我這邊有個項目,是個五星級酒店,冷卻塔和冷卻泵都在屋頂,中間相隔10多米,三層以下到地下一層都有冷凍庫和冷藏庫,每個庫房旁邊都有個主機,水冷式的,冷卻水是輸送到這里,現在問題是水泵明顯流量不足,經常壞軸承,是用的雙吸泵,流量29t 揚程35米 3臺。 三臺都開振動很大,單開一臺水泵入口壓力表顯示為0,出口壓力表0.28MP,是不是設計上有什么問題
小弟在做一項目,大樓總共5樓,總制冷量1000KW1選擇2臺冷水機組,大約要有多大的余量,冷水機組有必要一用一備嗎2冷卻塔應該如何選擇,是按流量選還是冷量選擇,大概多大余量3選擇泵應該按揚程進行選擇吧,但流量要保證滿足水冷機組 冷卻塔嗎謝謝
請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。
現有5層的建筑,全用水源熱泵,每層約75套水源熱泵,5層共400臺,總冷卻水量(20%余量)有1380CMh,用不用配5個冷卻泵,5個冷卻塔?經理說不用,說泵多了,效率就低了,他最后用3臺泵3個塔,真的不用5個泵5個塔?
冷卻泵跟冷卻塔高度一樣(單趟長度為150M),開泵時,泵口軟接頭吸扁,而且水泵還有噪音,怎樣才能解決不吸扁的最簡單方法(因為已經完工了投入使用了),請各位大哥賜教
RT,現在做一個超高層辦公樓,水泵房在負四層,冷卻塔組在裙樓第六層,請問給冷卻塔提供補水的水泵采用工頻還是變頻泵呢?如果是工頻泵,是不是在冷卻塔里面還要一個最高水位、一個最低水位來控制工頻泵的啟動?
現場施工遇到個問題,不知道問題究竟出在什么地方,請教大家。 現場做了一套PCW系統,是兩個板換,一組冷卻塔,三組泵,泵跟冷卻塔都安裝在樓頂。開式冷卻塔有1米高的基礎,泵就安裝在地面上。開始時,泵的進水給管做了高管,后下翻去冷卻塔下面的水槽,結果出給管下翻管再冷卻塔下閥門打開后,管道水全部回到塔的水槽,給水管變空管,水泵的吸水比較困難。改方案,把泵的進水給管改到與泵進水口同樣水平高度,現在水管是能滿水,可開閥門運行泵后,水泵還是有氣泡,運行噪音非常大,而且容易使葉輪使用時間剪短,希望有經驗的師傅指導一二,幫忙找出問題的根源。在線等,希望大神指導,謝謝!
我想問一下:1\無機冷卻塔的出水的壓力大概要多少啊(多少米水柱如果冷卻水量的450T/H)?2\無風機的冷卻塔的進出水溫度怎么自動控制啊?溫度多少最為合適啊?(主機采用的是約克的螺桿機)
一車間有不同區域采用潔凈空調送風,其中兩個區域為全新風空調送風,一個區域為帶回風型,總需求水量為60T,30T,15T,現計劃采用一臺冷卻塔,三臺水泵,分別為11KW/7.5KW\4KW,分別給3臺空調供水,回水為三根管匯合后一起回到冷卻塔,冷卻塔先用200T為良機LBC200,不知該方案是否可行,冷卻塔主管150直徑,計劃從主管分出3根支管,分別為5"/4"/3"三種,采用鍍鋅管,不知要不要設分水器集水器之類的東西,望指教
畢業設計方向定了是設計冷卻塔,小弟學的是暖通,但是沒怎么接觸過冷卻塔,也不知道發帖發在這里對不對。題目至今未開,因為現在又在實習,要學的東西也很多。還有供熱工程和鍋爐的設計(這兩門課是選修課,我沒選,但也要做課程設計,無語啊)。。。所以覺得以后幾個月時間可能比較緊,未雨綢繆一下。找參考書也是一件很頭痛的事情所以請教一下諸位前輩做冷卻塔設計的話需要看那些書?有沒有什么外文文獻?順便先把翻譯做掉好了鍋爐和供熱工程的設計又要看那些書?希望大家能給點意見,書不要多啊,因為時間有限,推薦多了,不知道先看那本好,東西要來不及做了。先謝過了
有這樣一個系統,兩臺主機,一臺冷卻水流量420m3/h,一臺300m3/h,兩臺冷卻塔冷卻水量均為600m3/h。每臺主機冷卻水管單獨供至冷卻塔,回水通過集管至機房經水泵后再通過集管至冷水機組。現單獨開啟一臺冷水機組運行正常,當兩臺機組同時開啟時冷卻塔水量嚴重不平衡,對應大機的冷卻塔水量溢出來,對應小機的冷卻塔缺水,導致小機停機。這其中原因是什么?請各位大俠指點指點。
見附件
剛剛進設計院做空調設計,而關于冷卻塔不知如何選型,希望高手可以幫幫忙,謝謝
現設計的小區,優質生活雜排水回收處理后沖廁,但專家提出冷卻塔補水也應采用中水,大家覺得如何?冷卻塔補水的水質要求是什么?中水在冷卻系統內長期循環運用,會(huì )不會(huì )滋生細菌?大家有沒有作過中水作為冷卻塔補水的工程實例?
此項改造工程建筑面積.3.9萬M ,地上25層地下2層,主機為4臺350冷噸開利離心機,最大負荷時運轉2臺。4臺離心冷凍泵流量60.6L/S、揚程37M、壓力進950 KPa出1250 KPa離心冷卻泵4臺流量80L/S、揚程30M、壓力進250Kpa出450Kpa,原冷卻塔8臺、型號DBHL-150、流量150M /H、安裝位置4層。改造后冷卻塔1臺、型號KFT700-350-C2、流量486 M /H、濕球溫度28℃、△t=5 ℃。自從冷卻塔改造后冷卻水溫一直偏高,開一臺主機時冷卻水進32℃出37℃、冷凍水進18℃出14℃(下午最熱時),開2臺主機時一臺滿載另一臺只有50℅時,冷卻水進35℃出40℃、冷凍水進16℃出12℃,如果再增加負載,主機就開始喘振了。主機的冷凝器打開過,非常干凈且無垢,究竟是塔選小了,還是泵小了,本人急待回復!謝謝大家了!!!
有兩臺低噪型冷卻塔,,300LT左右..離居民樓 十來米..因為需要 要從11點到晚上2點都要使用 ..還有什么辦法可以控制噪音么~
這里用的是約克機組中央空調,它需用的冷卻水是860T,冷卻塔是配的1050T的,現場濕球溫度是27度。但冷卻水的出水溫度始終在24度,回水溫度在28度。請教各位高手。謝謝!
參數:三臺開利冷凍機19XR,制冷量1200RT;冷卻塔是BAC的散熱量是1301RT,而且還有三臺450KW的Atlas copco的空壓機也要用冷卻水來冷卻,請問,目前一臺冷卻塔工頻運行能否滿足一臺冷凍機和一臺空壓機的散熱要求?冷卻塔在選擇時散熱量應該怎樣計算?
各位大師,兄弟在做一個公建項目,冷凍泵、冷卻泵認為是關鍵設備,能用國產的品牌泵嗎?哪些品牌的水泵能擔此重任?感謝各位明示。