塔噪音的方法

    在中央空調系統中,聲音是各種部件運行過程的合成產物,比如風扇的振動、電機的機械運動等。在使用中央空調的時候,噪音總是讓我們頭疼不已,對于中央空調冷卻塔的噪音更是一個重量級的難題,今天小編就和大家分享一下關于中央空調冷卻塔噪音控制的一些方法。 1、高強度軸流風扇: 選擇轉速低的高強度軸流風扇可降低噪音。 2、放大中央空調冷卻塔尺寸以降低電機功率: 選用較大尺寸的冷卻塔可以降低電機功率,使噪音控制在可接受的范圍內。 3、單面進風冷卻塔: 對于噪音也別要求的區域,可將設備聲音較小的一側面朝敏感區域排布,從而降低該區域的噪音等級。 4、進出風消音器: 經設計及測試的性能優異的消音器,可安裝于中央空調冷卻塔進出風口

  • 實例解析建筑空調冷卻塔噪聲處理

    現象:某建筑的三層頂上裝有空調系統冷卻塔,附近為住宅區。冷卻塔容量為75m3/h。建筑物使用時,夜間10點冷卻塔還得運行,噪聲影響了周?chē)用竦男菹ⅰR蚨鴮鋮s塔采取了消聲隔聲裝置,當白天運行時,冷凍機卻經常因超高壓保護跳開而停機。 原因:在環境噪聲日前嚴格要求的時代,設計冷卻塔等裝置不僅要考慮對建筑物內部的影響,而且也得考慮周圍環境的影響。但該工程在處理冷卻塔的噪聲時,加了太大消聲裝置,增加了氣流阻力,使冷卻塔的風量減少,冷卻能力下降,冷卻水溫度上升,結果使冷凍機的超高壓保護跳開。 對策:冷卻塔的噪聲主要為風機噪聲和落水噪聲兩部分。為解決風機噪聲,在風機出口處加了一個消聲彎頭,開口背向住宅。彎頭內貼防水玻璃棉板。而對落水噪聲采取周圍隔聲辦法,這兩項措施均加大了塔的阻力。最好是采用超低噪聲冷卻塔,而對居民區的一側用隔聲壁遮擋,則效果比較理想。 現象:制冷機房噪聲。某工程制冷機房,面積為350m2,安裝了5臺8S-12.5壓縮機,正常運行3臺,機房高度內平均噪聲為91dB(A)。而機房門窗外的噪聲為78.5dB(A),使用單位反映噪聲大,要求治理。機房頂上有3

點擊加載更多

空調冷卻塔

空調冷卻塔專題,為您提供空調冷卻塔相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調冷卻塔 相關的專業交流討論,更多空調冷卻塔相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

園林小品施工方法

歐式園林設計說明

亚洲av电影| 乐播久久| 国产精品国产三级国快看| 日本久久久久久久久精品| 激情综合一区二区三区| 国产精品无码午夜福利| 日韩精品黄片com| 一本综合久久久久| 五月天二区| 色翁荡息又大又硬又粗又爽电影| 午夜福利AV无码| 国内久久男人天堂| 午夜第一页| 风韵熟妇无码基地Av| 久欧美| 99国产精品国产精品九九| 中文字幕亚洲一区二区三区| 色综合色五月| 天干天干天夜夜爽啪av| 久久久AV波多野一区二区| 1111111av| 日韩20页| 亚洲欧洲一区二区天堂久久| 久久香蕉国产线看观看av| xylixin.com| 五月丁香 亚洲综合| 大乳丰满人妻中文字幕日本| 思思久久二久久| 欧美一级亚洲| 极品少妇小泬50PTHEPON| 欧美日韩人妻精品一区二区三区| 色噜噜噜在线影院| HEYZO0683无码人妻| 二三区久久| 成人亚洲日韩一区电影| 久久人人妻人人做人人爽| 精国产品一区二区三区| 国产午夜字幕| 美日韩无码| 亚洲毛片网| 夜夜操网站|